Непрочитано 31.03.2013, 16:38 #1
Лифты для пожарных подразделений.кто слышал про такие???
Евгений090591
 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31

в дипломе есть фрагмент плана этажа на котором показано ЛИФТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ..
у меня вопрос правильно ли обозначен этот лифт
впервые с таким сталкиваюсь
или хотя бы поясните пожалуйста почему он так обозначен
кстати как выложить картинку сюда???
Просмотров: 10110
 
Непрочитано 31.03.2013, 17:26
#2
Stefan_Maier

проектировщик (KP)
 
Регистрация: 21.08.2009
Петербург
Сообщений: 21


Слышал, видел, катался.
Всё ОК, если запроектированы - лишними точно не будут.
Stefan_Maier вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:54
#3
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


вот фрагмент, неужели он так выглядит???
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 502
Размер:	345.0 Кб
ID:	100051
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 01:23
1 | #4
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Вход в ЛТПП должен быть через воздушную зону или тамбур с подпором воздуха, шахта с пределом огнестойкости нифиговым, а на картинке что то не то.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 02:55
1 | #5
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Евгений090591 Посмотреть сообщение
Лифты для пожарных подразделений.кто слышал про такие???
А мы так даже и проектировали вот по этому НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях.
А типы зданий где требуются такие лифты можно например посмотреть в ФЗ №123 статья 90 п. 15.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:27
1 | #6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


наши эксперты ссылаются на ГОСТ Р 53296-2009
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:34
#7
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Ага, есть еще и такой ГОСТ И что примечательно, оба документа действующие
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:41
#8
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


Часть 15 признана утратившей силу согласно Федеральному закону от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ.
Zubenuvgd вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:46
#9
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Zubenuvgd Посмотреть сообщение
Часть 15 признана утратившей силу согласно Федеральному закону от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ.
Ну и что? Прочитать ее что ли теперь нельзя дипломнику? Тем более, что пожарные СП силу не утратили и ничего принципиально нового в этой области пока не опубликовали. Или уже?
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:52
#10
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


Да ничего, просто уточнил
Zubenuvgd вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 08:14
#11
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Спасибо, что уточнили. А я вот до сих пор им руководствуюсь, несмотря на то, что поотменяли половину статей. Ну если появилась альтернатива, уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста. А то таких замечательных табличек, как в ФЗ № 123 больше нигде нет
Наталья Хбр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 08:17
#12
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


получается если он может использоваться как и пассажирский лифт,значит он у меня не правильно обозначен?
а вот место для этого лифта нормальное?или как?

а сколько лифтов необходимо для 9ти этажного торгово офисного здания ?
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 08:25
#13
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Неа, место не нормальное. Надо лифтовой тамбур, Вам же уже написали. Про количество лифтов в СП "Общественные здания" надо смотреть, по секрету скажу, что определяется расчетом, но не менее двух. Из них один для перевозки пожарных подразделений с тамбуром. Глубина тамбура тоже нормируется в зависимости от расстановки лифтов.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 08:34
#14
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


По поводу местонахождения и обозначения см.ГОСТ Р 53296-2009 приложение А
Zubenuvgd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 08:35
#15
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


а вот если так расположить?а то что до этого выделял убрать


получается, добавил перегородку, получился лифтовой холл закрытого типа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 235
Размер:	338.3 Кб
ID:	100084  

Последний раз редактировалось Евгений090591, 01.04.2013 в 08:44.
Евгений090591 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 17:22
#16
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31



Подскажите пожалуйста
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 20:13
#17
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Куда ведут выходы из холла?
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 20:37
#18
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Куда ведут выходы из холла?
выход на улицу сразу
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 20:40
#19
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Норм, а на верхних этажах?
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 21:38
#20
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Норм, а на верхних этажах?
в смысле куда?

ну с холла на лестичную клетку, или что вы имеете ввиду?
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 21:51
1 | #21
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Доступ на все этажи должен быть, во все помещения, из холла через коридор например.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 21:54
#22
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Доступ на все этажи должен быть, во все помещения, из холла через коридор например.
ну у меня получается из холла попадаешь в коридор
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 09:40
1 | #23
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


не забудьте еще ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 12:11
#24
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,352


Цитата:
Сообщение от Евгений090591 Посмотреть сообщение
а вот если так расположить?а то что до этого выделял убрать


получается, добавил перегородку, получился лифтовой холл закрытого типа
СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 в п.4.14 гласит:
Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:
при однорядном расположении лифтов - 2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм;
при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом - удвоенной наименьшей глубины кабины, но не менее 5,0 м.

asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 15:40
#25
Евгений090591


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 в п.4.14 гласит:
Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:
при однорядном расположении лифтов - 2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм;
при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом - удвоенной наименьшей глубины кабины, но не менее 5,0 м.

