Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 9233
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Если дом только строится, то проще раздолбать смещенную колонну и отлить в проектном положении.
Если смещение у нижележащей колонны над которой уже залито перекрытие, то попробовать согласовать с проектировщиками смещение всех вышележащих колонн, чтобы осталась соосность с нижней. Если смещение небольшое в пределах 2-4см то с соглавованием проблем быть не должно. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
2 уголка горизонтально в уровне перекрытий, между ними швеллер с прорезями в полках. Швеллер делаем на 2-3 мм длинне, чем расстояние в свету между уголками. Немного согнув швеллер, засовываем его между уголков и с помощью болтов подтягиваем к усиляемой конструкции. Распор обеспечит вовлечение металла в работу. Затем обвариваем надрезанные полки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вы что, серьёзно? Смещение на 30-50мм дало такой эффект? Ради интереса - на каком этаже колонна, сколько всего этажей, какой бетон и армирование, грузовая площадь, сечение?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
swell{d}
и как же автор высчитывал длину швеллеров, с расчетом, что бы они включились в работу и при этом не выломали перекрытие в обратную силе гравитации сторону?... могу понять натяжение при помощи болтов, можно высчитать момент кручения и усилие передаваемое на обойму, а здесь какие то пляски с бубном у костра... assa а чего 30-50мм? геодезист пьяный был, точнее не смог сказать? или вся бригада пьяная была и множество колонн имеют различные смещения? можно обернуть колонну рубашкой из мелкозернистого бетона на безусадочном цементе толщиной 100мм, заармированной конструктивно. Последний раз редактировалось TNemo, 16.02.2013 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
TNemo,
график напряжения-деформации (сигма-эпсилон). Считаем, что двумя швеллерами поднять 18 этажей сверху невозможно, поэтому все деформации укорочения преобразуются в напряжения. Проверяем, чтобы эти напряжения деформации не превысили допускаемых Последний раз редактировалось swell{d}, 17.02.2013 в 01:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
18 этажей? это за одно перекрытие, которое возможно даже безбалочное?....
это ж надо знать нагрузку что возлагается на усиление, усилие продавливания перекрытия в обратном направлении, усилие сдерживания перекрытия от подъема (нагрузка сверху, армирование колонны), рассчитать усилие смятия стенки швеллера макс и мин (с учетом к-тов запаса для эксплуатации и реально возможное усилие смятия для условия монтажа - затяжки), сбалансировать максимальные усилия с моментом монтажа и минимальные с периодом эксплуатации. Это архисложно, потому не разумно. а потом строители закупят швеллер из стали другой марки и все расчеты побоку. да..., кстати, отсутствие марки стали для швеллера в вашем чертеже говорит, что я прав на счет бубна. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
а можно не развозить всю эту науку и тупо усилить треснувшую стенку швеллером =) стоять она будет и без усиления, но вот службе эксплуатации так спокойнее =)
п.с. а как марка стали влияет на напряжения от укорочения элемента на 5мм? =) Offtop: это называется - горе от ума... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
если это в штамп написать, то там я тоже искать не стану, равно как и отдел закупок у строителей не станет просматривать чертежи в поисках таких указаний. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ладно, придётся объяснять...
TNemo, модуль упругости для стали примерно равен E=2·10^6 кг/см2 и не зависит от марки стали Теперь давайте посчитаем. У нас был швеллер 24П длиной 2200мм. Этот швеллер мы засовываем в дырку 2195мм и наивно полагаем, что он примет эти размеры. Относительное укорочение швеллера составит -5/2200 = -0,0023, что соответствует напряжению в -454 МПа. Но т.к. швеллер у нас 245, то логично предположить, что напряжения остановятся где-то на уровне 360 МПа, а дальше сталь будет просто плющить. (кстати, здесь вполне уместен вопрос, почему было принято именно 5 мм, а не 2-3. соглашусь, что вопрос интересный) Зная, что площадь стенки одного швеллера (без полок) примерно 13 см2, а швеллеров два, несложно посчитать, какое усилие можно создать: 360МПа = 3,67 т/см2 13*2*3,67 = 95 тс как-то так Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.02.2013 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Интересная логика и доказательство! В детствее я что-то такое читал у Перельмана в его книге "Занимательная математика". Сейчас что-то похожее нашел http://www.liveexpert.ru/journal/view?topic_id=17614
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
какая именно математика показалась Вам занимательной?
не дожидаясь ответа выкладываю для ознакомления страничку из всеми любимого "Гордеева" Последний раз редактировалось swell{d}, 16.02.2013 в 23:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
усилие смятия и должно стать критерием, который определяет сколько понесет конструкция усиления после монтажа и какое усилие можно приложить к существующей конструкции во время монтажа (пока происходит смятие). Усилие смятия в свою очередь напрямую зависит от расчетного сопротивления смятию, а модуль упругости в задаче даже не участвует. Объяснять подробнее нету сил у меня.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
усиливаю сейчас колонну, но все расчеты делаю наоборот
Нагрузка на существующую колонну (только вес конструкций, вся полезная нагрузка удалена) - 150 тонн, колонна 35К2 с площадью 174 см2 Offtop: (простите за сокращение, сейчас ведь это не важно, да?), усиливается установкой 2х двутавров 20Ш1 с площадью 39 см2 каждая. До начала работ в колонне имеется напряжение сжатия 150 000 / 174 = 862 кг/см2, если два новых двутавра будут включены в работу, но напряжение должно быть 150 000 / (174 + 39*2) = 595 кг/см2, такое напряжение возникнет если двутавр сжать с силой 39 * 595 = 23 214 кг, или если сжать его на длину (длина всей колонны - 6 метров) дельтаL = (23 214 * 600)/(2.1*10^6 * 39) = 0.17 см = 1,7 мм Строим графически, получается что высота равнобедренного треугольника, образованного двутаврами, составляет 101 мм Такая вот получается задачка для монтажников - сжать двутавр на 1,7мм. (каждый? че-то я туплю ![]() Правильно ли я соображаю? Колонне же еще потом работать. На неё полезная нагрузка ляжет (а еще снеговая и ветровая), для чего её перегружать раньше времени?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? | Виктория211 | Основания и фундаменты | 13 | 15.03.2013 15:08 |
Как влияет стальная обйма на работу ж/б колонны? | Анкл Бенц | Железобетонные конструкции | 7 | 15.01.2013 13:13 |
расчетная длина ж/б колонны | otujk | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2011 23:34 |
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? | Юлия С | Водоснабжение и водоотведение | 44 | 04.09.2011 08:35 |
Усиление ж/б колонны в месте консоли. | neostyle | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2010 10:26 |