Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 24765
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
В справочнике пишется, что расстояние между прокладками в сжатых элементах 40 i(x), а в растянутых 80 i(x). Насколько я понимаю i(x) это радиус инерции сечения. Вопрос возникает другой: в балке есть и сжатый и растянутый пояс, получается для нижнего (растянутого) пояса будет один шаг прокладок, а для верхнего (сжатого) другой?
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Это таким образом Вы проектируете изгибаемый стержень? Крута...
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 11.02.2013 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Кроме того, для замкнутого сечения вы обязаны обеспечить герметичность, что приводит к сплошному сварному шву по длине. Не очень любят на площадке у нас такие решения. Квадратная труба под заказ покупается до 300х300х12.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Вот именно что коробочки, а не два швеллера "типа в короб с прокладками"!
А за такое я бы руки выдергивал, какой ты тогда проектировщик, если балку нормально сделать не можешь! Подобрать фундаментную жб балку под стену особого ума то и не надо, элементарная вещь! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
ekspert, что вы имеете в виду? Как вы можете раздвинуть швеллера которые были "коробочкой" не ставя между ними прокладок? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Огнестойкость хреновая в таких решениях. Уж лучше в опалубке перемычки или прогона изделие сделать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Пофиг на любовь. А вот то, что эти швеллера при сварке в узел завяжутся и "на коленке" их не выправишь при этом - это проблема. Так что не только "на площадке", но и "на заводе" отбрыкиваются как только можно от подобных извращений. Коробка - не рациональный профиль для изгиба в одной плоскости. Совершенно. Для этого придуман двутавр. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Вы попробуйте представить сечение балки "два швеллера в короб, соединенных прокладками"? Я не могу! Как это выполнить физически, т.е. сварить? Если сделать прокладки размером больше чем швеллер, тогда как что то опирать на эту балку? Если сделать прокладки размером меньше чем швеллер, тогда как выполнить сварку? Я ещё понимаю когда швеллера соединяют прокладками "в двутавр", и то это сечение не для балок, а для связей, распорок, иногда элементов ферм.
Цитата:
Создаётся впечатление что Вы студент 1 курса, который ни разу в жизни балок не видел!!! Или это не так? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Offtop: Интересные люди... Задали вопрос - какое расстояние. Ответы - я бы руки выдергивал, да в какой серии видано, студент 1 курса... Психи.
Надо считать балку на стесненное кручение участков между планками. Для начала принимаю расстояние в 30-40 гибкостей. Если это все-таки не балка, а стойка/колонна - расчет по стальному снипу, там все есть. В справочнике Шимановского расстояния между прокладками даны для сжатых элементов. Последний раз редактировалось lexabelic, 13.02.2013 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Но готовой удобной методики рачета на кручение составных балок нет. В СНиП нет даже для сплошных. В Евронормах если порыться... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Вот именно что для сжатых элементов (в основном это пояса, раскосы, стойки ферм), а не для балок!!!
Балки такого сечения не делают. Откройте любой учебник или справочник по металлоконструкциям! Как говорил Владимир Ильич "учитесь, батенька, учитесь"!!! Конструктора таких глупых вопросов не задают, потому что знают что это "бред"!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Конечно, батенька, в проектах марки КМ никто балки такого сечения не проектирует.
Но есть случаи, когда с балками такого сечения надо иметь дело, навскидку: - различные временные переопирания, усиления, в т. ч. аварийных конструкций, когда по конструктиву туда двутавры не засунешь; - грузоподъемные траверсы, когда между швеллерами расположены блоки, пальцы или проушины для строповки. Зачастую бывает более рационально применить спаренные швеллеры, чем прокатные двутавры, или сварной двутавр или "коробку"; - Тоннажа мало (0,7-2 т, например), а двутавров нет на складе на родном заводе, и никто 50 м балки покупать за наличку не побежит, а швеллера - они на складе есть, а двутавры не приобретают, потому что 9500 грн/т, а швеллер - 6500 грн/т, и никому ты не объяснишь нерациональность и бредовость. И делаешь из наличного проката. Offtop: Вообще, на украине двутавры - дефицит, свободно можно купить только с уклоном полок, прокатные с параллельными гранями - импорт Это все не сказки, а случаи из жизни. Стальные квадраты 150х150 тоже никто в проектах в качестве балок не закладывает - вот это бред действительно, но это не значит, что такое сечение не работает на изгиб - оно намного лучше двутавра в пластике работает)) И круг, и одиночный уголок, и одиночный швеллер, и полоса "лёжа" работают на изгиб. Дело не в том, что это бред, а в том, что человек задал конкретный вопрос. Так ему надо, значит - из спаренных швеллеров. Почему - это уже его личные вопросы. Так что без нервов. Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 14.02.2013 в 18:29. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Но он то хочет сделать балку из швеллеров соединенных прокладками в короб.
ИМХО я бы так не стал делать, а сделал бы из швеллеров соединенных планками или просто из двух швеллеров с зазором между ними. И я спокоен как удав!!! Последний раз редактировалось ekspert, 14.02.2013 в 18:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
"Бред" не "бред", а балки такие делают, и делают их например при проектировании отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы и электрику. Применяют там квадратные профили из "холодных" труб и "горячих" швеллеров сваренных в коробку либо на накладках либо встык. Это например траверсы и ригели электрические. В основном такие профили используют по конструктивным соображениям. Для трубопроводов это необходимость в широкой полке для опирания технологических опор, для электрики это возможность приварить/прикрутить к стенке стойки под кабеля. Так же известно что замкнутые профиля обладают достаточно хорошими секторальными характеристиками, что немаловажно для траверс трубопроводов, находящихся в сложном напряжённом состоянии, в условиях стесненного кручения с изгибом.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
сваривать швеллер в короб - есть крайне неразумная вещь.
Замкнутые профили должны быть герметизированы. Отсюда вытекает сплошной шов на всю длину короба вашего. Точнее, 2 шва. Сварочные напряжения при этом вызывают очень сильные деформации - отсюда вытекает необходимость последующей правки. Кроме того, этот шов будет весьма паскудным - мы варимся по перу полки. С обратной стороны у нас закругление. Конструкция шва крайне неудачная получается. Вывод. Хочется коробку - берите коробку и не сношайте мозги. В итоге, с учетом сварки, правки и т.д. коробка дешевле должна выйти, не говоря уже о сроках и количестве геморроя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Если бы в наличии мы имели полный сортамент коробок... Или нужных профилей нет в свободной продаже как таковых, или предприятие их не закупает, потому что недешевы (или старые неграмотные пердуны...) если швеллер варить в коробку правильно, то даже сплошные швы не приведут к существенному изгибу полученного короба. Момент инерции сечения по этапам сварки не изменяется. Работа профиля основная все равно идет отн. оси х-х, как правило. И провара концов перьев в 3 мм. хватает для восприятия касательных напряжений от нагрузки отн. оси у-у. Извращение, но что делать. Люди применяют очень часто. Особенно когда трубы НЕТ.
Offtop: Спросят: КАК ЭТО - трубы нет? А так. Так же, как первоклассник спрашивает бабушку: зачем тебе очки, я ведь и так все вижу! Последний раз редактировалось lexabelic, 14.02.2013 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Не дай бог...
Что касается сжатых элементов - недавно на родном заводе демонтировали довоенную опору трубопровода - 4 ветви, каждая ветвь - 4 уголка где-то 65х11 или 75х14 ( ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Offtop: невнимательно читаю.. = ))
в то время небыло проката, это понятно. Двутавровые балки тоже набирали из листов и уголка. И швеллер видел такой наборный... ааааа!! только заметил тему ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Все мы грешны... Но тут - нету слов... Заказчик обратил топикастера в рабство...)))) Не дай бог.
