Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии?
AnechkatAnn
 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24

Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии?
В первый раз сталкиваюсь с расчетом монолитного участка. Как правильней всего будет его рассчитать?
Какая разница между расчетом монолитного участка и многопустотной плиты? Как соеденить между собой монолитный участок и плиту?
Просмотров: 12931
 
Непрочитано 15.04.2013, 01:06
1 | #2
lot4ik


 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 21


Какой участок, лично я ничего не вижу? А так как монолитную плиту по меньшему пролету. Покажи чертеж.
lot4ik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 01:14
#3
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Извиняюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hfgh.JPG
Просмотров: 1717
Размер:	72.4 Кб
ID:	101098  
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 01:24
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Плиты по 1200 не помещаются?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 15:05
#5
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Плиты по 1200 не помещаются?
Я делаю диплом уже на основе готовой архитектуры которую взяла в проектной организации. Поэтому я не знаю почему они так сделали. (
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 15:08
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а как на защите объясните? плиты закончились?
скорее всего на этом участке нагрузки больше несущей способности плит
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 17:10
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А мне кажется, там раньше был проем, а потом его просто заделали при очередной перепланировке.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 20:11
#8
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24



Там просто комната, я сама не знаю зачем они так сделали.

Может и так.

Так все таки как считать его?
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 20:19
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
Так все таки как считать его?
дык
Цитата:
Сообщение от lot4ik Посмотреть сообщение
как монолитную плиту по меньшему пролету
 
 
Непрочитано 15.04.2013, 21:32
1 | #10
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Комиссия первым делом этот вопрос задаст:
"Для чего в данной зоне применяется монолитный участок?"
Ответ будет:
Цитата:
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
Я делаю диплом уже на основе готовой архитектуры которую взяла в проектной организации. Поэтому я не знаю почему они так сделали
Нужно нарисовать стандартную пустотку и забыть или разобраться как "инженер" в действительной причине такого решения, а уже дальше считать.
Как считать, если не известно на какие нагрузки считать. Может быть там оборудование с динамическими нагрузками?
СНиП нагрузки и воздействия читали?
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 01:47
#11
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Комиссия первым делом этот вопрос задаст:
"Для чего в данной зоне применяется монолитный участок?"
Ответ будет:


Нужно нарисовать стандартную пустотку и забыть или разобраться как "инженер" в действительной причине такого решения, а уже дальше считать.
Как считать, если не известно на какие нагрузки считать. Может быть там оборудование с динамическими нагрузками?
СНиП нагрузки и воздействия читали?
Там просто комната с линолеумным полом. Это жилой дом 4 этажа.

А сделано так из-за дымохода в стене.
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 09:21
1 | #12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну наконец!
тогда: мон. участок должен опираться на 2швеллера, лежащих вдоль плит по пролету 4м навстречу друг другу (посмотрите разрезы, там наверняка видно). мон. участок считать, как балку шириной 1м,шарнирно опертую на эти швеллера, т.е. пролетом 2400, равномерно загруженную: собств. весом, стяжка, перегородки(если есть), норм нагр. 200кг/м2. швеллера считать как балку пролетом 4м,равномерно загруженную нагрузкой от 1/2 пролета мон участка (1200)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 10:44
#13
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
ну наконец!
тогда: мон. участок должен опираться на 2швеллера, лежащих вдоль плит по пролету 4м навстречу друг другу (посмотрите разрезы, там наверняка видно). мон. участок считать, как балку шириной 1м,шарнирно опертую на эти швеллера, т.е. пролетом 2400, равномерно загруженную: собств. весом, стяжка, перегородки(если есть), норм нагр. 200кг/м2. швеллера считать как балку пролетом 4м,равномерно загруженную нагрузкой от 1/2 пролета мон участка (1200)
Спасибо.
AnechkatAnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 23:36
#14
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Подскажите пожалуйста, как армировать такой участок? Нужна ли верхняя арматура?
По расчету вышло

Принимаем арматуру диаметром 12 мм с шагом 400 мм, площадью 2,82

И здесь же балки не нужны. Можно сделать как безбалочную монолитную плиту перекрытия.?

Последний раз редактировалось AnechkatAnn, 22.04.2013 в 01:58.
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 06:39
1 | #15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
Нужна ли верхняя арматура?
Только конструктивно (если вы сделали в расчете шарниры с двух сторон) и то если плита толстая - если 120-140 мм можно и так оставить.
Цитата:
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
Принимаем арматуру диаметром 12 мм с шагом 400 мм, площадью 2,82
Что это вы стержни с шагом 400 мм ставите? Да и 12 в плите выглядит странно. Перейдите лучше на 8 с шагом 200 (только площадь проверить не забудьте!)
Цитата:
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
И здесь же балки не нужны. Можно сделать как безбалочную монолитную плиту перекрытия.?
В смысле не нужны? Швеллера что ли? А плита на что опираться будет? Или вы хотите ее к соседним плитам подвесить? Так плиты сломаются у вас!
И еще - вы прогиб проверяли? На 2,4 м должен быть уже существенным. А балки монолитного участка подобрали? Какой у них прогиб? Я бы уже подумывал бы уже и в центр еще два швеллера вставить в "двутавр" сваренные.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 07:03
1 | #16
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Судя по схеме монолитный участок опирается с одной стороны на стену, а с другой висит на пустотке что-ли? Странно как-то....
apxap вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 08:02
1 | #17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Судя по схеме монолитный участок опирается с одной стороны на стену, а с другой висит на пустотке что-ли? Странно как-то....
Да нет - обычный участок между двумя плитами - просто на стены опираться нельзя - там каналы идут! Хотя тут вопрос - сколько ни делал таких перекрытий - всегда оставалась под плиту верста в 120 мм кирпича, что вкупе с перевязкой ее через каналы с противоположной верстой (в стене) позволяло опирать на нее пустотные плиты - и вроде до сих пор стоят здания!?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:55
#18
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Только конструктивно (если вы сделали в расчете шарниры с двух сторон) и то если плита толстая - если 120-140 мм можно и так оставить.

Что это вы стержни с шагом 400 мм ставите? Да и 12 в плите выглядит странно. Перейдите лучше на 8 с шагом 200 (только площадь проверить не забудьте!)

В смысле не нужны? Швеллера что ли? А плита на что опираться будет? Или вы хотите ее к соседним плитам подвесить? Так плиты сломаются у вас!
И еще - вы прогиб проверяли? На 2,4 м должен быть уже существенным. А балки монолитного участка подобрали? Какой у них прогиб? Я бы уже подумывал бы уже и в центр еще два швеллера вставить в "двутавр" сваренные.
Вот я за балки монолитного участка и спрашиваю. Значит нужны. Спасибо.
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 14:29
1 | #19
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
всегда оставалась под плиту верста в 120 мм кирпича, что вкупе с перевязкой ее через каналы с противоположной верстой (в стене) позволяло опирать на нее пустотные плиты
не вариант, т.к. пустота плиты при этом может открываться в канал дымохода
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:31
1 | #20
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
т.к. пустота плиты при этом может открываться в канал дымохода
Да и Аллах с ней - зачеканивается и концы в воду! Тем более внутренняя поверхность вентканалов должна "затираться" раствором
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 19:37
#21
AnechkatAnn


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 24


Всем спасибо за советы.
AnechkatAnn вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 20:53
#22
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да нет - обычный участок между двумя плитами - просто на стены опираться нельзя - там каналы идут! Хотя тут вопрос - сколько ни делал таких перекрытий - всегда оставалась под плиту верста в 120 мм кирпича, что вкупе с перевязкой ее через каналы с противоположной верстой (в стене) позволяло опирать на нее пустотные плиты - и вроде до сих пор стоят здания!?
Как то не хорошо получается опирать плиту на стенку вентканала в пол кирпича (хотя много раз приходилось так делать на стройке )
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 05:50
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Как то не хорошо получается опирать плиту на стенку вентканала в пол кирпича
С учетом перегородок между вёрстами кирпичной стены - получается не отдельная верста - а колодцевая кладка. А это уже в принципе нормально.
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
имеет ли право на существование такой монолитный каркас? Saur Конструкции зданий и сооружений 17 04.02.2013 12:18
Как заармировать такой монолитный участок? G.A.W. Железобетонные конструкции 10 08.08.2012 11:44
Пишу диплом... Вопрос такой - делаю тех.карту на монолитный ростверк 72rus Технология и организация строительства 9 10.01.2011 16:34
Как армировать монолитный участок Sasha1483 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2009 13:24
Армировать ли такой монолитный участок? Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 5 09.12.2009 15:07