| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Приямок для отвода вод от пожаротушения.

Приямок для отвода вод от пожаротушения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2022, 20:01 #1
Приямок для отвода вод от пожаротушения.
koffeek
 
Регистрация: 03.10.2022
Сообщений: 1

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, согласно нормативам для подземной парковки необходим приямок для отвода вод не менее 2м3. Можно ли разделить приямок на 2м3 несколькими, в моем случае 4 приямка 0,8х0,8х0,8? Загвоздка в том, что архитекторы не могут сделать разуклонку...
Просмотров: 474
 
Непрочитано 04.10.2022, 11:20
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если гидравлически объединить приямки, то можно
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Приямок для отвода вод от пожаротушения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 19 21.04.2017 18:17
Обоснование полосы отвода автозимника AV661 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.06.2015 11:01
Отрисовка полосы отвода линейного объекта Агент СмиТ Программирование 10 06.11.2012 10:05
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26