Помогите расчитать пандус для детского сада
malwshev@yandex.ru
 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8

Помогите рассчитать пандус для детского сада высота крыльца 700мм от уровня земли Согласно СП 59.13330.2012 уклон пандуса должен быть не круче 1:20 это значит что 700*20= 14.0м это же нереально
Просмотров: 24829
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:49
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


а под навесом?
а со ступеньками по середине?
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:50
#3
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Не все требования учтены! ) исчо +1,5 мэтро.
mutukpuv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 12:08
#4
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


1,5 для помежуточной площадке чтоли ?* а по кароче не ка нельзя
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:17
#5
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
1,5 для помежуточной площадке чтоли ?* а по кароче не ка нельзя
Меньше -нет. Норматив не позволяет.
Выложите рисунок с габаритами здания. Сейчас что-нибудь придумаем.
Dimitriy вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:23
#6
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Меньше -нет. Норматив не позволяет.
Почему нельзя сделать пандус с уклоном 1:12?
randum вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:30
1 | #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
то же нереально
Реально проектировать лучше по СНиП 35-01-2001 (неактуализированному). И уклон пандуса тогда 1:12,5. Это значит, что 700*12,5=8750мм.
СНиП 35 в отличие от СП 59 - документ обязательного, а не добровольного применения: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=816415&postcount=1
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.04.2013 в 12:32. Причина: добавление ссылки
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:35
#8
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


пандус в детском саду? хм.... нормы конечно важны, но меня терзают смутные сомнения......
asys вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:42
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
пандус в детском саду? нормы конечно важны, но меня терзают смутные сомнения......
Можно не сомневаться, пандус - наше всё! И везде! В согласующих инстанциях ни у кого сомнений на этот счёт нет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:43
#10
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Offtop: DJo Frey, угу... моразм крепчал, деревья гнулись.
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:01
#11
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


А если СНиП 35-01-2001 (неактуализированн) то по какому делать чтобы экспертизу пройти?????
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:12
#12
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Почему нельзя сделать пандус с уклоном 1:12?
Это вы имели виду СП 59.13330.2012 п. 4.1.8.: "При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12"
malwshev@yandex.ru
Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 76. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 3 (пункты 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72), 4 (пункты 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32).

Последний раз редактировалось Dimitriy, 12.04.2013 в 13:18.
Dimitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:16
#13
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


нет пунк 4.1.14
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:19
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: маразм - в головах наших архитекторов.
пандус - это не только инвалиды.
мамашки с колясками тоже с радостью ими пользуются.
а где им ещё тусить, как не в детском садике.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:20
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
А если СНиП 35-01-2001 (неактуализированн) то по какому делать чтобы экспертизу пройти?????
Можно добровольно проектировать либо по СНиП 35, либо по СП 59. Главно указать в текстовой части проектной документации, по какой норме проектируете, согласно Письму о статусе свода правил Разъяснения Минрегиона России от 15 августа 2011г. № 18529-08ИП-ОГ: http://www.nostroy.ru/getfile?id=171...0%BD%D0%B0.pdf
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:22
1 | #16
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Это вы имели виду СП 59.13330.2012 п. 4.1.8.
Нее, я имею ввиде СНиП 35-01-2001 п.3.29.
randum вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:22
#17
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 62


malwshev@yandex.ru, не замарачивайтесь! Пандус для МГН вы будете по любому делать.
swell{d} +1
Dimitriy вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:25
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Нее, я имею ввиде СНиП 35-01-2001 п.3.29.
И я это имею, и введу!
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
маразм - в головах наших архитекторов.
Offtop: Кто о чём, а вшивый о бане...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:26
#19
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


да я знаю по этому и спрашиваю согласно каких норм его выполнять
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:27
#20
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Вопрос не совсем в тему: кто-нибудь задавался вопросом должен ли пандус быть защищён от атмосферных осадков?
ответ в тему: подъёмный механизм вам в помощь.
mutukpuv вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:27
#21
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
да я знаю по этому и спрашиваю согласно каких норм его выполнять
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1078238&postcount=16
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:29
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


при чём тут баня. меня поражает стремление наших архитекторов под любым предлогом не делать пандусы или делать их под углом 30 градусов параллельно лестнице.
да это первое, о чём нужно думать, когда дом начинаете проектировать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:32
#23
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
когда дом начинаете проектировать.
А если капремонт или реконструкция? )
mutukpuv вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:34
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
А если капремонт или реконструкция? )
а что реконструкция или кап.ремонт без проектирования происходит?

добавлено. мы проектировали кап.ремонт школы. на фото видно опалубку под пандус - ничего страшного в этом нет, сделали. там и поболее было, чем 700мм. и дверь новую прорезали на фасаде для этого.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-12_13-35.jpg
Просмотров: 455
Размер:	92.4 Кб
ID:	100959  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:41
#25
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мамашки с колясками тоже с радостью ими пользуются.
а где им ещё тусить, как не в детском садике.
мамашки с колясками в садике не тусуются, туда деток отдают которые уже выросли из коляски.
asys вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:43
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а если двое детей, и старшего забрать надо?

п.с. а если родитель - инвалид?
а если сотрудник садика - инвалид? бухгалтер там какой-нить?
вы поймите, никто от этого не застрахован. сегодня всё хорошо, а завтра машина на пешеходном переходе сбила..
у меня, например, в случае чего, ни домой будет не попасть, ни на работу (в офис) не получится, потому что просто тупо не предусмотрено ничего для МГН.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:47
#27
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
мамашки с колясками в садике не тусуются, туда деток отдают которые уже выросли из коляски.
вот тут не соглашусь. Сами на коляске в детсад ездим.
Иногда в ТЗ на проектирование даже колясочные прописаны. По лестнице чтоль тащить коляски наверх?
Да и деткам иногда проще по пандусу подняться/спустится.
Согласен, что 1:20 это уже маразм.
Danver вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:29
1 | #28
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
Вопрос не совсем в тему: кто-нибудь задавался вопросом должен ли пандус быть защищён от атмосферных осадков?
В СНиП 35-01 и СП 59 навес требуется только над площадками.
В СП 35-101 навес так же требуется и над лестницей.
А в рекомендациях навес так же прописан и над пандусами.
Так что если очень хочется (особенно когда над пандусом свес скатной кровли) можно, но не обязательно.

Цитата:
под углом 30 градусов параллельно лестнице
хорошо звучит)
randum вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:37
#29
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
меня поражает стремление наших архитекторов под любым предлогом не делать пандусы или делать их под углом 30 градусов параллельно лестнице.
да это первое, о чём нужно думать, когда дом начинаете проектировать.
Я Вам за жизнь рассказать имею (реально, по понятиям):
Проектирование детсада начинается с генплана.
Участок под застройку выделяется администрацией населенного пункта в лучшем случае на основе проекта планировки квартала (микрорайона), в котором предусмотрен размер земельного участка под размещение садика и площадок, исходя из требований СНиП "Градостроительство" (Приложение 7* СНиП 2.07.01-89* или Приложение Ж СП 42.13330.2011 - не важно, площадь осталась одна и та же). В худшем случае (реконструкция существующей застройки квартала) - участок "такой, какой есть".
Исходя из чего определяли нормотворцы в далёкие годы норму площади земельного участка - неизвестно. В любом случае, всё равно в площадь выделенного участка не включена площадь, занимаемая пандусом с уклоном 1:20.
Всё, площадь участка определена.
Теперь на нём надо разместить само здание детсада, и ещё детские площадки на каждую группу, физкультурную площадку, площадку для мусорных контейнеров (всё не просто абы каких размеров, а нормативной площади), озеленение 50% площади участка, противопожарные проезды вокруг садика шириной 6м... И пандус!
Множество помещений в садике нельзя размещать выше или ниже 1 этажа, поэтому площадь застройки сильно не сократишь.

Жизненный пример (выполнялось для реального проектирования в Ростовской области):

Цитата:
Расчет необходимой площади земельного участка для размещения детского сада на 280мест.

1)Нормативная площадь участка для детсада на 280 мест (35 м2/место) – 9800м2 (по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и НГП РО (Нормативам градостроительного проектирования Ростовской области)).

2) Ориентировочная площадь застройки здания детского сада – 2200м2. Ориентировочная площадь застройки котельной на территории детского сада – 40м2.
Возможна необходимость строительства на территории детского сада зданий трансформаторной подстанции, КНС, ВНС, пожарных резервуаров, овощехранилища.

