Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр)
maxummm
 
конструктор ПГС
 
г.Владимир
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 76

Для экономии объема здания с металлическим рамно-связевым каркасом (шаг рам 6м), предложили в качестве варианта пустотные плиты укладывать на нижние полки широкополочных двутавров.
Когда-то я видел такой прием, но пролеты составляли где-то 1-2м(если не изменяет память - были плиты что-то типа плит покрытия лотков или каналов). Для укладки на нижние полки производилось снятие, с одной стороны балки, участка верхней полки, шириной равной чуть более ширины плиты, в месте "нулевого момента".
Кто-нибудь применял такой вариант опирания пустотных плит? и на сколько он применим при данной расчетной схеме???
Просмотров: 35064
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:41
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нагружение двутавра на нижнюю полку благоприятно для общей устойчивости балки. Не понятно в изложении о срезе полок.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:42
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Кто-нибудь применял такой вариант опирания пустотных плит?
На нижнюю полку многопустотные плиты опирал, но чтобы при этом срезать верхнюю полку у балки?!?! Кроме вопросов прочности при изгибе есть еще вопрос устойчивости сечения от действия поперечной силы. Предположим, что балка шарнирно-опертая, тогда "место "нулевого момента" будет на опоре, но в этом месте попересная сила максимальна... Для неразреной балки ситуация не сильно выгоднее получится.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 14:55
#4
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Верхняя полка балки (с одной стороны) срезается для "свободного опускания" плит на нижнюю полку. Полка срезается не целиком (несколько см. до стенки остается), ширина срезаемого участка чуть больше ширины плиты. После монтажа кусок срезанной полки возвращается на место.
В моем случае стык балок с колоннами жесткий, поэтому про место "нулевого момента" и вспомнил.
Какие же могут быть ограничения и "подводные камни" для данного решения???
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 15:09
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


При расчете балок речь ведут о сечении с наименьшими усилиями на сочетание М,Q. Необходимо просчитать усилия и проверить(подобрать) сечения балки в местах: изменения сечения; действия сосредоточенной силы; местной нагрузки. Все, это подробно расписано в СНиП и, в соответствующих многочисленных пособиях.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 15:13
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
. После монтажа кусок срезанной полки возвращается на место.
Какие же могут быть ограничения и "подводные камни" для данного решения???
Технология
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 21:30
#7
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Наверное лишнее писать очевидное - о необходимость проверок сечений балки по СНиПу и соответствующим пособиям. Сечение балки проходит.
По поводу срезания части полки, если строители (с которыми Заказчик уже определился) смогут смотировать плиты без них - значит и полка останется целой
Какие ограничения могут быть с т.з. работы конструкций, монтажа и прочих вещей прописанных в нормах???
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 21:37
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вот, когда срежут полки в условиях стройплощадки, потом наварят их, Вы, с нами, после этого, поделитесь впечатлениями.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 21:47
#9
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Срез полки, если он действительно понадобится, будет сделан до монтажа балок, ненужна монтажнику "фигурная резка" на высоте
(В смысле на стройку балки приедут уже с вырезами)
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 21:54
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


А, в смысле, как они назад подварятся?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 22:30
#11
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Лист полки, срезанный ранее, после монтажа плит вернется на свое место
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 22:50
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


За всю свою практику с таким не разумным решением еще не сталкивался. Могу, под занавесь, единственно подсказать. Прочитайте: Усиление стальных конструкций под нагрузкой при помощи сварки.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 22:59
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Лист полки, срезанный ранее, после монтажа плит вернется на свое место
Опрометчивое решение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 23:38
#14
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Вес плит - это 30-35% от всей нагрузки прикладываемой к балке.
Проверю сечение балки (с неполной справа (или слева) верхней полкой) на предмет возможности оставить его таким, как оно есть насовсем. Разумно это или нет, подскажите из практики.
Помимо поперечного сечения балки, что еще может помешать применению данного варианта опирания плит на нижнюю полку???
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 04:34
#15
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


111
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: balka stalnaya.gif
Просмотров: 1698
Размер:	119.1 Кб
ID:	95953  
Виктор 1987 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 14:00
#16
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


