| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проблема с установкой теплокамеры.
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5898
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Что за грунт ?
Как поплыл ? Почему ? Разрез ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
![]() Т.е. вы строите камеру теплосети с дренажом? грунт сильно обводнен, преимущественно песок? а рядом коммуникации глубина заложения которых выше дна вашего котлована и их основание уплывает к вам в котлован? А у вас есть проект по которому вы работаете? Какие там специальные мероприятия заложены? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Вообще в мокрых грунтах колодцы устанавливаются на бетонном основании. На щебеночном- это в сухих. Как относительно живой вариант (по сравнению с замораживанием) рассматривайте водопонижение иглофильтрами. Тем более у Вас пески. Вопрос, конечно, с притоком воды в котлован. 500 м до Финского залива, поди не шутки. Производительность установки вакуумного водопонижения типа УВВ порядка 60м3/ч по воде. Возможно придется установить несколько контуров и,соответственно, установок для преодоления притока. Тем гномиком, что на фото, воду Вы не победите, а значит суффозию не остановите. Но монтаж трубы это не самая большая беда. Судя по тому же фото возникают серьезные сомнения в качестве монтажа колодцев, а особенно в их гидроизоляции. Тем паче интересен узел прохода трубы через стенку колодца и стык стенового кольца с днищем.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
500 м до Финского залива это не водопонижение, а шпунтовое ограждение надо ставить.
![]() Видимо это недостаток ПОСа. У меня такое часто бывает. Вообще это ошибка, которой можно каждого тыкать. Внешние сети приходят ПОСу в последнюю очередь, во всяком случае в промышленном стр-ве. И просто не остаётся времени вникнуть какие колодцы там куда сажаются. А сетевиков через одного хлебом не корми, дай усложнить дело геологией. Они её просто не смотрят. И получаются колодцы то в скале, то в болоте. Это всё должен вылавливать ПОС и рожать всякие шпунтовые ограждения и водопонижения. Но это всё хорошо делать, когда есть время, есть геология (под соседние здания), есть окончательные сети (которые ещё двигаются до выпуска 10 раз). Тут, конечно, Финский залив рядом и можно было бы озаботится заранее... Но не всегда можно соломку подложить, где упадёшь. Это надо и опыт иметь, и про колодцы знать... Нужно шпунтовое ограждение. Или расчёт водопонижения, но мне кажется, что из-за 500 м оно не справится. Там везде песок на 1-2 метра в глубину... Не знаю, может и получится, конечно. Считать надо. Ещё вариант - вдавливание/вибропогружение с подмывом собранного колодца в основание котлована. Но это очень сложно и незачем. И к тому же колодцу потом будет не на чем стоять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Ну и что, что 500м, это довольно далеко, качать можно, если они смогут отличить лиу от увв.
вот в Сочи веселее, в имеретинке, в болоте, куда даже Сталина отговорили лезть со строительством аэродрома, а текущие вожди все равно полезли. по проекту надо было все отсыпать +4 метра, а поставки инертных материалов наладить не смогли и вернули все в зад, понизили отметки и всё ушло под землю, а там море... шпунтили все (шпунты переломали об валуны и гальку), качали не перекачали.... а потом удивляются, что дорого стоить выходит - песка копеечного пожалели, было бы сухо и в откосах работали бы. а лучше вообще бы там ни чего не строили- испоганили все. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Качать воду в таких условиях только усугубить положение. Нужно аккуратно разобрать камеру и колодец, далее выполнить шпунтовое ограждение и создать бетонное основание. Первым посадить дренажный и задействовать его функции (увы, нюансы не известны), только потом решать с теплокамерой.
Относительно Имеретинской низменности ровно три года назад постом №119 в теме "Проектирование олимпийских объектов" предупреждал о наличии в зоне строительства станции понижения уровня воды, работающей с 1953 года. Существовала сеть дренажей (которые были объединены в подводящий канал станции), которую скорее всего уничтожили. Станция качала воду из канала коротким участком шириной дамбы прямо в море. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 7
|
Здравствуйте. Спасибо всем за участие. Проект есть, специальные мероприятия не заложены. Конечно, лучший вариант - это шпунт, но кто его даст. Единственное чем снабдили - это труба и листовой металл 10мм 1500*2000. Из техники только экскаватор-погрузчик, который даже трубы задавить не сможет.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
1) Известный физический эффект - при мощной вибрации в песке тяжёлые предметы тонут, а лёгкие всплывают.
