| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
2 | | #1 |
Методика расчета листового настила
Регистрация: 24.02.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 63844
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я конечно всех тонкостей задания не знаю, но скажу как нужно сделать. Нужно поставить балки двутавр Б12 через 600мм с длиной 1500 и принять рефленку толщиной 8мм.
Там в Гореве по-моему не правильная таблица (точно не помню), она для минимального пролета при определенном соотношении сторон (нужно еще учесть закрепление), т.е. если у тебя 1500х600 то нужно брать 600. Чтобы учитывать настил в работе балки, такое редко кто делает, много чего нужно учесть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Да в Гореве есть расчет, но он сделан для "щитов настила", которые свариваются на заводе см. рис.8.4. Если изготовление конструкций идет на стройплощадке, то нужно ставить конструктивно ребра из двутавра или швеллера через 500-600 мм иначе настил будет "хлопать". Другой момент в том, что технологическая нагрузка будет 150кг/м2, но это еще не значит, что при эксплуатации туда не поставят какое-нибудь оборудование в 1 тонну, на время демонтажа или монтажа и будет очень не хорошо если лист в проеме 1.5 метра будет без ребер.
Я вспомнил, настил учитывается при расчете ребер из двутавра или уголка.. а не несущих балок, это делают в основном когда он из уголка. Принимайте настил по таблице, а потом конструктивно ставьте ребра через 500 мм, "чтобы ограничить прогиб". Посмотрите http://dwg.ru/dnl/6507 Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций часть 2, там более реальный расчет. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
1. Если вы будете учитывать настил, что конечно же правильно, то из симметричного двутаврового профиля получите
не симметричный двутавровый с бОльшим моментом инерции. Вряд ли это позволит принять меньший по сортаменту профиль, но прогибы будут меньше. 2. Так как прогибы настила нормируются и зависят от нагрузки, сосредоточенную нагрузку учитывать нужно. 3. В книге Горева, насколько помню, расчет ведется с цилиндической изгибной жесткостью, и листовой настил с соотношением пролета к толщине 40 ≤ lн/tн ≤ 300 занимает промежуточное значение между плитой и мембраной, работает на изгиб с растяжением, а что использует в данном случае Робот мне не известно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2013
Сообщений: 8
|
Спасибо за быстрые и полезные ответы!
1. Цитата:
2. Цитата:
3.[quote=Колян;1050945]Руководство тоже посмотрел. Там таблица, которая и смущает: при пролете в 1.5 м и толщине 10, лист держит 1.1 тонны на метр квадратный, как понимаю, при таком раскладе львиная доля напряжений (зависит от пролета) в листе будет следствием именно мембранных сил, и в таком случае мембранное усилие должно восприниматься двутавровом, к которому приварен лист. Возникает вопрос: как обеспечить расстояние между балками, особенно ближе к краям площадки, где эти сближения будут нарастать; потому как небольшое сближение опор будет приводить к уменьшению доли изгибной составляющей и увеличению мембранной, при этом малейшее сближение будет вызывать большие прогибы, и тогда, как написал VVapan4ik, будет хлюпать... Может и перемудрил и не прав, поправьте если так. 3. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2013
Сообщений: 8
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 2
|
Здравствуйте!
Похоже задача успешно разрешилась, однако для информации пусть будет: Данный вопрос - проектирование конструкций типа "листовой настил с приварными балками / ребрами жесткости" - типичная судостроителная задача (а также, видимо, авиастроительная). Именно из такого рода конструкций и сформирован корпус корабля (в частности - рассматриваемый случай - перекрытие платформы или палубы). Соответственно имеется и серьезная нормативная база (например, Правила Классификации и Постройки Судов - Морского или Речного Регистра) и большое количество специалной литературы по данному вопросу (дисциплины "Конструкция Корпуса Судна", "Прочность Корабля", "Строителная Механика Корабля"). Конечно же имеется своя специфика, и с непривычки дла специалиста-не корабела может быть не очень комфортно разбирться во всем этом (как и для корабела - разбиратся в СНиПах), но при необходимости - вполне реально. Например можно дла начала ознакомиться с имеющейся в инете книгой: В.Н. Лазарев, Н.В. Юношева "Проектирование конструкций судового корпуса и основы прочности судов" Ленинград, 1989. Последний раз редактировалось 4udoudo, 25.02.2013 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
|
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Создавал отдельную тему, но ее удалили. Пришлось воспользоваться данной темой. Необходимо запроектировать помещение со съемными щитами. Один из основных критериев - масса щита не более 50кг. Расстояние между балками различное, максимальное 1,7 метра. При таком пролете, чтоб выполнить условие, взял щит размером 1700х450 с ребрами жесткости из полосы 60х6. Теперь необходимо проверить, подойдет ли данный щит. Для расчета пользуюсь Горевым ВВ том1 и "Руководством по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций", часть 2.
Я пробовал посчитать в Лире, но решил изначально посчитать руками т.к. не уверен, что правильно задам все параметры в программе. Сейчас у меня возникли несколько вопросов, прошу помощи по ним. У меня щит опирается на две стороны, при этом никак не крепится т.к. съемный. В руководстве на стр.9, п.2.2 написано следующее: Приваренный к балкам сплошной листовой настил с закрепленными от взаимного сближения кромками, работает на изгиб и растяжение как гибкая пластина. Если одна из сторон прямоугольной пластинки имеет значительно большую длину, чем другая сторона (для практических целей b/a>2), то при расчете такой пластинки можно пренебречь изгибом в направлении длинной стороны и свести задачу к случаю цилиндрического изгиба вдоль короткой стороны пластинки. В моем случае можно применить данное условие? Все таки у меня щит никак не защемлен?! |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
да
после картинки - нет. У вас просто лист с опиранием на 2 стороны. Последний раз редактировалось Николай Г., 07.07.2016 в 15:17. Причина: увидел схему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
|
Спасибо, Николай! А как быть в моем случае? Брать длинную сторону? При нагрузке в 200кг/м2 все равно необходимо выполнить проверку по прочности?
Можно, в таком случае, еще вопрос. В Гореве, на стр.479, формула 8.3 для определения kp. При моих размерах этот коэффициент получается ~1800, а в таблице 8.3 (стр 480) максимальное значение 425. Как быть? Увеличивать толщину? ----- добавлено через ~24 ч. ----- Ребят, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
Хотел решить похожую задачу, но не смог задать толщину пластинам 5мм - Скад почему-то округляет до 0,01м. А ,например, 4 мм пишет точно. Скад 21.1.1.1.
Все понял. Надо в ед. изм. поставить округление на 3 цифры после запятой Последний раз редактировалось Want_money, 27.03.2019 в 09:46. Причина: решил задачу |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Вы будете смеяться, но расчёт настила хорошо получается по методике расчёта обшивки бункеров с плоскими стенками. В принципе, по характеру работы ходовой настил рабочих площадок и обшивка бункеров сходны.
Есть такое "Руководство по расчёту и проектированию бункеров ...", М. 1983, которое придумали ЛенПСК. Там по п. 8.5, 8.6, 8.8 очень доходчиво расписано и несложно посчитать. У Горева эта метода описана в томе 3, стр. 65. Есть ещё хорошая методика у Муханова "Металлические конструкции", М. 1978, страница 179. Но, там нужно подбором решить уравнение (VI.9), что вообще-то, несложно. Результат по этим двум методикам близкий. P.S. Меня давно интересовал вопрос - куда деваются цепные мембранные усилия? Допустим, у нас есть балка крайнего пролёта, к ней приварен настил, в котором возникает цепной распор. Если его как горизонтальную нагрузку передать на эту балку, то он её легко сломает. Для справки: при толщине настила 6 мм, пролёте 1.2 м и нагрузке на настил 240 кг/кв. м погонная цепная сила получается: по Муханову q = 74.161 кг/см = 7.416 т/п.м; по "Руководству по бункерам ..." q = 78.217 кг/см = 7.822 т/п.м. Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.03.2019 в 17:33. Причина: P.S. добавил |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Да. Я тоже думаю именно так. Только считать неохота. И это резкое падение цепной силы приведёт к резкому же увеличению прогиба и, (что как-то напрягает), к увеличению изгибающего момента. Правда, не приходилось пока видеть порванных настилов, или бункерных обшивок, (что как-то успокаивает).
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Да, вы нормы-то не хуже меня знаете. Нетути, если я не ошибаюсь. И расчёта настила в нормах нет. Есть п. 8.14 – 8.19 СНиП, они же раздел 14.3 ДБН (в СП такого не обнаружено), общий смысл которых заключается в том, что мембраны должны считаться совместно с опорным контуром с учётом нелинейности. Только я не думаю, что кто-то так делает применительно к настилам рабочих площадок, или к бункерным обшивкам. (Может я ошибаюсь). Есть учебная и справочная литература по строительным стальным конструкциям, от Стрелецкого и до бесконечности, в ней приводится информация о расчёте настилов, которая заканчивается проверкой прочности и деформативности настилов с учётом цепных сил. В той же литературе есть указания по расчёту балочных клеток, где про цепные силы не упоминается. Есть руководство по расчёту бункеров с хорошей методикой расчётов плоских обшивок. Рядом указания по расчёту бункерных балок, где про распор от этих обшивок никто не вспоминает. А если бы вдруг вспомнили, то там и бункерная балка, эта железная громадина, не прошла бы по нижнему поясу. Наверное, это не настолько серъёзно, чтобы глубоко копать, конструкции-то стоят.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.03.2019 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
Цитата:
Пролет "контурных балок" (шаг ребер) невелик и усилия в них тоже. Думаю "контурные балки" не так сложно прикинуть без всякого нелинейного расчета, распределив на нагрузку по треугольным грузовым площадям на балки и ребра. В рядовых площадках обслуживания заморачиваться расчетами на распор не стоит, не забывая про ребра. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.03.2019 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ну так на неё швы рассчитывают. А вообще настил работает не только на мембранные, но и на изгиб. И распор на балку мизерный. Воспринимается исключительно изгибом верхнего пояса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Конечно, если считать настил и балки совместно, да ещё и с учётом геометрической нелинейности, да ещё и стеснённое кручение подключить, там будут другие цифры. Я когда-то для крайних пролётов настила давал рёбра с шагом ~600 и делал вид, что две балки крайнего пролёта вместе с настилом и рёбрами образуют горизонтальную балку, (пояса - балки площадки, настил - стенка, ну, типа как тормозная балка крановых путей), которая, если что, этот распор и потянет. Как учит Старый Дилетант. Это если площадка более-менее большая и более-менее регулярная. Потом перестал этим делом страдать, "ибо многие знания умножают скорбь". ![]() А интересно, как это считает eilukha ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- предлагаете поведение страуса?
- нормальное решение. Не вижу проблемы или изобретенного велосипеда. Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2019 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Jvlivs, 06.04.2019 в 13:31. Причина: Разобрался с LaTeX-редактором и удалил ссылку на внешний хостинг картинок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Строго говоря, получено из формулы Кардано, но проще приведено во вложении.
Не разобрался с тем, как прикрепить, но вроде бы получилось... Последний раз редактировалось Jvlivs, 06.04.2019 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Ух ты, как лихо. Вчера только заметил. Интересный нестандартный подход. Проверил - формула работает, прилагаю расчётик. Вопрос только. Кубическое уравнение может иметь до трёх действительных корней. Всегда ли эта формула будет давать нужный нам корень?
Последний раз редактировалось Yu Mo, 23.04.2019 в 14:35. Причина: Добавил файл *.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Цитата:
Для расчёта реальных конструкций они не применимы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Jvlivs, без трансцендентных функций у Вас есть решение?
----- добавлено через ~28 мин. ----- Offtop: Тут интересна подстановка Виета. Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2019 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Обе хороши. Чтобы довести до конца тему с расчётом настила, приведу Excelовский файлик , где видно, что обе формулы работают. (Формулы я слегка упростил с помощью подстановки).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Offtop: Раз пошла такая пьянка...
Не знаю насколько это востребовано практикой, но также легко можно получить аналитическое выражение для параметра а именно Ну а дальше, кому как нравится - через корни или ещё как... Вообще, все эти задачи восходят еще к С.П. Тимошенко (Сопротивление материалов. Т. 2. 1965, перевод с англ.), которые благополучно перекочевали потом в учебники по металлическим конструкциям. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Я в эту тему уже в который раз заглядываю только для того, чтобы полюбоваться на чудесные формулы, суть которых я перестал понимать ещё на позапрошлой странице
![]() Offtop: кто ещё такой же как я - жмите "согласен" ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Я не совсем понял вопрос
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Одной формулой в гиперболических (и, как частный случай, тригонометрических) функциях, учитывающей всевозможные случаи коэффициентов исходного уравнения, записать не получится. Решение распадётся на три случая, которые надо будет рассматривать отдельно, в зависимости от конкретного вида исходного кубического уравнения.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Yu Mo, 03.05.2019 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос здесь. Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем вопросе!
Конструирую съемный щитовой настил, по которому может ездить погрузчик. Расчетная нагрузка от колеса погрузчика составляет 1,25 т на площади примерно 200х200 мм. Габариты настила 970х735 мм. Вел систему поперечных и продольных ребер таким образом, чтобы рассчитывать настил как пластинку со сторонами 300х300 мм. (см. вложение 1) Нагрузку задавал как распределенную 31,25 т/м2 Рассчитывал пластинку по двум вариантам: 1. Для "короткой" пластинки - Горев, т. 1, с. 482 (см. вложение 2,3) Получилось в итоге Н растягивающее усилие на 1 см пластинки 1,37 т 2. Расчет для "длинной" пластинки (н-р, 700х300мм) по Муханову с. 179 (см. вложение 4) Получилось в итоге Н растягивающее усилие 0,337 т. Отсюда получается большая разница по катетам швов прикрепления настила к ребрам. Подскажите, пожалуйста, почему такая разница? или я в чем-то ошибаюсь Последний раз редактировалось alex529, 07.11.2019 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Спасибо большое за ответ!
В данном месте требование заказчика сплошной съемный настил. Да, действительно, спасибо, не доглядел ![]() ![]() Но, вернусь к расчету по Гореву. Если принять толщину "короткой" пластинки как во втором расчете 8 мм. То значение g(с чертой) получается 2,943. Значение за пределами таблицы по Гореву. Экстраполируя находим значение k a oy = 0.199. (вопрос, а уместен ли здесь выход за пределы значений таблицы?) Получаем σа оу = 4*k a oy * E * (t/l2)^2 = 1188.7 кг/см2 H = σа оу * t = 950,96 кг/см. Все равно данное значение значительно превышает H = 337 кг при "длинной" пластинке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Пятно контакта 200х200 и для него получена нагрузка 31,25 т/м2. Почему эта же нагрузка в расчёт вводится для площадки 300х300?
Поищите случай расчёта для сосредоточенной нагрузки или нагрузки в виде пятна, чтобы приблизится к реальности. Run принято неправильно. Отсюда такой катет. Уменьшите толщину настила, чтобы попасть в границы таблицы. Цитата:
К тому же у Муханова плита с соотношением l/t = 300/8 = 37.5 рассчитывается по другим формулам и распора там не возникает. И по тем же формулам считается настил с соотношением l/t = 80 в примере VI.1. И уже в примере VI.2 представлен расчёт с учётом распора для соотношения l/t = 100. Распор при этом действительно небольшой и будет уменьшаться с увеличением толщины настила. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 08.11.2019 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Значение x находится из уравнения: F/(2EA)=(cosx0/cosx - 1)*sinx, в обычных функциях решение громоздкое, т. к. там ур-е 4 степени. Можно ли выразить значение x через гиперб. функции? (Задача сродни выше описанной, поэтому возможно и уравнения схожи). Последний раз редактировалось ingt, 17.02.2023 в 18:26. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
ingt,
Проще оценить в скаде стержнями. Вроде были готовые формулы в книгах и для одной силы тоже. Может быть есть какие-то готовые решения в нормах или книгах про ЛЭП или канатные дороги, мосты ? В принципе, на крайний случай неопределённые интегралы может посчитать Maple. Только с ним секс на месяц примерно будет (а я уже всё забыл). И получатся 4-5 этажей формул, он не сокращает...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Это без прогиба до нагружения.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Методика расчета на зыбкость | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 14.11.2024 10:27 |
Методика расчета полукозлового крана. | SergeyVM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.06.2012 18:13 |
Нужна методика расчета горизонтального сосуда на сейсмостойкость | Alex BK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2010 08:32 |
Методика расчета дорожных плит в сейсмических районах 8-9 баллов | artem84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.07.2009 16:29 |
Методика расчета | SergeyVM | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.02.2006 03:46 |