При опирании на нижние полки применяют монолитный вариант жб плит. Сборные плиты надо укладываться по верху. Если не получается из-за ограничений по строительной высоте - применяйте монолит. Есть понятие: техническая осуществимость и целесообразность. Попробуйте донести это до Заказчика и своего непосредственного руководства, если они далекие от строительства люди.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 15:51
#17
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Срезать полку? М-да, опрометчиво. А не лучше ли применить 2а уголка двухсотых?
Так иногда поступаю. Если не проходят по расчету, то в нижнюю зону уголков дополнительное усиление с листовой стали. И будет полное счастье. По стоимости? Не берусь судить - считаю деньги только в своём кармане.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 16:09
#18
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Стальное тавровое сечение нерационально в качестве балки.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 00:18
#19
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


По поводу среза части полки. Мне кажется что меня не совсем понимают или я плохо объяснил, на картинках отобразил как должно получится в моем представлении на конец монтажа плит.

Выявился недостаток: балки перекрытия не пойдут с шагом 6м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 1109
Размер:	198.3 Кб
ID:	96025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 834
Размер:	482.1 Кб
ID:	96026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 1048
Размер:	304.1 Кб
ID:	96027  
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 00:24
#20
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
По поводу среза части полки. Мне кажется что меня не совсем понимают или я плохо объяснил, на картинках отобразил как должно получится в моем представлении на конец монтажа плит.

Выявился недостаток: балки перекрытия не пойдут с шагом 6м.
не стоит так делать по технологическим причиам
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 00:36
#21
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


ЛИС, заинтриговал. Можно поподробней???
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 00:53
#22
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Даже если вы вырежете так вы не заведете плиты так. И где это у вас вырезы в зоне нулевого момента?
Положите лучше профлист на нижний пояс и залейте бетон с арматурой и будет Вам ваша экономия высоты.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 00:54
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


никакой интриги - монтаж геморрой проблематичный.
Offtop: несущая способность балок после восстановления верхних полок так же под вопросом
zebs не мешайте самообразованию.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 13:33
#24
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Спасибо ЛИС. То, что монтаж будет проблематичным увидел прорисовывая модель. Пожалуй эта главная и, все-таки наверное, единственная причина по которой от варианта с опиранием плит на нижний пояс придется отказаться. Жаль, т.к. помимо высоты еще хотелось и время строительства сократить.

zebs: в моем случае не получится профлист на нижние полки балок положить - шаг их 6 м. Но все равно, даже со второстепенными балками, перекрытие по профнастилу за высоту основных скорее всего (надо проверить) не выйдет.
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 14:14
#25
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


есть мысль, только если смешно-не смейтесь) А если плиты на монтаже с торца этих балок завести-тогда и полок не надо вырезать
4245 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 14:41
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
есть мысль, только если смешно-не смейтесь) А если плиты на монтаже с торца этих балок завести-тогда и полок не надо вырезать
Нарисуйте то что вы предлагаете с последовательностью всех операций и поймете что не так
 
 
Непрочитано 06.02.2013, 15:10
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
несущая способность балок после восстановления верхних полок так же под вопросом
это вовсе не оффтоп, а самая большая проблема в этом случае
 
 
Непрочитано 06.02.2013, 15:46
#28
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
это вовсе не оффтоп, а самая большая проблема в этом случае
+1000000000
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 17:16
#29
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


а если на второстепенные балки таврового сечения из коротких плит
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 18:32
#30
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вырезать балки так нельзя. Будут работать с кручением. Плиты монолит 6м - допустимо. Какая нагрузка?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 18:48
#31
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: монолит можно и больше 6м )))
Offtop: при шаге колонн 6м можно и без балок совсем
 
 
Непрочитано 06.02.2013, 21:47
#32
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


недавно спроектировали и построили здоровый гараж по такой технологии
монтаж пустоток с опиранием на балки с 2-х сторон производился заведением с торца балок
монтировалась балка, затем плиты, затем снова балка, снова плиты и т.д.
Вложения
Тип файла: pdf гараж.pdf (508.8 Кб, 824 просмотров)

Последний раз редактировалось Liam, 06.02.2013 в 21:55.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 21:54
#33
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Закидайте меня камнями если не правильно думаю о монолите в здании с металлическим каркасом, но: вес кв.м. монолитной плиты (пусть будет 15см) больше сборняка, она ниже - соответсвенно больше подсыпки кермзитовой под уровень балки под последующую стяжку (опять + хоть и небольшой, но вес), опалубка, время..... не вариант....

