Всем привет. Давно меня мучает вопрос поперечного армирования железобетонных колонн. Как мы все знаем в типичной монолитной железобетонной колонне существуют зоны поперечного армирования с разным шагом. Насколько я знаю для обычных мест назначается шаг поперечных хомутов 15d, где d - диаметр стержней продольного армирования. А в зонах нахлестов рабочего армирования с выпусками из фундамента или нижележащей колонны 10d. Так вот в чертежах монолитных конструкций других организаций я регулярно встречаю армирование колонн с тремя зонами поперечного армирования: нижняя - зона нахлестов, средняя - зона обычных стержней и верхняя - зона с учащенным поперечным армированием. Вот про эту верхнюю зону и возникает вопрос. ЗАЧЕМ? Где написано что это надо делать и на каком основании?

Ниже прикладываю страницу из пособия по проектированию от Тихонова.
и собственно сам САБЖ

Вложения
Тип файла: pdf Тихонов - поперечное армирование колонны.pdf (197.2 Кб, 4998 просмотров)
Тип файла: pdf армирование колонны САБЖ.pdf (13.4 Кб, 4240 просмотров)

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 66664
 
Непрочитано 14.05.2013, 10:08
#2
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


мне так кажеться, что это пережитки сборного строительства, где оголовки колонн укладывалась сетка Вр-1 с учащенным шагом
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 10:10
#3
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


То что встречал:
ТКП EN 1992:
9.5.3 Поперечная арматура
(1) Диаметр поперечной арматуры (хомутов, петель или винтовой спиральной арматуры) не дол-жен быть менее 6 мм или четверти максимального диаметра продольной арматуры, в зависимости от того, что больше. Диаметр проволоки в сварных сетках для поперечного армирования не должен быть менее 5 мм.
(2) Поперечная арматура должна быть достаточно заанкерена.
(3) Расстояние между поперечной арматурой вдоль колонны не должно быть больше scl,tmax.
Примечание — Значение scl,tmax, применяемое в конкретной стране, может быть указано в национальном приложении. Рекомендуемое значение равно меньшему из трех следующих расстояний:
— 20-кратный диаметр наименьшего продольного стержня;
— наименьший размер колонны;
— 400 мм.
(4) Максимальное расстояние, требуемое согласно (3), должно быть уменьшено путем умно¬же¬ния на коэффициент 0,6 в следующих случаях:
(i) в сечениях, расположенных в пределах расстояния, равного наибольшему размеру попереч-ного сечения колонны, ниже или выше балки или плиты;
(ii) вблизи соединений внахлестку, если наибольший диаметр продольных стержней больше 14 мм. Требуется как минимум три стержня, расположенных равномерно по длине нахлеста.
СП 14.13330.:
6.8.8 Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов.

Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения (но не более высоты этажа или пролета ригеля), должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с несущими диафрагмами - не реже чем через 200 мм.
puma вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 10:59
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Может по расчету вышло?
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:05
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Так вот в чертежах монолитных конструкций других организаций я регулярно встречаю армирование колонн с тремя зонами поперечного армирования: нижняя - зона нахлестов, средняя - зона обычных стержней и верхняя - зона с учащенным поперечным армированием.
А колонны не зданий в сейсмических районах были? Ибо в сейсмике такое как раз имеет место быть.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:12
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Может каркасы симметричные, чтобы не той стороной не поставили? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:17
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Vasya constr, район не сейсмический. Здания с плоскими перекрытиями и капителями.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Может по расчету вышло?
Во всех колоннах.. сомнительно.

По первому примеру - чертежи делались турками, уже лет 10 назад, потому я допускаю применение положений еврокода.

Привожу другой пример (см. приложение)

Как видим положение еврокода не соблюдаются - шаг хомутов 150 мм, и зона больше чем наибольший размер поперечного сечения колонны.

swell{d}, выпуски же арматуры в одну сторону - каркасы не могут быть симметричными.

Вообще судя по тому что пошли догадки типа "может быть" - значит не все так колонны армируют?
Вложения
Тип файла: pdf Колонны армирование.pdf (288.9 Кб, 2144 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 14.05.2013 в 11:25.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:24
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Вот что написано про данный вопрос в инф. бюллетене 1975 года.
Вложения
Тип файла: djvu армирование колонн.djvu (152.4 Кб, 2658 просмотров)
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:36
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если бояться "отколов", лучше тогда сетки косвенного армирования ставить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:42
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛИС, странно что рекомендации бюлетеня не попали в нормы...