Площадь групповых площадок на территории – (7,5 кв. м на 1 ребенка - для детей младенческого и раннего возраста возраста (2 группы) и 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (10 групп)) – 2460м2 (по СанПиН 2.4.1.2660-10 и СНиП 2.07.01-89*).
Площадь физкультурных площадок на территории (2 шт.- 250+150м2) – 400м2 (по НГП РО и Пособию к СНиП 2.08.02-89*).
Площадь хозяйственной площадки на территории детсада – 150м2 (по Пособию к СНиП 2.08.02-89*).
Возможно размещение площадки для выращивания овощных и ягодных культур и открытого плескательного бассейна на территории детсада. (по НГП РО и Пособию к СНиП 2.08.02-89*).

Площадь озеленения участка детсада (50% площади участка без учета застроенной площади) – 3780м2 (по СанПиН 2.4.1.2660-10, НГП РО и Пособию к СНиП 2.08.02-89*).

Ориентировочная площадь отмосток, пешеходных дорожек, проездов и разворотных площадок транспорта (200% площади застройки) – 4400м2.

3) Ориентировочная планируемая общая площадь участка детсада – 15000м2 (1,5Га).
И пандус ещё добавить!
Ну конечно же, пандус это первое, о чём нужно думать, когда дом начинаете проектировать!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:07
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Так сделайте отметку пола 1этажа на 30см выше планировочной, в чём проблема?
Я в качестве ГИПа протащил объект - центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, так что мне все ваши проблемы прекрасно известны.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:18
1 | #31
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
Вопрос не совсем в тему: кто-нибудь задавался вопросом должен ли пандус быть защищён от атмосферных осадков?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E4%F3%F1%2A
Цитата:
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
ответ в тему: подъёмный механизм вам в помощь.
Как потом обосновать смету на этот подъёмник с госэкспертизе, когда спросят почему пандус не сделали? Родину разорить решили, изверги-коррупционеры?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=131

swell{d},
А я проектировал переустройство школ для доступа и совместной учёбы МГН вместе с остальными детьми.
Так меня буквально в каждой школе чуть ли не посылали на три буквы, когда я рассказывал про суть визита.
Представьте - в школе не было капремонта здания вообще никогда за всю историю, и тут прихожу я и говорю, что надо сделать пандус и именно на это управление образования нашло деньги в бюджете, а не на капремонт.
Цитата:
вы поймите, никто от этого не застрахован. сегодня всё хорошо, а завтра машина на пешеходном переходе сбила..
у меня, например, в случае чего, ни домой будет не попасть, ни на работу (в офис) не получится, потому что просто тупо не предусмотрено ничего для МГН.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=928886&postcount=19
Цитата:
Так сделайте отметку пола 1этажа на 30см выше планировочной, в чём проблема?
Причин бывает множество (необходимость цокольного этажа, геология):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E4%F3%F1%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.04.2013 в 15:33. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:37
#32
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А я проектировал переустройство школ для доступа и совместной учёбы МГН вместе с остальными детьми.
Хоть эта тема нынче и модна, но я считаю такой подход неправильным. Слишком разные потребности. Скоро захотят слепых учить вместе со зрячими...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:47
#33
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Хоть эта тема нынче и модна, но я считаю такой подход неправильным. Слишком разные потребности. Скоро захотят слепых учить вместе со зрячими...
Offtop: У нас уже именно так и хотят. Я (сам родитель ребёнка) считаю в корне неправильным - детям и здоровым и больным от этого в обучении только минус будет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 13:19
#34
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Доброго времени суток! Пандус внутри здания в детском саду. Есть перепад 450 мм. Сделала пандус, как дано в архитектурном плане, уклон 1:12. Пришло замечание экспертизы: "Укажите уклон пандуса. Судя по габаритам, уклон сверх нормативного" Сейчас архитектора никто не может найти. На замечания срочно надо отвечать, если делать пандус уклоном 1:20 то он будет в 1.5 раза длиннее и там архитектуру надо переделывать, т.к. проем загораживается, этот зал физкультурный.

Как нибудь можно отмазаться, что уклон 1:12 правильно? Ответьте пожалуйста кто-нибудь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 83
Размер:	211.1 Кб
ID:	165740  
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 13:34
1 | #35
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Как нибудь можно отмазаться, что уклон 1:12 правильно?
По новому СП для инвалидов - никак (только если у Вас реконструкция). По старому СНиПу - можно было.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 13:44
#36
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


иваниваныч, но ведь это внутренний пандус. СниП называется "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ", а если пандус внутренний, то инвалид уже в здание попал. Мне кажется должна быть какая-то еще норма..
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 14:04
1 | #37
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Саразан, единственная возможность отмазаться от переделки пандуса (на сегодня) и не менять вообще ничего - попробовать доказать экспертизе, что нет необходимости в доступе МГН в физкультурный зал, а пандус этот не для МГН предназначен.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 14:26
#38
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


DJo Frey, Спасибо! Но проблема в том, что там еще музыкальный зал есть. И сцена справа. Как раз ее и пандус 1:20 будет загораживать. Я так поняла, что там перегородки гармошкой и их можно убирать в зависимости от мероприятия...Вообще на мой взгляд можно было лестницу сделать с одной стороны, место сэкономить, а пандус с другой, но мы, конструктора, осуществляем мысли архитекторов!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 15:01
#39
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


А почему нельзя сделать 3 ступени вместо пандуса?
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 15:17
#40
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Aleksei Solovev, На архитектурном плане были пандусы, я и спроектировала пандусы.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 15:44
#41
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Саразан, выложили бы планчик - посмотрели бы, может, есть возможность по-другому сделать как-то. Кроме того, надо читать ТЗ, что там написано, куда должен быть организован доступ МГН.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 15:50
#42
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я в сообщении первом своем на предыдущей странице выложила кусок плана! Буду рада выслушать советы, как все наименее затратно по времени исправить. Пока действительно хочу написать, что пандусы не для инвалидов, т.к. времени мало и архитектор пока не обьявился!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 16:11
#43
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Я в сообщении первом своем на предыдущей странице выложила кусок плана!
Дык ничего ж не видно толком! Ни отметок, ни экспликации, ни общей структуры плана этажа. Выложите весь план. И что написано в ТЗ? С этого надо начинать, а не с того, что архитектор нарисовал.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
хочу написать, что пандусы не для инвалидов,
А для кого? Какой перепад высот вообще?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 03:37
#44
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Выкладываю планы архитектурные (качество плохое). Перепад 450 мм
Вложения
Тип файла: rar Планы архитектурные.rar (1.70 Мб, 51 просмотров)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 22:16
#45
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


А как инвалиды вообще могут попасть на второй этаж? Уклон пандуса - это самое невинное из всего, что может здесь быть. Почему посередине пандуса двери? Им невозможно пользоваться в принципе. На первом этаже пандусом в осях 4-4б тоже невозможно пользоваться (про уклон я уже не говорю).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 00:49
#46
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Внесу свои 5 копеек, мое личное мнение протянуть пандус до угла здания а именно к пересечению осей А/1, и посмотреть уклон какой получится, логика говорит, так как это Детский сад, то соответственно Дети инвалиды заезжать будут с сопровождающими и выезжать тоже будут с сопровождающими так как этого требуют правила (искать лень), относительно норм, думаю что они предусмотрены для инвалидов которые сами крутят колеса. Для детей я бы сделал так.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 24.02.2016 в 01:00.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 06:19
#47
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Спасибо за предложения! Поскольку это халтура и нет возможности лично решать многие вопросы, я работаю молча на основе архитектуры. Архитектор мне сказал: удлиняй пандус сколько надо. На мои вопросы типа: сцена загораживается, проем загораживается...один ответ: удлиняй. Такое отношение к работе у всех, что всем пофигу, лишь бы пройти экспертизу. Зачем двери там, зачем пандуса 2. Ну реально зачем 2 пандуса, ведь и здоровые люди будут по нему ходить, лестницы там нет. На 1 этаже предусмотрен подъемник для МГН.
Снип есть снип и там не оговорено с сопровождающими поднимается человек или нет, уклон один.
А пандус я уже удлинила и ограждения переделала и по скольку ограждение должно быть непрерывной линией, то пр шлось стену делать 380 мм вместо перегородки 120 мм как было, и перемычки полетели...короче жуть!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите расчитать пандус для детского сада



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Помогите определить серию детского сада nikita_sh_al Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2012 10:48
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Ищу советский типовой проект детского сада (из сборных ж\б элементов) Hieronimus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.02.2012 17:13
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56