По поводу несущей способности балок после восстановления верхних полок: допустим будет эта балка с "подлеченной полкой" или не с "подлеченной полкой" с поперечным сечением удовлетворяющим условиям по прочности и эксплуатационной пригодности с запасом (можно взять след.номер) - что плохого?

P.S. от варианта с опорой плит на нижний пояс уже отказался

Liam, спасибо за пример, но можно поподробней.
В моем варианте с торца балок не получится - у меня рамные узлы, монтаж плит только после возведения каркаса
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 22:24
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


можно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.jpg
Просмотров: 1329
Размер:	27.5 Кб
ID:	96125  
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 22:33
#35
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


ЛИС, если правильно понял Вы показали вариант перекрытия по профнастилу? там 6м
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 22:50
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
ЛИС, если правильно понял Вы показали вариант перекрытия по профнастилу? там 6м
Это монолит по профлисту, но можно и без профлиста. смысл предыдущего поста показать как можно выполнить монолит по стальным балкам без
Цитата:
соответсвенно больше подсыпки кермзитовой под уровень балки под последующую стяжку (опять + хоть и небольшой, но вес)
Шаг второстепенных балок 3,0м. Главные и второстепенные балки в одной плоскости.
 
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:36
#37
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


сварка под нагрузкой нагреет металл балки, вероятно могут появиться деформации при ослаблении нагретого сечения
вставить вырезанные куски вряд ли получится по допускам на сварные швы, но в любом случае лучше применять накладки, ко всему накладки позволят не варить швы поперек усилий в полке.
полка двутавра не должна иметь уклона, опирание плиты должно быть ровным.

лучше конечно же монолитно все сделать, снимаются все вопросы.
и вообще лучже все из ЖБ сделать, что б и пожаробезопасность (покрытие несущих металлических элементов - балок, колонн) обеспечить без дополнительных дорогостоящих мероприятий.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:31
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
...но в любом случае лучше применять накладки, ко всему накладки позволят не варить швы поперек усилий в полке.
Да хоть чем вы заваривайте эти вырезы под нагрузкой. Включится ли вообще этот кусок в дальнейшую работу обрезанной полки балки напряженной, допустим, на 95% от своей несущей способности?
 
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:41
#39
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
А если плиты на монтаже с торца этих балок завести-тогда и полок не надо вырезать
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нарисуйте то что вы предлагаете с последовательностью всех операций и поймете что не так
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
недавно спроектировали и построили здоровый гараж по такой технологии
монтаж пустоток с опиранием на балки с 2-х сторон производился заведением с торца балок
монтировалась балка, затем плиты, затем снова балка, снова плиты и т.д.
так что не так? или это слишком просто?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:10
#40
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
так что не так? или это слишком просто?
все просто
Цитата:
Liam, спасибо за пример, но можно поподробней.
В моем варианте с торца балок не получится - у меня рамные узлы, монтаж плит только после возведения каркаса
 
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:20
#41
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну да, не дочитал, извиняюсь
4245 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:02
#42
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


При рамных узлах этот вариант, конечно, исключен, но если уж очень хочется применить пустотки с опиранием на нижний пояс, при этом избежать вырезов-наваров,
кэп рекомендует брать пустотки покороче с выпусками как по серии Б1.020.1-7 и бетонировать шпонки по типу той же серии
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:42
#43
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да хоть чем вы заваривайте эти вырезы под нагрузкой. Включится ли вообще этот кусок в дальнейшую работу обрезанной полки балки напряженной, допустим, на 95% от своей несущей способности?
если на момент работ плиты подпереть разгрузив балки полностью и учитывая, что вырезы в трети пролета, то возможно.

а вот класть плиты на одну балку, опирать другой конец плит на временные подпорки, потом подводить вторую балку с монтажом к колоннам.... вот это решение куда бредовее.
но в строители идут полные ......... чаще чем нормальные люди. вспомнить хотя бы царя РФ конца ХХ века...
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:13
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если на момент работ плиты подпереть разгрузив балки полностью и учитывая, что вырезы в трети пролета, то возможно.
это другое дело
 
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:19
#45
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


В Аналогичных случаях я использую балку следующего сечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 347
Размер:	14.2 Кб
ID:	96167  
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:58
#46
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


вариант интересный, только ограничен в применении мощностью швеллера
да и жесткий узел на колонне из швеллера как то не совсем гуд
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 20:16
#47
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


А я вот так всегда на профлист ставил. И все ОК никто не жалуется.
В узлы куски бруса подкладываем, чтобы лист не гулял на период закремления
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.JPG
Просмотров: 809
Размер:	85.4 Кб
ID:	96407  
zebs вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 20:56
#48
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А я вот так всегда на профлист ставил
не понял зачем уголок, зачем брус и какова в результате ширина опирания профлиста, если я правильно понял где на чертеже профлист...
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 23:38
#49
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


На уголок ложится профлист, он розовым показан. В отличие от узла на посте 34, по отгибу пера уголок нужен не особо толстый и проблемы со сваркой стенки балки решено (не прожжете). Брус не даст выпасть профлисту он с двух сторон зажать. Если делать вплотную, то не всегда профлист можно зависти.
Если заведете лист то пожалуйста можно без бруса, но временем проверено, что не всегда могут зависти профлист, а Вы тут собираетесь ЖБ плиту заводить ))).
P.S. Был случай на стройке работяга упал, не подложили брус.

Последний раз редактировалось zebs, 10.02.2013 в 23:49.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 06:54
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А я вот так всегда на профлист ставил...
"Аналогичный случай произошел со мой в Сингапуре" (с).
Раз пошел монолит, выложу. Пролет, если кому интересно, 6 м. На время бетонирования применялись подпорки - их схемы были в проекте. Эксплуатируется в хвост и гриву лет 6-7 где-то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монолитная плита.JPG
Просмотров: 960
Размер:	202.0 Кб
ID:	96419  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 10:38
#51
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


zebs
опирание профлиста 10мм?
опирание плиты 50?
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 15:07
#52
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Ильнур,

Извините, не по теме, просто бросилось в глаза:
Жесткий узел монтажа ригеля Дв. 30Ш1 к колонне. Поясните, если можно, ригель подрезается по месту, чтобы с минимальным зазором залезть между колоннами.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 17:02
#53
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
опирание профлиста 10мм?
опирание плиты 50?
Почему 10мм полностью на ширину уголка по расчету. Считается бетон на смятие, а не несъемная опалубка.
Я, кстати, также также арматуру кладу в каждую волну.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 17:25
#54
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


111
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 884
Размер:	71.9 Кб
ID:	96471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 820
Размер:	17.8 Кб
ID:	96472  
Виктор 1987 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 18:01
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
... ригель подрезается по месту, чтобы с минимальным зазором залезть между колоннами.
Ригель изготавливается с точностью -2 мм и на самом деле "вставляется" между колоннами. Всего две колонны: одна колонна - одновременно фахверковая для здания, вторая - просто стойка на два этажа. Перекрытие второго этажа - для обслуживания крана.
Это частный случай, встройка-АБП в одном шаге.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 08:55
#56
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Доброго времени суток, столкнулся с подобным случаем, надо опереть пустотки на нижнюю полку двутавра 26ш1, кто нибуть может подсказать методику расчета такого опирания, по обычной схеме загружения (плиты укладывать сверху) сечение балки проходит. Вот как будет работать балка при опираний плит перекрытия на нижнюю полку? и как просчитать это?
Игорёка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование пустотной плиты перекрытия Elen_Konst Расчетные программы 45 17.05.2017 10:50
Опирание плиты перекрытия на тавр. VladL Прочее. Архитектура и строительство 13 07.11.2009 14:47