Так все таки.. кто как армирует? Все армируют 3-мя зонами?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:42
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я - двумя
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 12:06
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Тремя. в верхнюю зону действительно иногда ставим 2 сетки, а не хомутом.
Offtop:
Цитата:
ЛИС, странно что рекомендации бюлетеня не попали в нормы..
у нас много чего в нормы не попадает. Да и документик довольно древний даже для СНиП 1984 года.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 12:10
#13
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Армирую по-разному. В невысотках 2 зоны армирования. В высотках пару сеток косвенного армирования вверху для спокойного сна.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:15
#14
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Так все таки.. кто как армирует? Все армируют 3-мя зонами?
3 зоны делали только при сейсмике. В обычных зданиях - 2 зоны.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:26
#15
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Посчитайте пространственную схему с многоэтажными колоннами и увидите , что максимальные напряжения получаются внизу колонны и в зонах пересечения перекрытия снизу и сверху. Если покрытие то же монолит, то и вверху колонны.
Если схема с покрытием из металлоконструкций, верхнее дополнительное поперечное армирование чаще всего не требуется по расчету.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:52
#16
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Что странного??
Максимальные моменты вверху и внизу. Плюс там, где перехлест стержней - там дополнительная поперечка работает как
улучшающая анкеровку.

В сейсмозонах расчет на горизонтальные усилия, момент опять же макс вверху и внизу. Чо там эти СНиПы листать -
бумажку возьмите и посчитайте.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 15:04
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Что странного??
Максимальные моменты вверху и внизу.
Поперечная арматура нужна для восприятия момента?
Offtop: Пора мне обратно в институт - что-то в мире поменялось, а я и не в курсе...
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 15:38
#18
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Так там и Q максимальное
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 15:42
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Так там и Q максимальное
Покажете на примере?
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:12
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В связевом каркасе? Только при использовании МКЭ
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:13
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В связевом каркасе? Только при использовании МКЭ
все равно как - покажите )))
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:16
#22
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Так там и Q максимальное
Мда... Строительная механика как бы подсказывает, что при отсутствии горизонтальных нагрузок на колонну (я не про изгибающие моменты и поперечные силы в заделке) поперечная сила по длине колонны будет постоянна.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:28
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Мда... Строительная механика как бы подсказывает, что при отсутствии горизонтальных нагрузок на колонну (я не про изгибающие моменты и поперечные силы в заделке) поперечная сила по длине колонны будет постоянна.
Хотелось чтобы автор сам это написал. Ну да ладно. Понимаю еще если краны есть или другая горизонтальная нагрузка на колонны... а так...
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:42
#24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


по моему, не все так просто, т.к. не известно в принципе как считать среднее напряжение сжатия в бетоне (блин хоть письма пиши в НИЦ Стр-во ) при наличии растянутой зоны (а именно у нее из-за моментов на опоре самый большой шанс вылезти вверху и внизу колонны). если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:46
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
по моему, не все так просто, т.к. не известно в принципе как считать среднее напряжение сжатия в бетоне (блин хоть письма пиши в НИЦ Стр-во ) при наличии растянутой зоны (а именно у нее из-за моментов на опоре самый большой шанс вылезти вверху и внизу колонны). если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
в таком случае надо менять сечение колонны )))
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:48
#26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
в таком случае надо менять сечение колонны )))
Такое выыытянутое прямоугольное и арматуры побольше - чтобы сжатая зона была основательной и позволяла забить на этот П. ))
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 17:03
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
Если в растянутой зоне не ставить арматуру наверное так и стоит считать. А если ставим арматуру в растянутую зону, то почему бы интеграл не считать по всему сечению?
Offtop: Ведь изгибаемые конструкции так считают?
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 17:16
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
А если ставим арматуру в растянутую зону, то почему бы интеграл не считать по всему сечению?
Мы просто не знаем, что они (нормотворцы) задумали. Очевидно, здесь была использована какая-то теория прочности, которая позволяет оценить сопротивляемость срезу бетона в зависимости от уровня напряжения сжатия в нем. Но до нас-то доведены итоговые цифры, в виде коэффициента ФиН. И что имели в виду авторы - интеграл по сечению, или только по сжатой зоне - не пояснено. Тут надо всего лишь один раз узнать и запомнить... )
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 18:57
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Тут надо всего лишь один раз узнать и запомнить... )
Либо один раз посчитать колонну из объемных элементов(пусть даже в упругой стадии). Напряжения перевести в усилия двумя способами с учетом всего сечения и с учетом только сжатой зоны. Сравнить полученные результаты со стержневой моделью. Мы такое делали для изгибаемых конструкций. Только интегрирование по всему сечению совпадало со стержневой моделью. Из этого могу предположить, что для сжатоизогнутых элементов такая же ситуация.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:18
#30
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Поперечная арматура нужна для восприятия момента?
Пора мне обратно в институт - что-то в мире поменялось, а я и не в курсе...
Да, в том числе и момента. В приведенной тобою же ссылке это прямо написано. Приводишь ссылки не читая ?
Поперечное армирование , кроме того, работает на косую трещину.
Ты поинтересуйся, возможно тебя на второй курс возьмут сразу...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:21
#31
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Да, в том числе и момента. В приведенной тобою же ссылке это прямо написано. Приводишь ссылки не читая ?
Поперечное армирование , кроме того, работает на косую трещину.
Ты поинтересуйся, возможно тебя на второй курс возьмут сразу...
обязательно спрошу про второй курс Мастер.
И еще ко всему прочему я слепой и не вижу
Цитата:
В приведенной тобою же ссылке это прямо написано

Последний раз редактировалось ЛИС, 14.05.2013 в 20:21.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:25
#32
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Кроме того, если происходит размалывание колонны , к примеру от сейсмики, то ломается верх и низ. Там образуются
"шарниры". А дополнительное поперечное армирование не дает этим стойкам крошиться. Дополняют еще арматурой,
проходящей через центр колонны. Она гнется и удерживает колонну даже тогда, когда периферические стержни оборваны.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 14:06
#33
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Поперечная арматура с учащенным шагом в колоннах под перекрытиями ставится конструктивно для включения в работу на действие поперечных сил Q.
Как вы знаете, поперечная арматура учитывается в расчете на Q только при шаге не более 0.5h0, так для колонны с наименьшей стороной 400 мм обычно h0=350 мм, поэтому оправдан шан хомутов не более 175 мм.
У автора темы наименьший размер колонны 250 мм => h0=200 мм, оправдан шаг хомутов 100 мм.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:14
#34
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Liam, а если поперечная сила воспринимается бетоном?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 16:31
#35
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Regby, чаще всего она и воспринимается бетоном в колоннах, т.к. имеет место сжатие, препятствующее образованию наклонных трещин, поэтому хомуты ставятся из условия удерживания сжатого стержня с шагом не более 15 d. Но иногда возникают ситуации, когда необходимо включение в работу поперечной арматуры (большие скачки Q при небольшом значении N), тогда извольте выполнять 0.5h0.
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:38
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Liam, ну так мы и обсуждаем ситуацию когда большое значение N при относительно небольшом значении Q - Обычные монолитные жилые дома.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Как то не логично. Если правильно, то правильно почему? А "лучше перебздеть..." это, при всем уважении не аргумент.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 08:49
#37
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Liam
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Цитата:
Regby - Как то не логично.
все логично.
еще бы по привычке частым шагом прошелся после прохода колонны перекрытия.
а не нравится, тогда как сказал
Ал-й - "считай" - и смотри что получается по расчету

Последний раз редактировалось fint, 16.05.2013 в 08:57.
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 08:55
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


fint, ну конкретно Вам я ничем голову не забиваю. Не нравится никто вас не заставляет учавствовать в обсуждении. Вопрос не абстрактный а вполне конкретный - на каком оснвоании там армируют, если фактически там Q воспринимается бетоном? И я не представляю ситуации в жилом здании чтобы Q бетоном не воспринималось. (без сейсмики, коненчо). Фактически получается все кто там армируют делают это на "всякий случай", но в иностранных нормах, как мы убедились, указание есть и почему то мне не кажется что оно там "на всякий случай".
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:11
#39
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ну конкретно Вам я ничем голову не забиваю. Не нравится никто вас не заставляет учавствовать в обсуждении.
это наезд что ли?

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вопрос не абстрактный а вполне конкретный - на каком оснвоании там армируют, если фактически там Q воспринимается бетоном?
а хрен его знает зачем? когда совсем совсем делать нечего будет надо будет "помоделировать", подумать.
А пока Liam и Ал-й придерживаются правильного направления в решении Вашей задачи - имхо.
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:13
#40
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
на каком оснвоании там армируют
Так ведь часто армируют безо всяких на то оснований, ну вот захотелось турецкому конструктору поставить хомуты под перекрытиями почаще, кто ж ему запретит-то?
Думается мне, что в иностранных нормах требуется учащение шага именно по причине того, что под перекрытием возникает максимальный момент => имеет место максимальное сжатие стержней колонны, поэтому и удержание этих стержней в теле должно выполнятся чаще (так же как и над перекрытиями).
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 09:34
#41
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
ну вот захотелось турецкому конструктору поставить хомуты под перекрытиями почаще, кто ж ему запретит-то?
Так ведь не только турецкому. Последний чертеж выполнен россиянами в Казани. Лис вон то же по такому принципу армирует.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Думается мне, что в иностранных нормах требуется учащение шага именно по причине того, что под перекрытием возникает максимальный момент => имеет место максимальное сжатие стержней колонны, поэтому и удержание этих стержней в теле должно выполнятся чаще
Возможно. Мне то же приходила такая мысль в голову. Но хз, как говорится...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:52
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А я вот не представляю, как арматура при шаге хомутов 15d может потерять устойчивость. Бетон разлетится намного раньше. Остаюсь при мнении, что сетки косвенного армирования намного бодрее.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:59
#43
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


В Беларуси по еврокодам ставят сетки косвенного армирования.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:30
1 | #44
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В EC2 особой информации не нашел, возможно это из других норм (старых, или не обязательных к применению - у них таких тоже очень много ).
Вот 2 картинки из одной популярной книжки. Пояснения, как именно следует армировать колонны возле плиты исходя из английской практики.
И если можно, поясните, что такое kicker, зачем он нужен и как его технологично выполнить? У них на всех чертежах вертикальных элементов он является "обязательным".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 986
Размер:	28.8 Кб
ID:	103371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 1500
Размер:	79.6 Кб
ID:	103372  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 11:36
#45
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116


по поводу европейских норм (DIN1045-1,2001):
13.5.3 Querbewehrung
.....
(4) Die Bьgelabstдnde dьrfen den kleinsten der folgenden Abstдnde nicht ьberschreiten:
– das 12fache des kleinsten Durchmessers der Lдngsstдbe,
– die kleinste Seitenlдnge oder den Durchmesser der Stьtze,
– 300mm.
(5) Die Bьgelabstдnde nach Absatz (4) sind mit dem Faktor 0,6 zu vermindern:
– unmittelbar ьber und unter Balken oder Platten ьber eine Hцhe gleich der grцЯeren Abmessung des
Stьtzenquerschnitts,
– bei ЬbergreifungsstцЯen der Lдngsstдbe, wenn deren grцЯter Durchmesser ds
grцЯer als 14mm ist.
(6) In oder in der Nдhe jeder Ecke ist eine Anzahl von maximal 5 Stдben durch die Querbewehrung
nach den Absдtzen (1) bis (5) gegen Ausknicken zu sichern.
(7) Weitere Lдngsstдbe und solche, deren Abstand vom Eckbereich den 15fachen Bьgeldurchmesser
ьberschreitet, sind durch zusдtzliche Querbewehrung nach Absatz (3) zu sichern, die hцchstens den
doppelten Abstand der Querbewehrung nach Absatz (1) und Absatz (4) haben darf.

....
смотрим пункт (4), там говорится, что максимальный шаг поперечного армирования 12-ти кратный (!) диаметр продольной ар-ры, ну и меньше 300мм и меньше стороны колонны, а в п. (5), что ВСЕ эти значения следует умножить на 0,6 на участке колонны, равному наибольшей стороны колонны над и ПОД плитами и (!) балками, ну и в местах стыка продольной ар-ры при ее диаметре более 14мм.
потому сам всегда делаю три зоны армирования. Почему немцы захотели делать именно так - ХЗ

Что еще интересно - при d ар-ры более 28, диаметр хомутов следует принимать не менее 12 мм.
gliv вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 14:27
| 1 #46
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Пояснения, как именно следует армировать колонны возле плиты исходя из английской практики.
Вообще то, импортные книжки, в массе своей, просто более наглядны, не более. Более расчитаны на отсутствие спецобразования. Сама же по себе ЖБ-наука наиболее развита была в СССР, а именно, в Куиве. Так что меньше
ковыряйтесь в икре кабачковой, заморской.

Колонна - элемент рамы. Ввиду почти гарантированной эксцентричной нагрузки, в колоннах присутствует распределение напряжений, характерные для ригелей. Сильно надеюсь, что армирование ригелей не вызывает так много сомнений?

Дополню - косвенное армирование повышает нагрузочную способность колонны до полутора раз. Частое расположение
хомутов этой цели и служит.

Или вы все тут прикалываетесь?

.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 14:43
#47
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Brasero, так можно и ссылкой на какой-то текст, можно не наглядный. Что я нашел, то и привел.
Я горжусь и радуюсь, что строительные науки получили активное развитие в СССР в середине прошлого века. Но теперь я изучаю иностранный опыт. Объективно.
Offtop: Насчет Kicker - это, как и очевидно из картинок, короткий участок стены/колонны, который заливается либо совместно с перекрытием, либо отдельно, при наборе бетоном перекрытия некоторой прочности. Служит для того, чтобы установить опалубку стен/колонн с использованием этой небольшой вертикальной поверхности. Как говорят источники, индустриально легче обеспечить точность установки короткого участка, чем рисковать съехавшей опалубкой. Некоторые же производители работ все-таки не применяют эту технологию, ввиду дополнительных работ, считая их необоснованными. Интересно, кто-то видел такое вживую?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 14:50
#48
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116


пост 3 и 45 это не книжки, а нормы иных стран. Offtop: Да, согласен, теоретические разработки в СССР были намного качественней нежели в западных странах. ключевые слова "СССР" и "были". А что сейчас? Нормы уже не разрабатываются лет 30, а на то, что делается без слез смотреть нельзя. Потому и приходиться на запад (да и на восток) ориентироваться, потому что они там развиваются, а мы деградируем. По поводу спецобразования... может конечно я не прав, но конструктора должны работать, ученые разрабатывать методы работы, государство обеспечить и тем и другим условия для работы.

Последний раз редактировалось gliv, 16.05.2013 в 16:02. Причина: ошибся в № сообщения
gliv вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 15:19
#49
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Да да, а тем более за 30 лет и бетон и арматура другими стали ).
А формулы все по ж.б как были так и остались эмпиричискими, т.е. методом постепенного приближения.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:47
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Интересно, на картинке в #44 с гнутыми стержнями поступают с точностью до наоборот, если сранивать наше руководство по конструированию.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 17:21
#51
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ну, правильно же поступают - момент у плиты больше чаще всего, соответственно и плечо у арматуры больше должно быть.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 17:53
#52
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: Мне, кстати, тоже больше нравится это решение для продольной арматуры, представленное в посте 44
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 21:07
#53
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Кроме того, если происходит размалывание колонны , к примеру от сейсмики, то ломается верх и низ. Там образуются
"шарниры". А дополнительное поперечное армирование не дает этим стойкам крошиться. Дополняют еще арматурой,
проходящей через центр колонны. Она гнется и удерживает колонну даже тогда, когда периферические стержни оборваны.
Собственно согласен на 100% могу добавить что таким образом при сейсмике и "формируется" шарнир но не вверху/внизу а ниже/выше зоны усиленного армирования обеспечивая необходимую работу конструкци в зоне пластичности. Если проект делали турки, то для сейсморайонов это усиление обязательно по коду.
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:28
#54
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


Добрый день!
При армировании пилона стремлюсь,чтоб в нем был только один типоразмер хомутов.
Но в данном случае (см. вложение) получается 2 хомута загибаются на одном ряду арматуры.
Чувствую, что это наверное не очень хорошо.
Подскажите, противоречит такое решение нормам или можно так армировать?
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:30
#55
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


В прошлом сообщении не прикрепился файл
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Армирование пилонов.dwg (220.8 Кб, 2414 просмотров)
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:39
#56
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-22_11-39.PNG
Просмотров: 2689
Размер:	19.7 Кб
ID:	128872  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 12:22
#57
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


Если у меня пилон длиною 1600, то на стройке придётся изготавливать хомут из стержня длиною 4000.
Строителям тяжело такой гнуть в хомут. Я не прав возможно, но в пилонах хочу, чтоб поперечная арматура была замкнутой.
Поэтому армирую пилон более мелкими хомутами (желательно одним типом). И вот впервые столкнулся с таким пресечением хомутов и оно мне
интуитивно не нравится. И если так делать нельзя, то буду хомуты раздвигать(будет несколько разных типов).
Очень хотелось бы узнать мнение конструкторов по поводу пересечения хомутов в одном ряду арматуры.
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 13:20
#58
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Если у меня пилон длиною 1600,
то такой "пилон" называется стеной и армировать его надо, как стену.
Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
придётся изготавливать хомут из стержня длиною 4000
две Пшки по торцам, распредка по середине.
Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
поперечная арматура была замкнутой
так и есть. на моей картинке она замкнута. в случае с Пшками, если анкеровки обеспечите, тоже бужет замкнута.
Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Очень хотелось бы узнать мнение конструкторов по поводу пересечения хомутов в одном ряду арматуры.
мнение конструкторов - ваше решение бестолковое, т.к. на стройке надевать хомуты так, как на вашей картинке, жутко неудобно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 13:41
#59
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


Бестолковое только по этой причине?
Арматура по расчёту получается d32. Усилия большие соответственно. Поэтому не хочется ставить шпильки.
Говоря о замкнутой арматуре, я имел в виду, что вместо шпилек ставлю хомуты.
Т.е. Вы считаете, что при больших нагрузках шпильки предотвратят выпучивание продольной арматуры?
swell{d}, спасибо , что отвечаете на мои вопросы!
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 14:05
#60
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Т.е. Вы считаете, что
это не я придумал. Голышев, стр. 324, например.
Те же картинки в "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", рис. 73
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-22_14-05.PNG
Просмотров: 828
Размер:	57.1 Кб
ID:	128884  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 15:44
#61
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


Т.е получается армирование колонны справа тождественно армированию колонны слева (см. приложение)?
Вложения
Тип файла: pdf Армирование колонн.pdf (10.9 Кб, 981 просмотров)
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 15:56
#62
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


мне больше правый вариант нравится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 15:58
#63
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Т.е получается армирование колонны справа тождественно армированию колонны слева (см. приложение)?
Принципиальной разницы нет.
Правый вариант строители меньше любят - меньше места для бетонолитной трубы, вибратора, электрода (при прогреве).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 17:10
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Арматура по расчёту получается d32. Усилия большие соответственно. Поэтому не хочется ставить шпильки.
Не пора ли при таких диаметрах сечение увеличить, или класс повысить? В местах перехлеста вообще крутяк выйдет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 17:17
#65
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


yarrus77, ну тут есть определённые товарищи, которые считают, что чем больше арматуры, тем дешевле конструкция...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 17:30
#66
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


swell{d}, у меня глаз начинает дергаться когда на горизонте 32 диаметр появляется
больше 25 стараюсь в колонны не втыкать, на крайний случай 28.
У меня в голове сидит цифра в 7 процентов (откуда вспомнить не могу), у Голышева 3 и 5 аналогично в других местах.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 17:35
#67
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


5% армирование увеличивает несущую способность в 2 раза. я обычно не больше 2% использую
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 17:54
#68
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я обычно не больше 2% использую
класс бетона внизу В35?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 18:00
#69
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В30.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:02
#70
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


Если подвести итог по армированию пилонов. То большинство армирует пилоны и стены одинаково.
1 вариант: хомут замкнутый по контору пилона, шпильками стягивают продольную арматуру
2 вариант (длинные пилоны): 2 "пэшки" по краям, 2 стержня поперечной арматуры и шпильки.
Может у кого ещё есть какие варианты?
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:19
#71
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
1 вариант: хомут замкнутый по контору пилона, шпильками стягивают продольную арматуру
2 вариант (длинные пилоны): 2 "пэшки" по краям, 2 стержня поперечной арматуры и шпильки
Каково значение длины пилона при переходе с одного варианта на другой?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:31
#72
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


больше длины 2 "пэшек", а сама "пэшка" равна длине нахлёста
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:39
#73
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Может у кого ещё есть какие варианты?
Две "пэшки" по краям с перехлестом в средней части (перехлест можно с лапками).

Цитата:
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
2 стержня поперечной арматуры
Offtop: Это не поперечная, её зовут горизонтальной арматурой..
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:50
#74
sergeoo


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 12


Offtop: Это не поперечная, её зовут горизонтальной арматурой..[/quote]

Согласен, ошибся!
sergeoo вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 14:53
#75
Heathcliff


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19


Где можно почитать про так называемое косвенное армирование, и когда оно применяется?
Heathcliff вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:29
#76
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Где можно почитать про так называемое косвенное армирование, и когда оно применяется?
В букваре Сахновского http://dwg.ru/dnl/11369 есть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 10:18
#77
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


из рубрики "это интересно" -
Цитата:
Железобетонные колонны с заглубленными продольными стержнями без поперечного армирования
http://www.dslib.net/stroj-konstrukc...erechnogo.html

http://www.freepm.ru/Models/125600

Последний раз редактировалось grozd62, 08.04.2016 в 10:28.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:31
#78
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Подниму тему. Задавал уже этот вопрос, однако мою тему закрыли из-за некошерного названия (причем такого же, как у этой темы). Попробую все-таки прояснить вопрос здесь
Итак, в Еврокоде написано про поперечку колонн:

Цитата:
9.5.3 Поперечная арматура
(1) Диаметр поперечной арматуры (хомутов, петель или винтовой спиральной арматуры) не должен быть менее 6 мм или четверти максимального диаметра продольной арматуры, в зависимости от того, что больше. Диаметр проволоки в сварных сетках для поперечного армирования не должен быть менее 5 мм.
(2) Поперечная арматура должна быть достаточно заанкерена.
(3) Расстояние между поперечной арматурой вдоль колонны не должно быть больше scl,tmax.
Примечание — Значение scl,tmax, применяемое в конкретной стране, может быть указано в национальном приложении. Рекомендуемое значение равно меньшему из трех следующих расстояний:
— 20-кратный диаметр наименьшего продольного стержня;
— наименьший размер колонны;
— 400 мм.
(4) Максимальное расстояние, требуемое согласно (3), должно быть уменьшено путем умножения на коэффициент 0,6 в следующих случаях:

(i) в сечениях, расположенных в пределах расстояния, равного наибольшему размеру поперечного сечения колонны, ниже или выше балки или плиты;
(ii) вблизи соединений внахлестку, если наибольший диаметр продольных стержней больше 14 мм.
Требуется как минимум три стержня, расположенных равномерно по длине нахлеста.
Это в более-менее похоже на рекомендации наших норм:

