Если фундаментов под стены практически нет, значит, их всё равно надо выполнять, иначе стены развалятся. Про обследование вопрос вполне актуальный - что там написано? Пока вариант три. Хотя, нет, первый вариант предпочтительней - можно точно также подвести под стены фундаментные балки, но делать это захватками, не под всем зданием сразу.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.02.2013 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
С 19надцатого года геология осталась повезло. Да и срок действия геологии вроде чет около 2х лет если я не ошибаюсь
Вариант с консольными плитами, а колонны на относе тоже расматривался, заанкерить стены через подвижную связь к плите, но вот деформации фундаментов как выровнить (предпологал буронабивные сваи, опять вопрос как загнать установку, монтажный проем какой-то организовывать надо, да и сможет ли вообще заехать)
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
![]() |
|
||||
Не анкерить, только скользящее примыкание перекрытия к наружным стенам. Хотя надо решать устойчивость этих наружных стен.
Про технику - приезжает кран размером побольше и ставит буровую установку в том месте где надо. Потом вытаскивает обратно. Так даже экскаватор и любую другую технику можно поставить. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Существующие фундаменты усиливать обязательно (инъецирование, обоймы с металлическими сваями и т.д.). Монолитной плиты в моей практике не было, так что ничего на эту тему не скажу. А реконструкция зачастую ручной труд. Но в вашем случае габариты здания позволяют воспользоваться и техникой.
Могу посоветовать посмотреть вот это: 1. Альбом с узлами и схемами (там есть очень много всего) А,И, Мальганов, В.С Плевков, А.И. Полищук "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" 2. "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, МОСКОМАРХИТЕКТУРА РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки, 1998" и для кучи это 3. В.Б. Швец Усиление и реконструкция фундаментов |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
А есть ещё вот такой вариант, Европа, например не брезгует
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дорого и надо смотреть откуда пригонять (вдруг из соседней страны), лучше чтобы за день смог приехать. Но нужен только на 2 операции - вложить и через неделю/месяц вынуть. Стоять на месте и ждать не будет (и Вы за это платить не согласитесь).
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
А как "пересадить" существующий фундамент на плиту взять в ж/б рубашку, затем проделать отверстия с определенным шагом залить плиту, выдолбать остальное и дозалить?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26
|
У меня недавно подобный проект был, так я пересадила полностью стены на сваи типа TUBEX (это труба диаметром 114мм, заполненная специальным цементным раствором), по верху свай- ростверки, которые врезаются в существующие стены и соединяют две противоположные стены (шаг- по расчету), получился примерно 1 м. Для устройства этих свай не требуется громоздкое оборудование, у меня было ограничение по высоте. У меня имеется литература со схемами усиления фундаментов-не получается прилепить- может, на эл.почту скинуть или как по-другому переслать? Когда-то здесь, на форуме нашла.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 284
|
marinama. интересует такой узел - ваши ростверки врезаются в стены, как решился узел соединения верха ростверка и стены в которую он врезался? ка квы передали нагрузку на роствер (расширяющийся раствор?) там же по любому останется воздушный зазор.. как вы решили этот вопрос.. или пока на несколько миллиметров не осядет каменная стена и тока тогда ростверк включится в работу? спасибо.
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26
|
саша
про расширяющийся раствор я даже не подумала, хотя можно было бы; ростверк через какое-то время действительно включается в работу. У меня вообще был очень сложный узел, одновременно с передачей нагрузки надо было еще организовать горизонтальную гидроизоляцию против каппилярной влаги- для этого я предусмотрела иньекцию раствора силиция в просверленные отверстия ( это техногогия специально для реставрируемых зданий). А еще надо было предусмотреть гидроизоляцию против высокого уровня грунтовых вод, поэтому под всеми ростверками, которые я объединила с плитой пола, а также в месте соединения роствнрка со стеной у меня предусмотрено уложить BENTOFIX. Так что для воздушной прослойки места не осталось ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26
|
Доброе утро! Меня просветили (О-спасибо за это админу), как присобачить, тьфу-ты-присоединить, конечно же, файл к сообщению. Пользуясь случаем, спешу выполнить обещанное- схемы усиления фундаментов. Очень ценная информация для тех, кто занимается реконструкцией.Еще попыталась книжку одну добавить по этой же теме-ну, не знаю, получилось ли.
(Может, ограничения объема приложения там, или еще чего-то...). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26
|
Если бы Вы kruz видели, на какие шпильки из 38 диаметра стержня, залитого бетоном, который в грунте образовывает то грунтоцемент, то грунтопесок, а то и вовсе- грунтоторф ( не говоря уже о грунтоотбросах), пытаются пересадить фундаменты существующих зданий... А называются эти сваи - иньекционные.
Вы бы эти самые схемы (как Вы назвали- салфеточные)- возвели бы на пьедестал. Кстати- по усилению фендаментов иньекцией- тоже очень неоднозначный вопрос. Требует изучения. Последний раз редактировалось marinama, 11.02.2013 в 01:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Offtop: Вообще такие схемы усиления - это дань моды и денег. В Питере они были введены в моду в начале 90-х (правда те, которые их продвигали в конце 2000-х стали ярыми противниками. Ну что скажешь, мода прошла... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||