Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?

Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2013, 11:30 #1
Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?
SAMYEL
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 16

Здравствуйте! Кто подскажет,как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана? Буду очень благодарен.
Просмотров: 11688
 
Непрочитано 16.04.2013, 11:35
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


СНиП 12-03-2001
РД 11-06-2007
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:03
#3
SAMYEL


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 16


Спасибо.А как выбрать высоту возможного падения груза?я же не знаю на какой высоте он может упасть?)))
SAMYEL вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 13:05
#4
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Максимальную бери, т.е. высоту на которую поднимают груз при монтаже.
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 13:07
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от SAMYEL Посмотреть сообщение
А как выбрать высоту возможного падения груза?
Надо не выбрать, а ограничить. Не выше такой-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:19
#6
SAMYEL


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо не выбрать, а ограничить. Не выше такой-то.
А как знать какая будет?)))Как писали максимальную на которую поднимают груз при монтаже))я как должен знать какая будет максимальная?блин,вопросы глупые задаю,но не могу понять вот этого)))
SAMYEL вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 13:53
#7
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Открой разрез здания (или что ты там проектируешь) и посмотри на какую высоту надо поднять груз,чтобы смонтировать его (обычно отметки стоят). К отметке монтажного горизонта прибавь 0,5...1м и вот тебе высота возможного падения.
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 15:20
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Надо хотя бы на 2-3 метра выше. Крановщики всё равно нарушают, да и опасно будет, если крановщик начнёт к перекрытию прижиматься до 0,5 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:36
#9
SAMYEL


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 16


Вот как пример
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.11.6-10.11.7.png
Просмотров: 530
Размер:	212.0 Кб
ID:	101196  
SAMYEL вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 15:48
#10
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо хотя бы на 2-3 метра выше.
В РД 11-06-2007 вроде 500 мм указано?!
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 16:15
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


500 мм минимум. Крановщики по факту будут ездить на +2...3 м или ещё выше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 07:28
#12
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Все ссылаются на РД, но никто не может посмотреть картинку))). Открываем РД и смотрим рисунок №1 и №2, на нем все расписано черным-по белому.
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 08:34
#13
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Все ссылаются на РД, но никто не может посмотреть картинку))). Открываем РД и смотрим рисунок №1 и №2, на нем все расписано черным-по белому.
Говоря про 500 мм я на картинку и смотрел!!!
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 10:29
#14
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


500 мм - это в 7-метровой зоне работы крана вблизи существующих стен или защитных огражденийи, устроенных по периметру стоящегося здания, там груз проносят на этой высоте, да ещё удерживают растяжками. А так положено не менее 2-х метров над монтажным горизонтом, чтобы не посшибать с него монтажников.
Марта 2 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 12:12
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
А так положено не менее 2-х метров
Это где написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 12:47
#16
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Открой разрез здания (или что ты там проектируешь) и посмотри на какую высоту надо поднять груз,чтобы смонтировать его (обычно отметки стоят). К отметке монтажного горизонта прибавь 0,5...1м и вот тебе высота возможного падения.
К отметке монтажного горизонта надо прибавлять 2,3 метра, а не 0,5...1м
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 15:33
1 | #17
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
К отметке монтажного горизонта надо прибавлять 2,3 метра
Где 1,8 м - средний рост человека, а 0.5м -расстояние безопасности. В нормах этого нет, но на курсах ППРк рекомендуют так.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 10:16
2 | #18
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это где написано ?
В пункте 3.1.7 РД-11-06-2007. Точнее, там написано 2,3 м, как справедливо заметил Александр 1982
Марта 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 09:40
#19
Fernando38RUS


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 5


По мне так это бредовая формула вообще. Принял минимальный габаритный груз 2 метра. Максимальный взял сваю 12 м. Если я сваю 12 метровую перемещаю , почему я должен 12 м прибавлять в опасную зону то, она никогда на такую длину не упадёт же. Величина подъема 9 метров. Соответственно отлет 3,5 метров. Тогда опасная зона 2+12+3,5=17,5 м. Вот если бы в этой формула выглядела так R=0,5 Bmin+0,5 Bmax+X или просто B max+ X отл, короче я запутался в определении этой опасной зоны.
Fernando38RUS вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 09:50
#20
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Неверно.
Не минимальный габаритный груз в целом по стройке, а минимальный габарит именно поднимаемого груза. Свая сечение 0,2 х 0,2. Вmin=0,2; Bmax=12. Rо.з.=0,2/2 + 12 + 4 (при перемещении краном) + Rвыл. Получается Rо.з. = 16,1+Rвыл. Это опасная зона только для перемещения указанной сваи краном.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 10:56
#21
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


А где то я вычитал, что при сопровождении груза оттяжками максимальный габарит груза можно исключить,типа т.к. груз сопровождается оттяжками его не развернет и не перевернет...оставляют только минимальный габарит и отлет...По мне так тоже формула с приличным запасом...например при монтаже ферм больших пролетов (ну например 24м) опасная зона уж очень большая получается, в районе 30м а по факту ферму просто поднимают вверх и если она и упадет, то после падения врятле ее развернет (перевернет) на максимальный габарит (24м) (только если высота подъема более 24 м, тогда шанс разворота в полете есть) как показано на рисунке в РД 11-06-2007. А опасную зону приходится 30м рисовать, и почти всегда это выходит за границы ограждения со всеми вытекающими...Кто как выходит из таких ситуаций?
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:39
#22
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
А где то я вычитал, что при сопровождении груза оттяжками максимальный габарит груза можно исключить,
Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
А опасную зону приходится 30м рисовать, и почти всегда это выходит за границы ограждения со всеми вытекающими...Кто как выходит из таких ситуаций?
думаю, на этом форуме многие сталкиваются с подобной проблемой. если найдете, где вычитали - поделитесь, многим облегчите работу. хотя вероятно там не все так просто. если ж/б строп. балка пролетом 18м весит под 12 тн, чего там наоттягивают?
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 14:13
#23
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
хотя вероятно там не все так просто. если ж/б строп. балка пролетом 18м весит под 12 тн, чего там наоттягивают?
Я эту фразу вычитал в проекте при монтаже металлических ферм)К ж.б. балкам понятно, что это не применимо)))Я это использую обычно для ферм и металлических порталов на подстанции...от них опасная зона ну очень большая получается(
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 21:33
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Кто как выходит из таких ситуаций?
Ну вообще кто как, но некоторые откуда-то знают, что опасная зона рассчитывается при определённой аварийной ситуации, когда сначала лопается один строп, балка переворачивается как на качели и после этого лопается второй строп. Вот тогда может быть много метров.
А вообще вы правы, полная Offtop: пик-пик с этими зонами. И нет спасенья от тупости и безальтернативности норм.
Только обсуждение с форумчанами и спасает ПОСовщиков от самоубийства на почве ненависти к СНиП 12-03-2001.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 22:16
#25
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
если найдете, где вычитали - поделитесь,
рис. 35 РД-11-06-2007 "Порядок перемещения длинномерных грузов в стесненных условиях с использованием оттяжек"
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 22:32
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
рис. 35 РД-11-06-2007 "Порядок перемещения длинномерных грузов в стесненных условиях с использованием оттяжек"
который противоречит СНиП, в котором такого уточнения нет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 00:02
#27
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оз.PNG
Просмотров: 363
Размер:	22.6 Кб
ID:	133251
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 08:43
#28
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
рис. 35 РД-11-06-2007 "Порядок перемещения длинномерных грузов в стесненных условиях с использованием оттяжек"
спасибо. только это раздел XIV. Погрузочно-разгрузочные работы

и вдобавок п.14.19. Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в стесненных условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек.

Число стропальщиков, обслуживающих склад, при сопровождении груза с помощью оттяжек, следует принимать в соответствии с рисунком 35.

я, честно признаться, не знаю, что нормирует применение оттяжек при монтаже. Если кто поделится, буду благодарен
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 09:04
#29
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Еще такой момент...вот например монтируют какую нибудь балку...опасная зона к примеру метров 10...площадка складирования находится возле ограждения. Кто как делает?10 м изображает по всему радиусу работы крана, или у площадки меньше опасную зону?можно ведь поставить ограничение на подъем груза, чтобы исключить переворот его ???
forostenko_andre вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Как расчитать время работы крана? medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2009 18:03
Чем ограничить зону работы крана? newAndrey Технология и организация строительства 2 15.06.2008 10:45
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50