Цитата:
Поперечные стержни (хомуты) должны располагаться на расстояниях не более 15 d в вязаных каркасах и 20 d в сварных (d — наименьший диаметр продольных сжатых стержней). Расстояние между поперечными стержнями (хомутами) во всех случаях не должно превышать 500 мм. В пределах стыка сжатой арматуры внахлестку без сварки расстояние между хомутами должно быть не более 10 d.
Диаметр поперечных стержней (хомутов) устанавливают без расчета и в вязаных каркасах принимают равным не менее 5 мм, а также не менее 0,2 d при хомутах из обыкновенной проволоки класса B-I диаметром 5 мм или из стали класса А-III и 0,25 d при хомутах, из стали других видов (d — наименьший диаметр продольных сжатых стержней)
Одновременно в том же Еврокоде:
Цитата:
8.7.4.1 Поперечная арматура для растянутых стержней
(2) Если диаметр ∅ соединяемых внахлестку стержней меньше 20 мм или процент соединяемых внахлестку стержней в любом сечении менее 25 %, то любая поперечная арматура или хомуты, требуемые по другим причинам, могут считаться достаточными для восприятия поперечных растягивающих усилий без какого-либо дальнейшего подтверждения.
(3) Если диаметр ∅ соединяемых внахлестку стержней больше или равен 20 мм, то общая площадь сечения поперечной арматуры ΣAst (сумма всех стержней, которые расположены параллельно слою соединяемых внахлестку стержней) не должна быть меньше чем площадь сечения As одного соединяемого внахлестку стержня (ΣAst ≥ 1,0As). Поперечный стержень должен быть расположен перпендикулярно направлению соединяемой внахлестку арматуры между нею и поверхностью бетона. Если в одном сечении соединяются внахлестку более 50 % арматуры и расстояние а между соседними соединениями внахлестку в сечении менее или равно 10∅ (см. рисунок 8.7), поперечная арматура должна быть выполнена в форме хомутов или U-образных стержней, заанкеренных в теле бетона.
8.7.4.2 Поперечная арматура для постоянно сжатых стержней
(1) Дополнительно к правилам, приведенным для растянутых стержней, один стержень поперечной арматуры должен быть расположен вне соединения на каждом конце длины нахлеста, однако внутри расстояния 4∅ от конца длины нахлеста (см. рисунок 8.9 b)).
Получается, что по Еврокоду при нахлесте стержней колонны диаметром 20 мм и более следует дополнительно ориентироваться на пп. 8.7.4.1 и 8.7.4.2? Просто в этом случае уж очень часто придется хомуты ставить либо утолщать их. Да и как в этом случае понять, что есть площадь сечения поперечной арматуры в случае с колонной? Один хомут считается за одно сечение? А поперечные стержни сварного каркаса, расположенные в одном уровне?
Также непонятно, почему у нас вообще проигнорирован вопрос о поперечке в зоне стыка сжатых стержней? Есть для растянутой, но там площадь поперечки разрешают занизить аж в 2 раза, по сравнению с еврокодом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 14:20
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
что есть площадь сечения поперечной арматуры в случае с колонной? Один хомут считается за одно сечение?
мне кажется, не важно, сколько там в сумме хомутов, просто мимо соединения двух продольных стержней диаметром 20 должно пройти 3,142см2 поперечки. Видимо, вот чтоб прям рядом со стыком было столько.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
почему у нас вообще проигнорирован вопрос о поперечке в зоне стыка сжатых стержней?
Дык вот же:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В пределах стыка сжатой арматуры внахлестку без сварки расстояние между хомутами должно быть не более 10 d.
При этом диаметр поперечки - не менее 0.25 диаметра продольной. А длина нахлеста - почти 40 диаметров. Итого вдоль нахлеста должно встать примерно 4 поперечных стержня. Хм, каждый из которых в 4 раза тоньше, то есть в 16 раз меньше по площади. Итого - в 4 раза меньше арматуры получается. Да, странно.
 
 
Непрочитано 12.09.2016, 07:09
#80
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Еще вопрос.
Насчет требуемого поперечного армирования колонн в местах других типов стыков (не нахлестки) - т.е. муфт и сварных. Например в СТО 02495307-001-2007 написано
Цитата:
6.16. В стыке Сурн 1 зона расположения накладки должна быть усилена поперечным армированием, которое должно обеспечить проектное положение в бетоне стыкуемой арматуры при действии нагрузок на колонны с указанными стыками.
т.е. поперечное армирование нужно, но не указано, какие параметры армирования.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 10:37
#81
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Не хочется плодить темы. Может кто скажет какой можно принять минимальный шаг хомутов исходя из условия производства работ?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 11:46
#82
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
какой можно принять минимальный шаг хомутов
СП 63.13330.2018. Раздел про поперечное армирование.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 12:00
#83
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
СП 63.13330.2018. Раздел про поперечное армирование.
К сожалению там нормируется шаг "не более". А про минимальный шаг ничего не сказано.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 12:34
1 | #84
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
К сожалению там нормируется шаг "не более". А про минимальный шаг ничего не сказано.
10.3.5 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее:
25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании - для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда;
30 мм - то же для верхней арматуры;
50 мм - то же при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании.
и т.д
т.е. для поперечки я бы ориентировался на 50 мм
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 12:44
#85
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
для поперечки я бы ориентировался на 50 мм
да, согласен, в свету 50.
с учетом сдваивания стержней хомутов, минимальный шаг я бы назначил 70мм.
РастОК, а какие диаметры получаются?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 13:53
#86
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
с учетом сдваивания стержней хомутов, минимальный шаг я бы назначил 70мм.
меньше 100 мм не было, да и зачем? Тут надо понимать, что частокол арматуры ведет к увеличению времени вибрирования. А оно влияет на расслоение смеси. Тем более это вертикальная конструкция. Необходимость воткнуть до фига арматуры (любой) в ЖБК вызвана, как правило, малыми сечениями и жесткими сечениями. Я бы пошел в сторону развития сечений-увеличения класса бетона. Или изменения расчетной схемы местно-глобально, тоже помогает.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование железобетонных колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 VBA Расчетные программы 12 05.07.2011 09:41
Технологическая линия по производству железобетонных колонн sandora Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2010 14:25
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39