Был бы мощный вибратор и металлолом, можно было бы погрузить в песок вибрацией небольшой замкнутый объект до 3х3 м. 2) Известный способ погружения - вибрация погружаемого объекта и подмыв грунта под ним и вокруг из тонких трубочек или внедрённых в объект или приделанных по бокам. Но в любом случае нужен кран, вибратор, насосы... 3) У вас остаётся только дренаж и очень мощный насос. Можно придумать сложный дренаж, как Fland предложил. Можно просто "как-нибудь родить" обычные перфорированные трубы в канавах и приямки... Или сделать обычные колодцы по периметру, как в деревнях... В принципе вариант 3 у вас единственный реальный, если справится насос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Еще раз перечитал ваш пост...:
вы или кто то другой таки построил камеру и водосбросной колодец? а вам осталось только трубу соединительную положить 1-2м, в открытую не можете? Тогда давите любым домкратом ст. футляр диаметром большим на 100-200мм от диаметра рабочей трубы из камеры теплосети, если она пустая, протаскивайте в нем рабочую трубу, замываете межтрубное пространство (а можно и рабочим диаметром сразу, только трубу толстостенную взять), законопачивайте дыры, сдавайте работу и бегите от туда. ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 7
|
Я завтра начну переделывать. Но кроме камеры и калодца нужно будет еще и старый канализационный колодец восстанавливать (на фото видно на заднем плане), еще не знаю что со старыми канали. трубами. Вариант с установкой футляра мною сразу был рассмотрен, но опять засада - в камере залит лоток о сбора воды оставлен колодец 400мм * 400мм, хотя можно с колодца начать. Бежать нельзя, работы тут до сентября.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Извиняюсь, что не вник сразу.
Есть ещё нюанс... Если колодцы стоят и "начали садиться", то между ними нельзя ложить трубу. Её просто выгнет и выдернет грунтом, при дальнейшей осадке колодцев. Надо остановить колодцы от осадок. Ну а если вдруг песок просто наплывает в котлован из стенок/откосов, то тут нет проблем. Раскидайте лопатами/экскаватором и всего делов. Опять не понятно в чём проблема. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
А как вам сделать человеческий общий котлован для теплосети, водостока и реконструируемой канализации из того что у вас есть и теми механизмами - ума не приложу. Если не найдете шпунтов и механизмов для забуривания труб и задавливания за них стальных листов или лиу/увв то... )) Работайте вручную: Самый надежный это горный способ - на рамах, с опережающей забивной деревянной крепью - марчеваны, желательно шпунтованные. Правда он требует пряморуких строителей, ну хотя бы одного мастера пряморукого. Ставите на землю опорную раму за нее забиваете марчеваны на 1.2-1.4м, разрабатывайте грунт на 1м, на дне собираете еще 1 раму, приваривайте ее "мальчиками" к опорной раме, забиваете за нее марчеваны, конопатите все, разрабатывайте котлован еще на 1м, сваривайте на дне еще рамы, забиваете марчеваны, приваривайте их к верхним рамам, конопатите все.. и т.д. не забывать про опережающий зумпф водоотлива - минимум на 1-2м глубже дна. Таким способом проходили глубокие шахты/котлованы в очень тяжелых условиях умелые строители. А потом смонтировав, что требовалось, извлекали рамы в обратном порядке. ) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Да, да. Старые добрые марчеваны, лонгарины и рошпаны... У меня друг ими ругается, когда ему начинают про всякие экзистенциальности втюхивать.
![]() Я, кстати, только неделю назад разузнал в википедии, что такое рошпаны. ![]() Fland, тут информации о котловане и что именно уплывает нету. Сейчас гадать наверное всё попусту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Интересно какие?
А вы не думали вызвать на объект проектировщиков и заказчика, показать то что вы уже наворотили в ваших условиях по пустому проекту? Чтоб вам оплатили за счет непредвиденных человеческий способ производства работ. Иначе же вы нормально ни чего не построите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 7
|
Нет, все нормально, никого не смыло. Камеру установили, вернее выровняли - это было самое тяжелое, установили дрен.колодец. Канализационные колодцы демонтировали, завтра будем монтировать новые. Работаем тем, что предоставили, т.е. экскаватор-погрузчик, две помпы, 3 рабочих.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? | AlisaLynx | Основания и фундаменты | 7 | 20.09.2012 10:14 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке | ssvsergey | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2010 20:57 |
Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры | RrRR | Металлические конструкции | 6 | 25.11.2009 19:51 |