Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 22758
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
При таких нагрузках я сомневаюсь в таких величинах сжимаемой толщи. (Или такой грунт идет на глубину 30м) 0,1Gzg или 0,2 (точно не помню, лень лезть). Gzg на 30 м= 480кПа, что сильно превышает Gzp1=100кПа.
Поправлюсь (все примерно): На глубине 30м. 0,1Gzg=48кПа; Gzp=15, значит сжимаемая толща где то на 20м., а может я ошибаюсь. Навскидку без размеров сложно сделать. Дайте размеры плиты?? Сейчас разберемся. Модуль деформации берется в водонасыщенном состоянии, если в геологии написано что возможно замачивание грунта (обычно всегда написано). Про учет взвешенного состояния воды поясните? Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Размеры плиты 22х40м. 30м получилось при условии 0,1Gzg и при гамма(сб) т.е. в водонасыщенном состоянии при учете взвешивающего действия воды. Грунтовые воды очень близки к поверхности. Геологи дали только один ИГЭ.
Может есть какая-нибудь литература. Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.02.2013 в 19:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Осадка состовляет 11.6 см. Сжимаемая толща 17 м. Коэффициент постели по однопораметрической модели С=86,36 т/м3
Если посчитать для слоев не 0,4b а для 0,1b, то осадка должна выйти около 10,5 см. Осадка не превышает 15 см. Значит нормально. Не надо учитывать взвешенность воды. У вас вода давит на ниже-лежащие слои. Всплытие при осадке не считается)) Какой этажности ваше здание?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Цитата:
Как вы можете рассматривать одновременно модуль деформации (мех характеристика грунта) и взвешивающее действие воды (противодавление)? А ответ один Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
Цитата:
а можно узнать источник цитаты. Кстати коэффициент фильтрации 0,19м/сут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 2
|
Надо решать задачу о консолидации водонасыщенного грунта
Свойства грунтов - не есть ПОСТОЯННЫЕ значения, тем более для водонасыщенных (переувлажненных) грунтов смотрите более подробно ГУГЛ иностранцы про это много чего пишут и много чего делают в России увы - убожество , почтительно называемое монографиями |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
В первом обзаце имеется в виду что вес грунта надо брать И поясните пожалуйста для 2-го абзаца если не сложно? Как именно это отражается на весе грунта при определении Gzg в одном и другом абзаце в цифрах для наглядности? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Ваша геология только на 8 м. Ее нельзя использовать для расчета осадки.
Цитата:
Сейсмика 8 баллов это не очень! Значения прочностных характеристик (φI,СI,), модули Е и физико-механические свойства приняты по результатам обработки материалов изысканий института «» за период с 1976 по 1996 годы. - это как?? Они испытывали вобще грунт, или проводили в этом месте изыскания с 76 по 96 годы. Геология когда сделана?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
То бишь, делаете дненаж, отсыпете подушку - а далее - "трава не расти".
А причем тогдда "подушка"! Она, в этом случае расчитывается на устойчивость. Если её устойчивость обеспечена, то она "гасит" (распределяет) давление на "слабый слой". Этот слой подлежит расчету на устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Лучше старый добрый СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды".
т.е. получается Gzg=yвзв х h; yвзв=(27.1-10)/(1+0,89)=9кПа. Gzg(10м)=9*10=90кПа?? в чем то логика есть! Грунт плавает, а когда расчитываем водоупорный грунт, то тогда вся вода на него и обрушивается. Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 22:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
А как вы посчитали вес водонасыщенного грунта? Поделитесь. Потому что по всей логике при определении напряжений вода никак не может взвешивать, а только добавлять вес. Соответственно СИГМАзетГ будет больше при водонасыщенном грунте, чем при сухом и это уменьшит глубину сжатой толщи.
А вообще-то геология под ваш объект должна быть минимум на 20м в глубину по всем правилам : ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Поэому по нормам и есть: - СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды". - СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. п. 5.6.40 Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 1*10-5 (м/сут) и IL>0.25 (для глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1*10-5 (м/сут) и IL<0.25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя. Просто в новых нормах более подробно расписали, потому что при каких условиях глинистые грунты становятся водоупорами. Я понимаю все это так, но каждый может это опровергнуть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
И коэффициент фильтрации вокруг этих двух камней будет миллион метров в секунду. а тут всего 0.19 м/сут. Вода вязко там движется, как она может его полноценно взвешивать? Получается что если я поставлю большие весы (тензометр) в этом суглинке на глубине 10м например, то глина эта на них давить будет с силой 90кПа??? В песчаных глунтах еще может быть этот эффект по моему мнению, но в связных... Плохо дело в общем. Что-то тут не так, надо поразбираться, ато я все как то на сваях... на сваях : )))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
В соответствии с "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в реультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий" от 21 июня 2010 года N 1047-р необходимо применять Приложение 2 СНиП 2.02.01-83*. А вот предельные осадки надо брать из СП согласно другому перечню: Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 1 июня 2010 года N 2079 с изменениями на 18 мая 201 1 года
Offtop: Ещё вопрос. Почему при определении глубины сж. толщи ( Нс ) использовали соотношение лямбда - 0.1, а не 0.2 ? см.п.6. приложения 2 второй абзац СНиП 2.02.01-83* |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
ну как-же. Размер подушки ведь тоже должен быть определен. Не просто же ведь так -"насыпал" и достаточно.
Расчет на устойчивость (в данном случае), предполагает такие размеры подушки от давления на нее, чтобы её (эту подушку) не "вмяло" в бок слабого грунта, в противном случае что от подушки толку, (ведь не собираетесь же вы шпунт по контуру подушки ставить, дабы предотвратить это явление). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
СНиП - как наихудший вариант. По СНиП действительно, если считать методикой ЛиДеПо, то глубина сжимаемой толщи уходит за 30 метров (при Gzg,0 принятого мной 5т/м2, укажите ваше значение), у вас геология до какой глубины известна ? Осадка порядка 30-35см. В основании отсыпки грунт со слишком маленьким значением Е. Объемный вес нужно брать с учетом взвешивающего действия воды, включая засыпку, Е для водонасыщенного состояния
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Руководство приняло решение предусмотреть подушку из гравийно-песчаной смеси с модулем 40МПа мощностью 3м, из расчета осадки по МСП 5.01-102-2002 (аналог Российского СП), при этом осадка плиты почти 27 см. Но меня данное решение смущает. Кто-нибудь может сказать какой метод (СНиП или МСП-СП) дает более схожие результаты с расчетом с использованием объемных элементов. А вообще меня стали посещать мысли чтобы сделать перекрестные ленты, т.к. у ленточного фундамента совсем другой характер распространения напряжений в грунте и все максимальные напряжения "сожрет подушка". И осадка будет в пределах 10-13см.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
[quote=Dan_iil;1053799]Руководство приняло решение предусмотреть подушку из гравийно-песчаной смеси с модулем 40МПа мощностью 3м, из расчета осадки по МСП 5.01-102-2002 (аналог Российского СП), при этом осадка плиты почти 27 см. Но меня данное решение смущает. Кто-нибудь может сказать какой метод (СНиП или МСП-СП) дает более схожие результаты с расчетом с использованием объемных элементов. А вообще меня стали посещать мысли чтобы сделать перекрестные ленты, т.к. у ленточного фундамента совсем другой характер распространения напряжений в грунте и все максимальные напряжения "сожрет подушка". И осадка будет в пределах 10-13см.
Пусть лента будет шириной 1.5м например, с учетом что напряжение под ней будет больше, да + влияние соседних лент..., тогда напряжения будут теми же. Физику то не обманешь. Просто мое мнение, что метод не совершенен. При такой мелкой нагрузке такая осадка это что-то невероятное. Подозрительно указан модуль деформации при установившейся влажности... Имеется ввиду при влажности выше уровня грунтовых вод или при установившейся влажности в замоченном состоянии. А 3,8мпа это при полном водонасыщении и этот вариант вообще аварийный???? Тогда не париться и принимать лямбда 0,2 и Е=6мпа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
лирой грунт пользоваться умею, потому и говорю что немного придется помучится. можно просто за счет размеров подошвы выровнять напряжения и тогда не будет разности осадок.
Меня другое больше интересует: какой метод расчета осадки дает большую сходимость с объемниками. "А 3,8мпа это при полном водонасыщении и этот вариант вообще аварийный" А что вы называете полным водонасыщением. Вода стоит высоко и стоит постоянно. Мне кажется в данном случае и есть полное водонасыщение. Кстати коэффициент пористости 0,89. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Цитата:
Геология сделана до 8-метров и считать разность осадок для ленты по ней это пальцем в небо. Уверен на 90% что ниже есть грунт намного прочнее, поэтому осадка будет меньше, но лучше использовать именно плиту и пожоще толщиной не менее 0,6 м, чтобы при больших осадках здание не начало трескаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
Слой это одно, а ИГЭ это другое. Слой могут поделить на несколько ИГЭ, в зависимости от ряда факторов и модули деформации у них будут отличаться, и пористость и степень влажности... итд. А по нормам вы не можете с такой глубиной геологии проектировать. Но это уже ответственность ГИПа...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
что интересно, так у нас гостиницу строят 13 этажную при этом геология похожая. Так там сделали плиту и подушку гравийно-галечниковую 6м. Им предлагали сделать нормальную геологию, т.е. добуриться до "хорошего грунта" и посадить здание на сваи. но над нами посмеялись.....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
стыдно признаться но я не разбираюсь в теории фильтрационной консолидации и не до конца понимаю формулу 15 СНиПа 2.02.01-83 где говорится о возможности нестабильного состояния грунтов за счет избыточного давления воды.
Мне становится страшно что либо подушку водой размоет либо грунт придет в нестабильное состояние с последующим выпором грунта на поверхность и крену здания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Я бы посоветовал вам обратиться к заказчику и потребовать сделать геологию, иначе закладывайте плиту 0,6м и делайте запись в проекте что фундамент условный и необходимо его уточнить по результатам инженерно-геологических испытаний и возьмите у заказчика письмо что тот в курсе, а если ГИП будет выпендриваться мол нах. это нужно, то пускай он сам все и подписывает. а вам не советую, так как жизнь длинная а ответственность поверте ляжет не только на ГИПа но и на вас.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
Расчет фундаментной плиты | Artiznov | Основания и фундаменты | 24 | 06.11.2006 13:03 |
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли | Neux | Архитектура | 30 | 09.09.2006 03:00 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |