Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?

Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2013, 14:09 #1
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368

Поделитесь опытом выполнения бетонирования железобетонной обоймы при усиленнии железобетонной колонны. Как правильно залить и провибрировать бетон. На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается? Как выставляется опалубка на всю высоту колонны? Закзчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона.
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 26040
 
Непрочитано 13.02.2013, 14:27
1 | #2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


На мой взгляд заказчик прав.
При проектировании реконструкции объекта с монолитным каркасом и монолитными перекрытиями я исходил из того, что колонны находятся в частично нагруженном состоянии и напряжение в них составляет (условно) 60%. "Усиливаю" колонну железобетонной обоймой, прикладываю к колонне оставшуюся часть нагрузки - колонна напряжется до 100% (условно), а обойма, даже идеально выполненная, только на 40%. Усилит ли она колонну, напряжение в которой достигло максимума, а в обойме всего 40%? Думаю, нет. Обойма может даже и не включиться в работу... Поэтому я колонны не усиливал, а разгружал дополнительными конструктивными элементами
357 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:41
#3
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Можно обнажить арматуру колонны на 1,5 диаметра щебня (проверить соответствие с вашими стандартами), добавить арматуру пояса и бетонировать (если невозможно вибрировать найти специальные бетонные смеси). Конечно, желательно провести расчет напряжения существующей колонны и понимать запас по эластическим нагрузкам а затем совместное нагружение. Перед бетонированием хорошо увлажнить "старый" бетон или попросить у производителя специальных грунтовок. Слышал что хорошие результаты дает бетон с фибрами но сам результат не видел.
ol_sir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:55
#4
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


А как лучше заливать бетон?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 19:18
#5
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Я думаю лучше поговорить с исполнителем непосредственно.
Как варианты:
1. Опалубку приготовить из нескольких частей и наращивать ее по мере заливки.
2. Оставить "окна"для заливки на нескольких уровнях для бетонирования и вибрации. После снятия опалубки срезать излишки бетона.
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 19:27
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


смотри "Восстановление и усиление конструкций" [Мандриков]
насечки, преднапряжение
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 19:53
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Железобетонные обоймы применяются для усиления каменных столбов. Для усиления жб колонны необходимы, совершенно, другие конструктивные решения.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 21:13
| 2 #8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Железобетонные обоймы применяются для усиления каменных столбов
совершенно непрофессиональное заявление
[IMG][/IMG]
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 21:40
#9
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


А почему ж/б обоймы не пригодны для усиления к ж/б колонн?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 23:17
1 | #10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Потому, что, где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов? Даже каменные столбы, при определенном эксцентриситете, не эффективно усиливать обоймами. Практически, в условиях производства работ невозможно обеспечить сцепление старого и нового бетона и передачу нагрузки от перекрытия на обойму. Да, в качестве обратного можно привести множество иллюстраций из публикаций разных авторов, но это мнение авторов и отвечать придется не им. В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 00:05
#11
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


По поводу самой технологии бетонирования. Почему никто не вспоминает про торкрет? Опалубка не нужна, прочность можно довольно высокую заложить (у нас одна фирма хвалилась, что из сухих смесей могут приготовить токрет-бетон марки М800). Если пару колонн усилять - конечно не будет выгодно, но для больших объёмов - вполне.
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 00:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Усиляли жб обоймами трещащие конструкции газоочистки. После усиления и замены оборудования (нагрузка выросла раза в 1,5) - уже 9 лет стоит и не жужжит.

Да, разбивали мм так на 150 существующий бетон, насечь-промыть-продуть-арматурку ортофосфорной, добавить еще каркас. Бетон, если память не изменяет, на НЦ-20.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 08:15
#13
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
Решение безусловно интересное. Не могли бы вы привести эскиз такого усиления особенно расклинку у опорного элемента. Насколько эфективно такое разгружение? Не возникают вопросы устойчивости?
Как его реализовать на практике?
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 09:17
#14
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается?
Тоже интересен данный момент. В "Констр. решения по усилен. строит. констр. промзданий" 1985г. на стр. 175 написано что за счет усадки бетона происходит обжатие колонны и сечение колонны в месте с обоймой можно рассматривать как единое целое. Но честно говоря есть некоторые сомнения по этому поводу.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Потому, что, где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов? Даже каменные столбы, при определенном эксцентриситете, не эффективно усиливать обоймами.
Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 10:05
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов?
везде. зависит от соотношения вертикальной силы и момента. чаше всего колонны именно на сжатие и работают.

Цитата:
Сообщение от ol_sir Посмотреть сообщение
В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
Решение безусловно интересное. Не могли бы вы привести эскиз такого усиления особенно расклинку у опорного элемента
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 10:50
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Анкл Бенц , Вы сначала напишите, от каких нагрузок колонну усиливаем. Что там: ее гнет, давит,-потом и решать,нужна ли ж.б. или мет обойма, или разгрузка. ж.б. обойму, не имея ограничений в габаритах усиления, можно сделать элементарно-какую заложили толщину обоймы?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 14:00
#17
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Колонны безбалочного перекрытия с капителью в подвале. Здание построено хозспособом, идет надстройка. Вопрос в том, что эффективнее усиление ж/б или металлической обоймой и на стройке какой способ проще исполнить? При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 14:18
#18
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


мет обойма сдерживает поперечные напряжения в колонне. Чтобы
Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки
на них нужно передать нагрузку непосредственно от конструкции-, т.е. переопереть (под словом "распорки" здесь понимать "вертикальные элементы обоймы"). Опять же :от чего усиливаем?, насколько колонны не несут? это важно, а Вы показаний не даете)
Какую мет обойму с какой бетонной сравнивать? - опишите конструкции для рассмотрения. Обойма- понятие растяжимое
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 14:41
#19
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что эффективнее усиление ж/б или металлической обоймой и на стройке какой способ проще исполнить?
Разгружая металлическими распорками вы будете знать на сколько вы разгрузили, а вот ж.б. обойму на мой взгляд будет сложнее включить в работу. Опять же у вас много непоняток.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 15:19
#20
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


А как лучше создать преднапряжение в распорках? Пока по объекту нет расчетов, но хотелось разобраться в возможных вариантах усиления колонн.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 18:30
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Колонны безбалочного перекрытия с капителью в подвале.
с безбалочным перекрытием шутки плохи, как вы собираетесь усилять металлом через ББ перекрытие? Ладно еще балки подпереть, ладно передать усилие через балки, а сквозь перекрытие у вас если пойдет усилие от конструкции обоймы мет. не связанной жестко с колонной, где разность деформаций вызовет дополнительные усилия продавливания...

Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки?
Что бы металлическая обойма работала на растяжение при внецентренном сжатии колонны нужно как то фиксировать ее к колонне, как? анкерами? А исходя из эпюры работы колонны эти обоймы нужно насквозь протянуть через перекрытие. С другой стороны, жб обойма увеличивает h0 колонны и растянутая арматура колонны выдерживает большее усилие. Насечки же по всей поверхности колонны позволят обеспечить сцепление нового и старого бетона, увеличить пирамиду продавливания для перекрытия (новая пирамида), позволят арматуре усиления работать на сжатие, а существующей арматуре облегчает работу на растяжение.
Цементное связующее бетона нужно использовать безусадочное.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 19:08
#22
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Нормальный вариант - усиление ж.б. колонны устройством ж.б. обоймы. Уж получше изврата с металлом, который всё-равно зашищать потом, да и включить в работу сложнее.

Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 20:23
#23
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


"Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн."

Есть опыт и проектирования и усиления в условиях стройплощадки. По поводу работы обойм (без разницы: металл, жб) можно прогнать зависимость по формулам от изгибающего момента и самому убедиться. Есть рекомендации по рациональному использованию.

В данном случае, надо вести речь о двух возможных вариантах: 1) Частичная разгрузка колонны (обоймы, подпорки...)
2) Усиление колонны - с приваркой арматуры усиления к арматуре колонны и развитием сечения в плоскости действия мах момента.
Но, это комплексная задача и решать ее надо в увязке с работой перекрытия. Составить расчетную схему сооружения. Просчитать на предполагаемые нагрузки. И, уже, из полученных результатов, решать, как поступать дальше.

