Как посчитать равновесие? статика
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 10671
|
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
У вас задачка учебная или реальная? Если реальная, вы как бы на сочетание нагрузок посмотретьине хотите?
![]() ![]() , 1) Правильно 2) Посчитано правильно, вывод не верный ![]() 3)Расчет, действительно, выполнен без учета стойки С. Но ИМХО это не влияет на опорные реакции R. Со стойкой, надо считать сначала опорные реакции от каждой F2, она же будет равна некой силе F3. Судя по всему F3=F2/2 ( или сколько там у вас) и уже собирать эти F3 по стойке Последний раз редактировалось Palomnic, 04.06.2013 в 22:23. Причина: С мобилки смотрел, не все сразу заметил) |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Расчет не верен, реакция в точке В никому не интересна. Надо писать +Rc*D3 и если она положительная, то все впорядке, а вот если отрицательная выйдет, то значит пошел отрыв - точка не приварена...
P.S. но это без учета упругости балки в точке А, просто считаем что там все отвалится и будет работать как шарнир |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
Palomnic
Задача реальная. 2. А как правильно? 3. Как силы раскладывать на векторы не имеет значения. Я разложил под реальную задачу, где понятны точки приложения, направления и величины. Это не анкера. Опоры к полу не прикручиваются. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Хитро у вас все выходит... не могут быть реакции в опорах одинаковы. при равенстве F1=F2, Ra=F1+F2, а Rb=0. Таким образом, если не учитывать вес самой конструкции, то то просто не превышайте нагрузкой слева, нагрузки справа (я бы все едино поопасался - а вдруг ветерок дунет или работяга обопрется)
Нужно два уравнения: сумма моментов и сумма вертикальных проекций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
Давайте разберемся с начала.
Нам нужно учитывать реакцию в точке С или нет. Считаю, на схеме Sysvjuа правильно изображена конструкция (прямые углы, опирания) Я думаю: реакцию в т.С рассматривать не надо, т.к. это внутренняя точка конструкции и в ней не возникает никаких реакций, связанных с "внешним миром". |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Если считаем для внешнего мира, то да, нас интересует только реакция в точке В и в общем-то даже не интересует ее плечо
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 126
|
можно и ее рассматривать, только система не жесткая получится и условий больше, т.к. в точке С нагрузки могут быть только вниз направленные и вообще, наверное даже система неопределенная получится...
Последний раз редактировалось Sysvju, 05.06.2013 в 11:57. Причина: дополнил мыслью |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Т. С как и т. В совершенно не при чём. См. ответ на поставленный вопрос в постах 2 и 4 (ответы идентичны).
Что-то очень уж размазали элементарный вопрос.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
интересует не конечная формула, а ее вывод. То. что написано в п.4. не подходит. т.к. положение общего центра тяжести и общая сила тяжести меняются. Это не совсем подходит. Нам нужно разделение на F1 и F2. Как я понимаю, когда F1 больше критической, Rb становится раной нулю и поэтому уравнение принимает вид F1*D1=F2*D2 |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 126
|
а что непонятно-то, как только F1 станет больше F2, то опора С (она не приварена, т.е. воспринимает только направленные вниз верт. нагрузки) оторвется одновременно с опорой В, если она тоже ни как не закреплена на фундаменте и все опрокинется. При условии что D1=D2 и нулевом весе системы.
ИМХО, если опору С сделать стержнем и заменить на эквивал. нагрузки, то условие опрокидывания не изменится. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ваша правда!)) Читал тему с мобилки лежа на лавочке в парке, солнышко, птички )) поленился проверить знаки)
Посмотрел - вроде, условие равновесия составлено правильно, а меж тем во втором же действи ошибка знака ![]() Ra именно так как Вы в подробности расписали ![]() АлексИ завтра берем с вами кирку и динамиту да побольше и идем отрываем (подрываем) все балконы в городе, потом в стране и потом на всей планете! А по пути, кстати, подорвем все башенные краны! Безопасность должна быть безопасной. фигли. Bull да вы чо?! о_О Серьезно шоле? А ни чо что я написал про сочетание нагрузок?! ![]() ![]() Fogel в первом сообщении вы совершенно верно написали, что такого не может быть, а потом вас, что-то понесло... Какая нахрен динамка?? Где вы здесь видите источник колебаний, или источник движения? Задачка абсолютно статическая! (или это стеб?! о_О) Главное проверить по всем сочетаниям нагрузок в их максимумах и миниумах и все! А уж потом принимать решение, прикручивать анкерами или обойтись инструкцией по применению. (хотя, лучше, конечно прикрутить) "С" здесь играет роль для подбора сечения балок под F2, так же с большой натяжкой можно прикрутить проверку на устойчивость основной колонны (опоры), но лучше все таки приварить и считать как ферму. 2. А как правильно? А правильно все расписывать как это сделал уважаемый Sysvju )) А я поспешил сказать, что правильно) Если исходить из вашей логики, то должно получаться F1=F2-2Rb => F1=F2-F2+F1 => 0=0 система уравновешана, посмотрите у себя, кстати, последнее действие ![]() ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 05.06.2013 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Palomnic, если F1 превысит F2, то будет вам динамика, обещаю
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
![]()
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
обновленная картинка.
![]() будем считать, что задача решена: стеллаж не опрокидывается, когда F1*D<F2*D в момент отрыва Rb становится равным нулю. спасибо, кто участвовал в обсуждении. особенно Sysvju - не поленился посчитать и отсканировать лист. Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 06.06.2013 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
Еще небольшой вопросик. Хочу заанкерить точку B. Там опора состоящая из гайки, и вкручиваемого болта. Как правильно узнать, какую нагрузку выдерживает такое соединение (болт-гайка) и какое усилие выдерживает анкер? Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 06.06.2013 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Это зависит от размеров и материалов соединяемых частей.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
это понятно. может есть предположения, как это сделать в общем виде?
По соединению болт-гайка: - наверно можно посчитать болт на разрыв (по диаметру болта минус две высоты профиля резьбы) - можно посчитать резьбу на срез (скорее всего это будет срез по площади 3,14*D*h, где h-высота гайки за вычетом высоты фасок) нужно как-то так считать, или по-другому. за предельное напряжение брать предел текучести? Вообще это соединение сейчас работает на сжатие, значит будет работать и на растяжение. Как-то сталкивался с проблемой определения допустимой нагрузки в соединении болт-гайка. не нашел еще ответ. хотелось бы разобраться. Про анкеры вопрос тоже остался. Цитата:
Цитата:
- расчет на смятие крепления в т.С: Fcдопустимая=190*10^(-6)*2.4*3.14*3*10^6=4295к, плюс разделить на коэф.запаса - нужен расчет сварного соединения приваренной гайки в т.B Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 07.06.2013 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Почитайте "Основы конструирования". В один голос все рекомендуют не делать сварку узлом передающим нагрузки. Заложите гайку с другой стороны листа и _зафиксируйте_ ее сваркой (что тоже не очень хорошо). Расчет винтового соединения штука хитрая - на срез и смятие работают лишь несколько витков, поэтому и существуют специальные виды гаек.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ну с этим-то как раз вопросов нет))
http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-574088 Ставьте и будет вам счастье ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ну с этим-то как раз вопросов нет))
http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-574088 Ставьте и будет вам счастье ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
все равно немного непонятно.
Мне в самом деле, чтобы узнать, какую нагрузку выдерживает соединение болт-гайка М10, нужно рассчитывать резьбу по книге 1988 года. Это самый простой способ? Анкера тоже принято рассчитывать по рекламной программе одной фирмы что ли. Как быть с фундаментами вообще не очень понятно. Разве фундамент, не должен обязательно обеспечивать надежное соединение с анкером. Т.е может быть, это где-то написано в каком-нибудь документе. Добрый день, а у вас есть воды? - Не воды, а вода! - Тогда дайте мне, пожалуйста вода. - Не вода, а воды! - Да я смотрю у вас тут хрен напьешься! Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 10.06.2013 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Площадь сечения среднего диаметра резьбы умножить на допускаемое напряжение материала.
Цитата:
Здесь не нужна затяжка, а только закрутить до упора. Эх, мастер-ломастер, не пить тебе вода...
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
АлексИ, на хорошо заанкереную конструкцию это правило не действует.
Помнится тут озвучивали про анкера из круга 20: "шел, запнулся об него, он и оторвался" а уж десятка... там и надрывы в металле могут быть и тупо неметаллические включения... Короче, пусть даже по расчетам и прошло бы, но выглядит "хлипковато" для стеллажа P.S. в гараже собственный стеллаж болтиками "десятками" скручен, но оно чисто фиксирующие усилия а не силовые обеспечивает. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
![]() |
это то же и самое, что и F1*D1=F2*D2
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Слушайте, ну если хотите полную методику... ну, я вот просто набрал в гуле "болтовые соединения расчет" )) и тут же выпадает методика расчета на прочность резьбовых соединений.
Там же вам в п.1.2 ссылки на ГОСТы. http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...47883778,d.bGE |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 19
|
PalomnicСпасибо. Я сомневался, что соединение болт-гайка рассчитывается на разрыв стержня при растяжении. Хотя видел такой расчет в справочнике. Нужно было подтверждение, потому, что на одном форуме видел, как народ смеялся над таким расчетом.
АлексИ Фундамент задействуется, когда стеллаж начинает опрокидываться. Наш стеллаж нагружают по-разному в разный момент времени, нет постоянного нагружения и постоянного центра масс. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать площадь озеленения, площадь дорог и тротуаров? | Drogba | Технология и организация строительства | 1 | 24.05.2013 09:37 |
Можно ли в скаде посчитать НДС цилиндрического свода, заданного в плоскости? | Azali | SCAD | 2 | 03.11.2012 20:46 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Отзывы о программе Статика 2007 | Artiznov | Прочее. Программное обеспечение | 41 | 31.08.2010 13:34 |