мдааа, тогда так не пойдет у меня, придется что то нновое придумать
Евгений090591 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 11:12 Лифт для ПП
#26
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


Скажите пожалуйста, в общественном здании 32м высотой, лифтовой холл может содержать в центре такой лифт для доступа бригад пожарного расчета? (на рисунке стрелкой указано его перемещение из пристроенного к лестнице положения в центральную группу лифтов)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кпукп.JPG
Просмотров: 95
Размер:	69.6 Кб
ID:	146258  

Последний раз редактировалось Папаё, 24.03.2015 в 11:26.
Папаё вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 12:03
1 | #27
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Папаё, перед лифтом для ППП должен быть устроен лифтовый холл, отделённый от других помещений и лестничных клеток противопожарными перегородками и дверями, с подпором воздуха в него при пожаре. В выложенной планировке я такого не вижу. Почитайте ГОСТ Р 53296—2009.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 12:25
#28
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


Да, там должен быть тамбур не менее 2,5 м.
Может есть два решения: сделать из холла тамбур шлюз с соответствующими дверями или присоединить лифтовой тамбур-шлюз к лестничной площадке, сделав его проходным на лестницу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6кегнленг.JPG
Просмотров: 42
Размер:	42.0 Кб
ID:	146267  

Последний раз редактировалось Папаё, 24.03.2015 в 12:32.
Папаё вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 12:34
1 | #29
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
А организовать из холла такой тамбур, связанный с лестницами, возможно?
Думаю, да. Это Вам решать - возможно или нет, я то не знаю "всей картины происходящего" в Вашем проекте.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 05:33
#30
Roksan


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 59


Здравствуйте!
Эта похожая тема, что меня интересует и решила попросить помощи в ней
А нужно ли ставить доводчик в противопожарную дверь в тамбур противопожарного лифта (не в тамбур который на входе в здание)? Если нужно то в каком документе это написано
Жилое здание 27этажей.

Последний раз редактировалось Roksan, 23.07.2015 в 05:54.
Roksan вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:37
#31
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Roksan Посмотреть сообщение
А нужно ли ставить доводчик в противопожарную дверь в тамбур противопожарного лифта (не в тамбур который на входе в здание)? Если нужно то в каком документе это написано
Нужно. ФЗ №123 статья 88, п.8.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:15
#32
Roksan


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 59


Спасибо! Я и в СНиП 21-01-97* нашла подобное требование. Значит все правильно поняла Было сомнение по поводу являются ли стены тамбура противопожарными преградами, но они 120кирпича, значит точно являются и дверь тоже противопожарная.
Roksan вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 16:37
#33
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Roksan Посмотреть сообщение
Спасибо! Я и в СНиП 21-01-97* нашла подобное требование. Значит все правильно поняла Было сомнение по поводу являются ли стены тамбура противопожарными преградами, но они 120кирпича, значит точно являются и дверь тоже противопожарная.
Ещё:
Цитата:
4.2.7
...
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Примечание: в случае, если перегородка или стена выполнена из кирпича, она не становится противопожарной. Логика от обратного: лифтовые холлы лифтов ППП выделяются противопожарными перегородками 1 типа (согласно всем требованиям статьи 35 ТРоТПБ, а не только количеству минут) с противопожарными дверями 2 типа.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Лифты для пожарных подразделений.кто слышал про такие???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Кто-нибудь слышал про такую расчетную программу Visual Analysis? Семенов Сергей Расчетные программы 13 20.05.2011 14:36
Кто слышал про 3д печать и что теперь макеты с помощью 3д принтера печатают? 3dproto Прочее. Архитектура и строительство 9 07.04.2010 17:46
Кто-нибудь слышал про фирму ПРОМЭКС? vladstar Разное 3 04.09.2008 18:27
кто знает что-нибудь про такие узкие плиты ALM Прочее. Архитектура и строительство 3 17.11.2005 16:54