Последний раз редактировалось Injener-81, 15.02.2013 в 20:43. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 13:33
#24
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Что бы металлическая обойма работала на растяжение при внецентренном сжатии колонны нужно как то фиксировать ее к колонне, как? анкерами? А исходя из эпюры работы колонны эти обоймы нужно насквозь протянуть через перекрытие. С другой стороны, жб обойма увеличивает h0 колонны и растянутая арматура колонны выдерживает большее усилие. Насечки же по всей поверхности колонны позволят обеспечить сцепление нового и старого бетона, увеличить пирамиду продавливания для перекрытия (новая пирамида), позволят арматуре усиления работать на сжатие, а существующей арматуре облегчает работу на растяжение.
Цементное связующее бетона нужно использовать безусадочное.
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
Ув.TNemo, ooze, если можете, поясните такие моменты.
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий (я бы еще и акты на скрытые работы назначила и авторский надзор...)
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 07:37
#25
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Самый главный и сложный вопрос при подобных усилениях - это обеспечение совместной работы (деформаций) основного элемента и усиления. При чем в идеале основной элемент нужно сперва разгрузить(1), выполнить усиление(2), потом загружать усиленную конструкцию(3). Вот как это выполнить с жб элементами и безбалочными перекрытиями - большой вопрос.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
А что Вас смущает? Другое дело, что смесь должна иметь отличную адгезию и быть безусадочной.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий (я бы еще и акты на скрытые работы назначила и авторский надзор...)
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
В чем тогда будет смысл усиления если вы при расчете в МКЭ (или любым другим способом) оставите те же габариты сечения, что были до усиления?
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
Не ясен вопрос.
Лучше сперва разберитесь с объединением деформаций... Если разобрались, то поделитесь Вашим вариантом.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 08:10
#26
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
При отлитых перекрытиях ничего вы там не усилите. Только видимость создадите.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
Для чего? С какой целью?

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
По какому фактору?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 09:21
#27
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
При отлитых перекрытиях ничего вы там не усилите. Только видимость создадите.
Почему? Поясните пожалуйста.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Лучше сперва разберитесь с объединением деформаций... Если разобрались, то поделитесь Вашим вариантом
Читала про это. Но не знаю как решить этот вопрос. Да и времени нехватка - много чего нужно усилять. А столкнулась впервые.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
А что Вас смущает? Другое дело, что смесь должна иметь отличную адгезию и быть безусадочной.
Я про то,что допустим мне нужен бетон В25, а его сделать не смогут на стройке.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В чем тогда будет смысл усиления если вы при расчете в МКЭ (или любым другим способом) оставите те же габариты сечения, что были до усиления?
В программе материал колонны (с усилением) - единый.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 10:25
#28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Почему? Поясните пожалуйста.
Потому что вы не показали проект который решает технологические вопросы.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:27
#29
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Потому что вы не показали проект который решает технологические вопросы.
Ну, а если покажу?
Для того и прорабатываю варианты, чтобы принять решение.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:33
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Так поделитесь хоть какими-нибудь данными. На сколько вам нужно увеличивать сечение? По какой причине? Почему вы не хотите применить металлическую обойму?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 12:21
1 | #31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
СП 63.13330
Цитата:
12.4.2 При усилении железобетонных конструкций следует учитывать несущую способность как элементов усиления, так и усиливаемой конструкции. Для этого должно быть обеспечено включение в работу элементов усиления и совместная их работа с усиливаемой конструкцией. Для сильно поврежденных конструкций (при разрушении 50 % и более сечения бетона или 50 % и более площади сечения рабочей арматуры) элементы усиления следует рассчитывать на полную действующую нагрузку, при этом несущая способность усиливаемой конструкции в расчете не учитывается.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 12:38
#32
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему вы не хотите применить металлическую обойму?
Хотела бы, но как ее "протащишь" сквозь перекрытия? А арматуру можно.

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
На сколько вам нужно увеличивать сечение? По какой причине?
Ошибки в проекте. На сколько увеличивать - хочу как раз понять. По предварительной оценке прочности коэффициент использования прочности средних колонн порядка 1,2, крайних - 1,53 (максимально).
Армирование фактическое тоже учитывается в оценке прочности.

Последний раз редактировалось Julianna, 22.12.2017 в 13:01.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:09
#33
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Хотела бы, но как ее "протащишь" сквозь перекрытия? А арматуру можно.
Это еще зачем? Вы колонну усиливаете. Перекрытие тут при чем?

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
По предварительной оценке прочности коэффициент использования прочности средних колонн порядка 1,2, крайних - 1,53 (максимально).
Уже спрашивал - по какому фактору???
Вы все ходите вокруг да около. Почему-то у меня большая уверенность, что ваши предварительные оценки ошибочны.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:36
#34
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Уже спрашивал - по какому фактору???
Пользуюсь не SCAD-ом (там такое есть - факторы).
У меня просто строится область прочности элемента, которая " рассчитывается при заданных параметрах сечения, армировании и характеристиках материалов железобетонного элемента по методу предельных усилий в соответствии с СП 63.13330.2012".

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему-то у меня большая уверенность, что ваши предварительные оценки ошибочны.
Это Ваше право так думать.
На то они и предварительные, чтобы быть приближенными, но тем не менее отражающими общую картину.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэффициент использования прочности.jpg
Просмотров: 102
Размер:	5.7 Кб
ID:	197099  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:44
1 | #35
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Julianna, Offtop: может быть поможет в ваших поисках истины))Взял отсюда https://dwg.ru/dnl/6345
Вложения
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (6.71 Мб, 245 просмотров)

Последний раз редактировалось JorJe, 22.12.2017 в 13:53. Причина: Добавил источник
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 07:53
1 | #36
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Вот этот документ поищите(приложение). В нем реальные примеры как чего можно делать. Пользовался им в свое время.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Я про то,что допустим мне нужен бетон В25, а его сделать не смогут на стройке.
Если вы собрались усилять конструкции еще и "кустарными" методами - то будьте внимательны... С технологической оснасткой то не всегда удается, а если бетон не суметь нормальный привезти - то ситуация тяжелая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 212
Размер:	167.7 Кб
ID:	197133  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 10:58
#37
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Нормальный вариант - усиление ж.б. колонны устройством ж.б. обоймы. Уж получше изврата с металлом, который всё-равно зашищать потом, да и включить в работу сложнее.

Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
Выбран вариант усиления колонн ж.б обоймой.
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого?
Нужно ли увлажнять поверхность контакта?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 11:10
#38
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого? Нужно ли увлажнять поверхность контакта?
Вы какого ответа ждете? Что эти книжки писали дураки? И читать их не надо?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:03
#39
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вы какого ответа ждете? Что эти книжки писали дураки? И читать их не надо?
Как убедить в необходимости всех мероприятий не знаю.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:09
#40
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Да все же просто - с пылью и без увлажнения не будет адгезии.
Соответственно не будет и совместной работы.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:27
#41
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Да все же просто - с пылью и без увлажнения не будет адгезии.
Соответственно не будет и совместной работы.
Это я понимаю, все говорилось. Как это осуществить в условиях отрицательных температур?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:30
#42
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как это осуществить в условиях отрицательных температур?
Ну бетонировать же Вы как-то собирались? Грейте тем же.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 13:07
#43
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Совместную работу хотят обеспечить штырями из арматуры )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 14:13
#44
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


И возвращаемся к... первому сообщению темы
Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Заказчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 15:13
#45
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Скорее из-за нехотения в это вкладываться
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 15:18
#46
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Покажите чертежи, посмеемся вместе!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2018, 10:56
#47
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Подскажите, как подается бетонная смесь в ж.б обоймы? Знаю способ через окна в опалубке. Но на стройке говорят, что все там получается настолько плохо и некрасиво, что отказываются от такого способа. Что там плохо, поясните кто-нибудь ?
Сверху через отверстия в перекрытии подавать можно?
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
Расчёт и конструирование железобетонной колонны qtans Железобетонные конструкции 2 18.05.2010 17:41
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15