Реконструкция памятника архитектуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция памятника архитектуры

Реконструкция памятника архитектуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2013, 09:47 #1
Реконструкция памятника архитектуры
Vtrk
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163

Господа проектировщики кто сталкивался с реконструкцией памятников архитектуры. Есть объект, надо поменять внутреннюю начинку оставив при этом только наружные стены толщиной 900мм. Решено было делать монолитный каркас внутри. И в связи с этим возникло парочку вопросов:
1 На что опереть фундаменты под крайние колонны? (делать столбчатые фундаменты тогда надо минимизировать их осадку почти в ноль, для исключения влияния на существующие фундаменты, второй вариант буронабивные сваи этим мы исключаем влияние на существующие фундаменты однако возникает вопрос как загнать бурильную установку во внутрь здания, и третий вариант плита на которую “пересадить” существующие стены ну соответственно и новый каркас)
2 Может еще какие варианты предложите или литературу посоветуете

Вложения
Тип файла: pdf Корпус.pdf (82.7 Кб, 227 просмотров)

__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Просмотров: 6044
 
Непрочитано 08.02.2013, 11:12
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


обследование стен, фундаментов проводились?, может лучше опираться на стены, если надо усилить ф-ты
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:16
#3
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


фундаментов по факту нет, бутовая кладка почти развалившаяся
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 11:33
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Если фундаментов под стены практически нет, значит, их всё равно надо выполнять, иначе стены развалятся. Про обследование вопрос вполне актуальный - что там написано? Пока вариант три. Хотя, нет, первый вариант предпочтительней - можно точно также подвести под стены фундаментные балки, но делать это захватками, не под всем зданием сразу.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.02.2013 в 11:43.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:42
#5
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


По фундаментам предусмотреть устройство бетонной рубашки фундаментов,с устройством монолитного пояса по обрезу фундамента
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:19
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А допуск на это у вас есть?
А проект на реконструкцию есть?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 12:30
#7
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А ответ на вопрос у Вас есть?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:33
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
А ответ на вопрос у Вас есть?
Нет, оформляем.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:36
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Делали надстройку памятника архитектуры.Фундамент - монолитная плита, подведенная подьнаружные стены.Внутренний стальной каркас опирали на эту плиту.Подвальные стены-обоймы и банкетки.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 12:38
#10
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А как решался вопрос с геологией? Фактически только по контуру можно выполнить
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:57
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По контуру и архивная
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 13:08
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вариант - перекрытие сделать консольным (опирание только на внутренние колонны) с примыканием к наружным стенам через деформационный шов. Усиление существующего фундамента решается отдельно и независимо.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 13:20
#13
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


С 19надцатого года геология осталась повезло. Да и срок действия геологии вроде чет около 2х лет если я не ошибаюсь
Вариант с консольными плитами, а колонны на относе тоже расматривался, заанкерить стены через подвижную связь к плите, но вот деформации фундаментов как выровнить (предпологал буронабивные сваи, опять вопрос как загнать установку, монтажный проем какой-то организовывать надо, да и сможет ли вообще заехать)
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:06
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
заанкерить стены
Не анкерить, только скользящее примыкание перекрытия к наружным стенам. Хотя надо решать устойчивость этих наружных стен.

Про технику - приезжает кран размером побольше и ставит буровую установку в том месте где надо. Потом вытаскивает обратно. Так даже экскаватор и любую другую технику можно поставить.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:33
#15
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


Существующие фундаменты усиливать обязательно (инъецирование, обоймы с металлическими сваями и т.д.). Монолитной плиты в моей практике не было, так что ничего на эту тему не скажу. А реконструкция зачастую ручной труд. Но в вашем случае габариты здания позволяют воспользоваться и техникой.

Могу посоветовать посмотреть вот это:
1. Альбом с узлами и схемами (там есть очень много всего)
А,И, Мальганов, В.С Плевков, А.И. Полищук "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий"

2. "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, МОСКОМАРХИТЕКТУРА
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки, 1998"

и для кучи это
3. В.Б. Швец Усиление и реконструкция фундаментов
Hooliganka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 14:37
#16
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Я и имел в виду подвижный стык.
Насчет крана чет сомнения 4 этажа вес установки тон 20
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:45
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


4 этажа это 12-15 м. Для современных мощных автокранов 20 тонн сущий пустях через такую высоту поднять и положить.

Такого даже не потребуется:
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:51
#18
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А есть ещё вот такой вариант, Европа, например не брезгует http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89480
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:12
#19
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


НАМ так не жить )))) Стоимость аренды крана любопытна )
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 15:19
#20
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Дорого и надо смотреть откуда пригонять (вдруг из соседней страны), лучше чтобы за день смог приехать. Но нужен только на 2 операции - вложить и через неделю/месяц вынуть. Стоять на месте и ждать не будет (и Вы за это платить не согласитесь).
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:36
#21
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А как "пересадить" существующий фундамент на плиту взять в ж/б рубашку, затем проделать отверстия с определенным шагом залить плиту, выдолбать остальное и дозалить?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 16:04
#22
marinama


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26


У меня недавно подобный проект был, так я пересадила полностью стены на сваи типа TUBEX (это труба диаметром 114мм, заполненная специальным цементным раствором), по верху свай- ростверки, которые врезаются в существующие стены и соединяют две противоположные стены (шаг- по расчету), получился примерно 1 м. Для устройства этих свай не требуется громоздкое оборудование, у меня было ограничение по высоте. У меня имеется литература со схемами усиления фундаментов-не получается прилепить- может, на эл.почту скинуть или как по-другому переслать? Когда-то здесь, на форуме нашла.
marinama вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 18:55
#23
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 284


marinama. интересует такой узел - ваши ростверки врезаются в стены, как решился узел соединения верха ростверка и стены в которую он врезался? ка квы передали нагрузку на роствер (расширяющийся раствор?) там же по любому останется воздушный зазор.. как вы решили этот вопрос.. или пока на несколько миллиметров не осядет каменная стена и тока тогда ростверк включится в работу? спасибо.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 20:37
#24
marinama


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26


саша
про расширяющийся раствор я даже не подумала, хотя можно было бы; ростверк через какое-то время действительно включается в работу. У меня вообще был очень сложный узел, одновременно с передачей нагрузки надо было еще организовать горизонтальную гидроизоляцию против каппилярной влаги- для этого я предусмотрела иньекцию раствора силиция в просверленные отверстия ( это техногогия специально для реставрируемых зданий). А еще надо было предусмотреть гидроизоляцию против высокого уровня грунтовых вод, поэтому под всеми ростверками, которые я объединила с плитой пола, а также в месте соединения роствнрка со стеной у меня предусмотрено уложить BENTOFIX.
Так что для воздушной прослойки места не осталось
marinama вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 22:11
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


сейчас доступен большой выбор малогабаритной техники, которая проходит в дверной проём, может передвигаться по лестницам. Блочно-модульные установки, переносимые вручную, тоже никто не отменял
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2013, 12:00
#26
marinama


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26


Доброе утро! Меня просветили (О-спасибо за это админу), как присобачить, тьфу-ты-присоединить, конечно же, файл к сообщению. Пользуясь случаем, спешу выполнить обещанное- схемы усиления фундаментов. Очень ценная информация для тех, кто занимается реконструкцией.Еще попыталась книжку одну добавить по этой же теме-ну, не знаю, получилось ли.
(Может, ограничения объема приложения там, или еще чего-то...).
marinama вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2013, 12:24
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от marinama Посмотреть сообщение
Очень ценная информация для тех, кто занимается реконструкцией.
Ну и чем она ценна? Это схемы на салфетке, и то, что некоторые применяя эти схемы бездумно, посадили не одно здание?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 01:03
#28
marinama


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26


Если бы Вы kruz видели, на какие шпильки из 38 диаметра стержня, залитого бетоном, который в грунте образовывает то грунтоцемент, то грунтопесок, а то и вовсе- грунтоторф ( не говоря уже о грунтоотбросах), пытаются пересадить фундаменты существующих зданий... А называются эти сваи - иньекционные.
Вы бы эти самые схемы (как Вы назвали- салфеточные)- возвели бы на пьедестал.
Кстати- по усилению фендаментов иньекцией- тоже очень неоднозначный вопрос. Требует изучения.

Последний раз редактировалось marinama, 11.02.2013 в 01:12.
marinama вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 09:43
#29
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от marinama Посмотреть сообщение
Если бы Вы kruz видели, на какие шпильки из 38 диаметра стержня, залитого бетоном, который в грунте образовывает то грунтоцемент, то грунтопесок, а то и вовсе- грунтоторф ( не говоря уже о грунтоотбросах), пытаются пересадить фундаменты существующих зданий... А называются эти сваи - иньекционные.
Видел.... И Анатолий Иванович (чьи картинки вы вложили) тоже видел....
Offtop: Вообще такие схемы усиления - это дань моды и денег. В Питере они были введены в моду в начале 90-х (правда те, которые их продвигали в конце 2000-х стали ярыми противниками. Ну что скажешь, мода прошла...
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция памятника архитектуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Инженер ВБ Отопление 6 22.04.2015 11:00
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? Hannyrik Архитектура 35 19.05.2010 14:20
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57