|
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
сухариками в короб с зазором объединяли еще в начале прошлого века, правда, чаще в колоннах а не в элементах ферм
если нет кручения - две балки, разнесенные и соединенные планками = две балки без ничего(по моменту сопротивления) а планки в принципе обеспечивают развязку сжатого пояса по фи балочное прерывистые швы только в конструкиях 4 группы - это по СНиП, а какой умник это в СНиП записал? Для колонн невысоких зданий - та аж бегом, но низзя. А ведь почему не принять в качестве примера коробку с прерывистыми швами как двухветвевую стойку на планках, где расстояние между ветвями дошло до ноля? и тогда прерывистый шов - эквивалент планки? по поводу негерметичности коробки - при сварке происходит усадка шва - и полка к полке уже не просто прижаты, а притянуты - вода уже не просочиться внутрь (не считая 2-3 молекул). |
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
в Институте Шимановского(есть такой, кто знает), мне один умный дедушка говорил, что все сварные швы негерметичные. И я ему верю. так как он металлом занимается с 1948 года(!). Через поры в швах проникает влага. И варить швеллер "коробочкой" даже сплошным швом нельзя. Обязательно внизу надо отверстие для стока конденсата.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не знаю...прошлым летом газ к частному дому подключали, электросваркой (и без отключения магистрали низкого давления) врезали, обмотали и закопали.
Правда, сам трубопровод от врезки до дома варили вроде газом, и два вида контроля применили- на прочность (под большим давлением) и утечку (под малым давлением на время). Применительно к строительным конструкциям герметичность означает непроникновение осадков и влажного воздуха. Т.е. никакого давления нет. Поэтому думается, достаточно на соплях ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. Правда для меня до сих пор загадка, откуда берётся столько влаги! Может запатентовать метод и собирать таким образом воду, где-нибудь в африке, где температурный перепад большой?))) Последний раз редактировалось РастОК, 19.02.2013 в 03:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Практически интересует следующий вопрос: достаточно ли заглушек на сварке по торцам элементов трубчатого сечения или устройство отверстий для слива в любом случае необходимо? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Негерметичность в МК, как мне показалось, не следствие "негерметичности электросварного шва", а недоваренность углов заглушек, концов швов и т.д. Т.е. сварщик просто НЕ СТАВИЛ своей задачей обеспечить герметичность (скажем условную, не подлежащую контролю спецметодами), т.к. это в КМД-чертеже НЕ ПРОПИСАНО. Варит-то он и всамделе НЕСУЩИЕ конструкции, и заботится в основном о прочности. Надо написать, и как мне кажется, будет счастье ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Это как раз и есть защита от дурака. Откуда вам знать, то какойто там Вася сварщик как нибудь приварит заглущку или добросвестно? Посмотрите раздел "Кунсткамера". Там как раз собраны такие вот работы наших сварщиков.. Таких у нас 90%. А те что остались хотят много денег за свою качественную работу. Оигадайте, кто будет работать у вас на фирме где всегда экономят? тут лучше перебдеть нежели недобдеть. Это вам не Германия... и Россия! Где строителем идут все кто может. А учится и понимать принципы не хочет.
Конечно, в техтребованиях никто не мешает поставить условие проверки всех швов на герметичность. Но с такой конструкцией наши уважаемые начальники пошлют вас подальше, ибо ее стоимость увеличивается. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
МК изготавливаются по нормам, или не изготавливаются - даже прописать испытания под давлением или керосином с мелом, то какой-нить Вася один хрен накосячит. Здесь не обсуждаются случаи из кунст-камеры.
Так вот, в нормах на изготовление МК для строительства прописан 100%-й визуальный контроль. Я считаю, этого достаточно для обеспечения условной герметичности. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а вот тут рискну не согласиться. Сказать Васе-сварщику чертежом, что нужно герметично варить - это в плюс явно. А вот визуальный контроль на стройке будет представлять собой оценку "вроде не прерывистым варили".
И кстати, сегодня спускался на одной автомойке по наружней лестнице, а там водосток замороженный. Наверху на воронке огромная шапка льда, внизу тоже кусок льда. А ведь не треснул ни разу. И ведь сталь там потоньше, пусть и круглая труба. Я к тому, что видимо прав тот, кто тут писал, что замерзающая вода не наносит такого ошеломительного вреда при заморозке. Последний раз редактировалось s7onoff, 19.02.2013 в 21:47. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Я понял - здесь кто-то имеет ввиду лед, а кто-то ржавчину. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Я предпочитаю горячее оцинкование даже внутренней полости труб. На производстве применяем так часто. А отверстие для выхода конденсата, который в любом случае будет на внутренних стенках трубы
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эт я еще в 7 классе в школе слышал. Правда, если не ошибаюсь, цифра чуть меньше 10%. Но это и не суть.
А вычитывал где-то здесь (то ли в этой теме, то ли по какой-то из ссылок этой темы), что вода замерзает от краев к центру и, когда наружный слой замерзает, он просто свободно расширяется внутрь, без давления на стенки, выдавливая внутреннюю воду в бока. И так далее. Получается, что в замкнутой трубе при замерзании воды основное давление якобы идет по торцам, а если они открытые, то туда вся лишняя жидкость и вылезает. Именно это видно в водостоках (откуда еще иначе там снаружи такие огромные шапки льда? Вода, набирающаяся сверху, застывала бы не шапкой, а сосульками). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
СНиП 2.03.11-85: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
классическая балка наиболее растянута как раз в месте возможного скопления воды. Если делать там отверстие, то получается, нужно считать ослабленное сечение?
А как негерметичность балки повлияет на агрессивность среды? Наоборот - негерметичная будет проветриваться лучше ж, а значит и влажность воздуха не будет повышаться при охлаждении конструкции. Утеплитель в вентфасадах вон не намокает, а если его от проветривания закрыть - сразу требуется герметизация. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Отверстие ф10 - не вентиляция. А вот для медленнного массообмена - то, что нужно. Периодическое повышение уровня влажности и есть периодическое повышение агрессивности. Мокрое железо на самом деле намного быстрее ржавеет, чем сухое. Не замечали что ли? У Вас на кухне есть простой железный нож? Или лопата простая железная на даче? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
СНиП II-23-81* п.1.2 .....Замкнутые профили должны быть загерметизированны.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А почему не понаделать дырок возле нейтральной линии?) Пусть будет вентилируемая.
Мне просто кажется, что в герметичной как раз и будет скапливаться влага (сварили летом, в жару, абсолютная влажность воздуха высокая, похолодало - выпал осадок), причем в самом неприятном месте. Делать там дырку = ослаблять сечение в опасном сечении + нарушать герметичность, которую зачем-то до этого очень долго пытались соблюсти. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
Планки ставить с шагом не более 40i швеллера. Расчет шага можно взять из расчета длины и шага прерывистых швов для крепления элементов усиления поясов балок. См. "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)" стр. 50-53 При малых длинах балок до 2м(перемычек) шаг планок принимают равным 500мм. Конструктивно планки ставяться в месте установки опорных ребер,а также в зоне опирания (по концам).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1. Проектировщик не может назначить дорогостоящее цинкование по личному предпочтению - все решает Заказчик. Непременное цинкование от проектировщика - только по требованию норм.
2. Насколько мне известно, в ванну нельзя опускать наглухо заваренные полостные детали - их разорвет. Так же нельзя не обеспечивать протекаемость полостей - тоже рванет. И т.д. Это к тому - возможно ли трубную конструкцию оцинковывать только снаружи? Речь о горячем цинковании. |
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Так в том то и дело, что наши конструкции протекаемые. Отверстия согласно технрлогии. По поводу цинкования.. Еще не известно что дороже, покраска раз в полгода из-за коррозии или защита цинком.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В тонне МК в среднем 30 кв.м. площади. При красной цене цинкования в 20 т.р./тонна на 1 кв.м. приходится 700 руб. Плюс перевозка к оцинковщику.
При защите одним слоем ГФ021 и 3-мя слоями ПФ-115 общим слоем в 100 мкм на 1 кв. м. расходы составят 7 руб. Или как? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 4 | 29.12.2011 10:48 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |