Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.

Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2013, 17:05 #1
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Делаю расчет осадки фундаментной плиты 5-этажного офисного здания. В основании плиты предусматривается гравийно-галечниковая подушка мощностью 4м Е=40МПа. А дальше идет суглинок высокопористый, от тугопластичной до текучепластичной консистенции, непросадочный. Модуль деформации при водонасыщенном состоянии Е=3,8 МПа, при установившейся влажности Еус=6,2МПа. Грунтовые воды при максимальном стоянии находятся на глубине 1м от поверхности земли. Напряжение под плитой 100 кПа = 10 т/м2. Глубина заложения плиты 3м.
Я посчитал осадку плиты с учетом модуля деформаций суглинка Е=3,8МПа и с учетом взвешивающего действия воды. При этом активная зона сжатия вышла больше 30м и осадка больше 30 см. Но опытные товарищи говорят что если считаешь осадку с учетом модуля в водонасыщенном состоянии то не надо учитывать взвешивающее действие воды. А если хочешь учесть взвешивающее действие воды то принимай модуль при установившейся влажности. ТАК ЛИ ЭТО?????
Помогите пожалуйста советом. Может есть литература какая. Чтобы можно было обосновано ответить.
Просмотров: 22758
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:16
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
сжатия вышла больше 30м
При таких нагрузках я сомневаюсь в таких величинах сжимаемой толщи. (Или такой грунт идет на глубину 30м) 0,1Gzg или 0,2 (точно не помню, лень лезть). Gzg на 30 м= 480кПа, что сильно превышает Gzp1=100кПа.
Поправлюсь (все примерно): На глубине 30м. 0,1Gzg=48кПа; Gzp=15, значит сжимаемая толща где то на 20м., а может я ошибаюсь. Навскидку без размеров сложно сделать.
Дайте размеры плиты?? Сейчас разберемся.
Модуль деформации берется в водонасыщенном состоянии, если в геологии написано что возможно замачивание грунта (обычно всегда написано). Про учет взвешенного состояния воды поясните?

Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 17:32.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 18:27
#3
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Размеры плиты 22х40м. 30м получилось при условии 0,1Gzg и при гамма(сб) т.е. в водонасыщенном состоянии при учете взвешивающего действия воды. Грунтовые воды очень близки к поверхности. Геологи дали только один ИГЭ.
Может есть какая-нибудь литература.

Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.02.2013 в 19:11.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 19:29
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
в водонасыщенном состоянии при учете взвешивающего действия воды
Как именно вы его учитывали?? (Может я чего-то не знаю или не понимаю).
Чуть позже прикину ваш вариант.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 19:30
#5
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


ну плотность при учете взвешивающего действия воды принимаю (ys-yw)/(1+e)
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 19:46
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Объясните, пожалуйста, какое отношение деформационная характеристика, имеет отношение к гравитационой?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 20:17
#7
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Чуть позже прикину ваш вариант.
Осадка состовляет 11.6 см. Сжимаемая толща 17 м. Коэффициент постели по однопораметрической модели С=86,36 т/м3
Если посчитать для слоев не 0,4b а для 0,1b, то осадка должна выйти около 10,5 см.
Осадка не превышает 15 см. Значит нормально.
Не надо учитывать взвешенность воды. У вас вода давит на ниже-лежащие слои. Всплытие при осадке не считается))
Какой этажности ваше здание??
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 20:31
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
..... А дальше идет суглинок высокопористый, от тугопластичной до текучепластичной консистенции, непросадочный.
Возникает вопрос, при чем тут модуль при установившейся влажности?

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Но опытные товарищи говорят что если считаешь осадку с учетом модуля в водонасыщенном состоянии то не надо учитывать взвешивающее действие воды. А если хочешь учесть взвешивающее действие воды то принимай модуль при установившейся влажности. ТАК ЛИ ЭТО?????
Меньше слушайте опытных товарищей и больше логически размышляй.
Как вы можете рассматривать одновременно модуль деформации (мех характеристика грунта) и взвешивающее действие воды (противодавление)?

А ответ один
Цитата:
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 1*10-5 и IL>0.25 (для глинистых грунтов).
При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1*10-5 и IL>0.25и (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 20:59
#9
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Как вы можете рассматривать одновременно модуль деформации (мех характеристика грунта) и взвешивающее действие воды (противодавление)?
Взвешивающее действие воды учитываю при нахождении 0.1Gzg/




Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1*10-5 и IL>0.25и (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.
[quote=kruz;1052864][/quote


а можно узнать источник цитаты. Кстати коэффициент фильтрации 0,19м/сут
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:23
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вы, сначала, разрез по ф-ту дайте. потому что не ясно, что там фильтруется, что осаживается.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
В основании плиты предусматривается гравийно-галечниковая подушка мощностью 4м Е=40МП

Цитата:
Сообщение от an_iil Посмотреть сообщение
. Глубина заложения плиты 3м
Как понимать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:28
#11
cae


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 2


Надо решать задачу о консолидации водонасыщенного грунта

Свойства грунтов - не есть ПОСТОЯННЫЕ значения, тем более для водонасыщенных (переувлажненных) грунтов

смотрите более подробно ГУГЛ

иностранцы про это много чего пишут и много чего делают

в России увы - убожество , почтительно называемое монографиями
cae вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:33
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а можно узнать источник цитаты
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. п. 5.6.40
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 21:37
#13
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


спасибо за участие и советы. прилагаю разрез и геологию.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для двг.dwg (200.6 Кб, 5445 просмотров)
Тип файла: doc геология.doc (99.0 Кб, 654 просмотров)
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:43
#14
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 1*10-5 и IL>0.25 (для глинистых грунтов).
При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1*10-5 и IL>0.25и (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.
Можно для "тупых"))
В первом обзаце имеется в виду что вес грунта надо брать
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
при учете взвешивающего действия воды принимаю (ys-yw)/(1+e)
И поясните пожалуйста для 2-го абзаца если не сложно?
Как именно это отражается на весе грунта при определении Gzg в одном и другом абзаце в цифрах для наглядности?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 21:52
#15
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
И поясните пожалуйста для 2-го абзаца если не сложно?
Как именно это отражается на весе грунта при определении Gzg в одном и другом абзаце в цифрах для наглядности?

к сожалению расчеты остались на работе. если хотите могу завтра показать.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:58
#16
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Ваша геология только на 8 м. Ее нельзя использовать для расчета осадки.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
к сожалению расчеты остались на работе. если хотите могу завтра показать.
т.е. при учете взвешивающего действия воды предлагаете при расчете: Gzg по глубине надо считать на плотность сухого грунта или на плотность сухого-воды?

Сейсмика 8 баллов это не очень!

Значения прочностных характеристик (φI,СI,), модули Е и физико-механические свойства приняты по результатам обработки материалов изысканий института «» за период с 1976 по 1996 годы. - это как?? Они испытывали вобще грунт, или проводили в этом месте изыскания с 76 по 96 годы. Геология когда сделана??
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 22:03
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


То бишь, делаете дненаж, отсыпете подушку - а далее - "трава не расти".
А причем тогдда "подушка"!
Она, в этом случае расчитывается на устойчивость.
Если её устойчивость обеспечена, то она "гасит" (распределяет) давление на "слабый слой".
Этот слой подлежит расчету на устойчивость.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 22:10
#18
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Этот слой подлежит расчету на устойчивость.
Совершите ликбез пожалуйста. Что это за расчеты.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 22:16
#19
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. п. 5.6.40
Лучше старый добрый СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды".
т.е. получается Gzg=yвзв х h;
yвзв=(27.1-10)/(1+0,89)=9кПа. Gzg(10м)=9*10=90кПа??

в чем то логика есть! Грунт плавает, а когда расчитываем водоупорный грунт, то тогда вся вода на него и обрушивается.

Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 22:36.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 08:38
#20
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


А как вы посчитали вес водонасыщенного грунта? Поделитесь. Потому что по всей логике при определении напряжений вода никак не может взвешивать, а только добавлять вес. Соответственно СИГМАзетГ будет больше при водонасыщенном грунте, чем при сухом и это уменьшит глубину сжатой толщи.
А вообще-то геология под ваш объект должна быть минимум на 20м в глубину по всем правилам : )
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 09:01
#21
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
А как вы посчитали вес водонасыщенного грунта? Поделитесь. Потому что по всей логике при определении напряжений вода никак не может взвешивать, а только добавлять вес. Соответственно СИГМАзетГ будет больше при водонасыщенном грунте, чем при сухом и это уменьшит глубину сжатой толщи.
Представим аквариум наполненный водой. Дно аквариума является водоупрным слоем. Насыпем в воду грунт. До этого частицы грунта весили 27,1 кН/м3, а в воде по закону архимеда уменьшается. Если взять камень и положить его в воду, а сверху на него положить другой камень весом 20 кг, то он не будет давить с усилием 20 кг, т.к. вода его поднимает. А теперь доходим до дна аквариума (водоупорный грунт), так на него теперь давит и вес грунта и столб воды (как я понимаю надо брать плотность грунта в водонасыщенном состоянии).
Поэому по нормам и есть:
- СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды".
- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. п. 5.6.40
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 1*10-5 (м/сут) и IL>0.25 (для глинистых грунтов).
При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1*10-5 (м/сут) и IL<0.25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.

Просто в новых нормах более подробно расписали, потому что при каких условиях глинистые грунты становятся водоупорами.

Я понимаю все это так, но каждый может это опровергнуть.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 10:09
#22
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


И коэффициент фильтрации вокруг этих двух камней будет миллион метров в секунду. а тут всего 0.19 м/сут. Вода вязко там движется, как она может его полноценно взвешивать? Получается что если я поставлю большие весы (тензометр) в этом суглинке на глубине 10м например, то глина эта на них давить будет с силой 90кПа??? В песчаных глунтах еще может быть этот эффект по моему мнению, но в связных... Плохо дело в общем. Что-то тут не так, надо поразбираться, ато я все как то на сваях... на сваях : )))
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 10:14
#23
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
И коэффициент фильтрации вокруг этих двух камней будет миллион метров в секунду. а тут всего 0.19 м/сут. Вода вязко там движется, как она может его полноценно взвешивать? Получается что если я поставлю большие весы (тензометр) в этом суглинке на глубине 10м например, то глина эта на них давить будет с силой 90кПа??? В песчаных глунтах еще может быть этот эффект по моему мнению, но в связных... Плохо дело в общем. Что-то тут не так, надо поразбираться, ато я все как то на сваях... на сваях : )))
В чем то вы правы, но я думаю что для упрощения расчетов было принято именно так. В реальности это должен быть какой-нибудь линейный/нелинейный закон изменяющий подъемную силу в зав-ти от тех-то итех-то характеристик грунта.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 10:25
#24
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Ребята я запутался окончательно. Пересчитал осадку по сп 50.....Осадка в разы уменьшилась. какой нормативной литературе верить не знаю: снипу или сп?????
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 11:52
#25
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Ещё вопрос. Почему при определении глубины сж. толщи ( Нс ) использовали соотношение лямбда - 0.1, а не 0.2 ?
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 11:57
#26
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


В соответствии с "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в реультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий" от 21 июня 2010 года N 1047-р необходимо применять Приложение 2 СНиП 2.02.01-83*. А вот предельные осадки надо брать из СП согласно другому перечню: Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 1 июня 2010 года N 2079 с изменениями на 18 мая 201 1 года

Offtop: Ещё вопрос. Почему при определении глубины сж. толщи ( Нс ) использовали соотношение лямбда - 0.1, а не 0.2 ?

см.п.6. приложения 2 второй абзац СНиП 2.02.01-83*
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 12:38
#27
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Вопрошающий из Казахстана, но в снипе РК приложение 2 совпадает полностью, а СП похоже не действует. Найти рекомендуемый МСП 5.01-102-2002 не представляется возможным... Не повезло в общем.
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 18:49
1 | #28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Лучше старый добрый СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды".
СНиП был не лучше. Для не знающих грунтоведение непонятно было: что такое водоупор?

Цитата:
И коэффициент фильтрации вокруг этих двух камней будет миллион метров в секунду. а тут всего 0.19 м/сут. Вода вязко там движется, как она может его полноценно взвешивать? Получается что если я поставлю большие весы (тензометр) в этом суглинке на глубине 10м например, то глина эта на них давить будет с силой 90кПа??? В песчаных глунтах еще может быть этот эффект по моему мнению, но в связных... Плохо дело в общем. Что-то тут не так, надо поразбираться, ато я все как то на сваях... на сваях : )))
Тут надо задуматься, а всякая ли вода в глине взвешивает?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 19:08
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Что это за расчеты
ну как-же. Размер подушки ведь тоже должен быть определен. Не просто же ведь так -"насыпал" и достаточно.
Расчет на устойчивость (в данном случае), предполагает такие размеры подушки от давления на нее, чтобы её (эту подушку) не "вмяло" в бок слабого грунта, в противном случае что от подушки толку, (ведь не собираетесь же вы шпунт по контуру подушки ставить, дабы предотвратить это явление).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 21:54
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Ребята я запутался окончательно. Пересчитал осадку по сп 50.....Осадка в разы уменьшилась. какой нормативной литературе верить не знаю: снипу или сп?????
СНиП - как наихудший вариант. По СНиП действительно, если считать методикой ЛиДеПо, то глубина сжимаемой толщи уходит за 30 метров (при Gzg,0 принятого мной 5т/м2, укажите ваше значение), у вас геология до какой глубины известна ? Осадка порядка 30-35см. В основании отсыпки грунт со слишком маленьким значением Е. Объемный вес нужно брать с учетом взвешивающего действия воды, включая засыпку, Е для водонасыщенного состояния
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 09:28
#31
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Руководство приняло решение предусмотреть подушку из гравийно-песчаной смеси с модулем 40МПа мощностью 3м, из расчета осадки по МСП 5.01-102-2002 (аналог Российского СП), при этом осадка плиты почти 27 см. Но меня данное решение смущает. Кто-нибудь может сказать какой метод (СНиП или МСП-СП) дает более схожие результаты с расчетом с использованием объемных элементов. А вообще меня стали посещать мысли чтобы сделать перекрестные ленты, т.к. у ленточного фундамента совсем другой характер распространения напряжений в грунте и все максимальные напряжения "сожрет подушка". И осадка будет в пределах 10-13см.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ну как-же. Размер подушки ведь тоже должен быть определен. Не просто же ведь так -"насыпал" и достаточно.
Расчет на устойчивость (в данном случае), предполагает такие размеры подушки от давления на нее, чтобы её (эту подушку) не "вмяло" в бок слабого грунта, в противном случае что от подушки толку, (ведь не собираетесь же вы шпунт по контуру подушки ставить, дабы предотвратить это явление).
А можете дать ссылку на литературу. Ваши мысли меня очень заинтересовали.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:38
#32
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
т.к. у ленточного фундамента совсем другой характер распространения напряжений в грунте
Боюсь этот вариант хуже плиты. Под плитой у вас 100кПа, а под лентой 200 будет?? Осадка должна быть больше + разность осадок, а плита может и выдержать даже при больших осадках.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 09:42
#33
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


при напряжении 200 кПа под лентой осадка 13см. на счет разности осадок действительно придется помучиться.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:45
#34
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
на счет разности осадок действительно придется помучиться.
Задайте в Лире грунт под основанием и посмотрите что получается. (если умеете или в другой программе)
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:45
#35
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


[quote=Dan_iil;1053799]Руководство приняло решение предусмотреть подушку из гравийно-песчаной смеси с модулем 40МПа мощностью 3м, из расчета осадки по МСП 5.01-102-2002 (аналог Российского СП), при этом осадка плиты почти 27 см. Но меня данное решение смущает. Кто-нибудь может сказать какой метод (СНиП или МСП-СП) дает более схожие результаты с расчетом с использованием объемных элементов. А вообще меня стали посещать мысли чтобы сделать перекрестные ленты, т.к. у ленточного фундамента совсем другой характер распространения напряжений в грунте и все максимальные напряжения "сожрет подушка". И осадка будет в пределах 10-13см.

Пусть лента будет шириной 1.5м например, с учетом что напряжение под ней будет больше, да + влияние соседних лент..., тогда напряжения будут теми же. Физику то не обманешь. Просто мое мнение, что метод не совершенен. При такой мелкой нагрузке такая осадка это что-то невероятное. Подозрительно указан модуль деформации при установившейся влажности... Имеется ввиду при влажности выше уровня грунтовых вод или при установившейся влажности в замоченном состоянии. А 3,8мпа это при полном водонасыщении и этот вариант вообще аварийный???? Тогда не париться и принимать лямбда 0,2 и Е=6мпа.
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 09:49
#36
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


лирой грунт пользоваться умею, потому и говорю что немного придется помучится. можно просто за счет размеров подошвы выровнять напряжения и тогда не будет разности осадок.

Меня другое больше интересует: какой метод расчета осадки дает большую сходимость с объемниками.


"А 3,8мпа это при полном водонасыщении и этот вариант вообще аварийный"
А что вы называете полным водонасыщением. Вода стоит высоко и стоит постоянно. Мне кажется в данном случае и есть полное водонасыщение. Кстати коэффициент пористости 0,89.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:01
#37
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Меня другое больше интересует: какой метод расчета осадки дает большую сходимость с объемниками.
Я проверял все 3 способа и меня удовлетворил тот что стоит по умолчанию (если не ошибаюсь 1-ый). Можете для сравнения взять и проверить на каком нибудь примере сначала вручную отдельно-стоящий, а потом по всем 3 методам пройдитесь.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
А что вы называете полным водонасыщением. Вода стоит высоко и стоит постоянно.
У вас не полное водонасыщение!

Цитата:
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
При такой мелкой нагрузке такая осадка это что-то невероятное.
Геология сделана до 8-метров и считать разность осадок для ленты по ней это пальцем в небо. Уверен на 90% что ниже есть грунт намного прочнее, поэтому осадка будет меньше, но лучше использовать именно плиту и пожоще толщиной не менее 0,6 м, чтобы при больших осадках здание не начало трескаться.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 10:41
#38
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


У меня принята толщина плиты 400мм + балочный ростверк 500мм
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:47
#39
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Тогда у вас 10% от всей нагрузки только засыпка этих пазух высотой 500мм.
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
У меня принята толщина плиты 400мм + балочный ростверк 500мм
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:57
#40
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Подскажите а кто заказывал такую геологию на 8 м?
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:58
#41
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Подскажите а кто заказывал такую геологию на 8 м?
даа, геология правильная все проблемы бы решила скорей всего
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:00
#42
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


мы проектируем в Чимкенте. у нас такая геология, что следующий слой может быть на глубине 25-30. так что это особо не спасет. Чимкент- это Южный Казахстан.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:03
#43
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
мы проектируем в Чимкенте. у нас такая геология, что следующий слой может быть на глубине 25-30. так что это особо не спасет. Чимкент- это Южный Казахстан.
Слой это одно, а ИГЭ это другое. Слой могут поделить на несколько ИГЭ, в зависимости от ряда факторов и модули деформации у них будут отличаться, и пористость и степень влажности... итд. А по нормам вы не можете с такой глубиной геологии проектировать. Но это уже ответственность ГИПа...
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:10
#44
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


что интересно, так у нас гостиницу строят 13 этажную при этом геология похожая. Так там сделали плиту и подушку гравийно-галечниковую 6м. Им предлагали сделать нормальную геологию, т.е. добуриться до "хорошего грунта" и посадить здание на сваи. но над нами посмеялись.....
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:14
#45
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
что интересно, так у нас гостиницу строят 13 этажную при этом геология похожая. Так там сделали плиту и подушку гравийно-галечниковую 6м. Им предлагали сделать нормальную геологию, т.е. добуриться до "хорошего грунта" и посадить здание на сваи. но над нами посмеялись.....
хорошо смеется тот кто смеется последним
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:24
#46
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


стыдно признаться но я не разбираюсь в теории фильтрационной консолидации и не до конца понимаю формулу 15 СНиПа 2.02.01-83 где говорится о возможности нестабильного состояния грунтов за счет избыточного давления воды.
Мне становится страшно что либо подушку водой размоет либо грунт придет в нестабильное состояние с последующим выпором грунта на поверхность и крену здания
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:31
#47
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
стыдно признаться но я не разбираюсь в теории фильтрационной консолидации и не до конца понимаю формулу 15 СНиПа 2.02.01-83 где говорится о возможности нестабильного состояния грунтов за счет избыточного давления воды.
Мне становится страшно что либо подушку водой размоет либо грунт придет в нестабильное состояние с последующим выпором грунта на поверхность и крену здания
Это уже расчет по 1 ГПС, а у вас тема осадки
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:32
#48
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
мы проектируем в Чимкенте. у нас такая геология, что следующий слой может быть на глубине 25-30. так что это особо не спасет. Чимкент- это Южный Казахстан.
Я бы посоветовал вам обратиться к заказчику и потребовать сделать геологию, иначе закладывайте плиту 0,6м и делайте запись в проекте что фундамент условный и необходимо его уточнить по результатам инженерно-геологических испытаний и возьмите у заказчика письмо что тот в курсе, а если ГИП будет выпендриваться мол нах. это нужно, то пускай он сам все и подписывает. а вам не советую, так как жизнь длинная а ответственность поверте ляжет не только на ГИПа но и на вас.
pelich1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Расчет фундаментной плиты Artiznov Основания и фундаменты 24 06.11.2006 13:03
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00