CAD БИБЛИОТЕКА
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018

Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2021, 11:53 #1
Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 625

Согласно СП 63.13330.2018 п.10.3.8 "В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:

- в железобетонных балках и плитах:

200 мм - при высоте поперечного сечения 150 мм;

1,5 и 400 мм - при высоте поперечного сечения 150 мм; ...."

Получается балки (ригели) высотой более 400 мм следует армировать дополнительным армированием по высоте.

Если руководствоваться методическим пособием к СП 63.13330.2012 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ" стр. 105...107 рис. 4.12 "У боковых граней балок при высоте их поперечного сечения более 700 мм ставят дополнительные продольные конструктивные стержни с расстоянием между ними по высоте не более 400 мм"

Как правильнее армировать ж.б балки высотой 400 мм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1Снимок.PNG
Просмотров: 189
Размер:	127.2 Кб
ID:	233708  

Просмотров: 2059
 
Непрочитано 20.01.2021, 12:00
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 4,607


Ну добавьте конструктивные стержни в середине сечения по высоте. У вас то какое сечение?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 12:14
#3
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
У вас то какое сечение?
Речь не идет о балках высотой более 400 мм. например 500 мм. 550 мм 600 мм. 650 мм. Меня смущает противоречие в СП и методических указаниях к СП.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 12:17
#4
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 87


Раньше в пособии к СП 52-101-2003 был пункт.
5.16. В изгибаемых элементах при высоте сечения более 700 мм у боковых граней должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм
Xander вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 12:22
| 1 #5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,580


Где тут сказано о 400 мм по высоте между стержнями?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 12:25
#6
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 87


Еще пункт 10.3.8 СП говорит о расстояниях между продольными стержнями верхнего или нижнего армирования, а пункт 5.16 пособия к СП говорит о расстояниях между продольными стержнями по высоте изгибаемого элемента. Я так понимаю.
Балки с h=400мм армируйте как и армировали верхние стержни + нижние стрежни + хомуты, по высоте сечения у боковых граней еще продольных стержней не нужно ставить.

Последний раз редактировалось Xander, 20.01.2021 в 12:29. Причина: Добавил
Xander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 12:35
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Где тут сказано о 400 мм по высоте между стержнями?
"...1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения 150 мм ,более 150 мм;..."

Последний раз редактировалось dallaev, 20.01.2021 в 12:47.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 12:37
1 | 1 #8
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 171


Посмотрите п. 10.4.13 СП, там говорится про промежуточные стержни по высоте балок.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 15:27
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Посмотрите п. 10.4.13 СП, там говорится про промежуточные стержни по высоте балок.
получается п. 10.4.13 и п.10.3.8 противоречат друг другу. Подправьте меня если ошибаюсь
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 15:53
| 1 #10
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 406


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
получается п. 10.4.13 и п.10.3.8 противоречат друг другу. Подправьте меня если ошибаюс
- в п. 10.3.8, для здравомыслящего человека, нет требований к размещению стержней армирования балок по высоте, и следовательно противоречия тоже. Для "одаренных " экспертов противоречий тоже нет - 10.3.8 перекрывает требования 10.4.13
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 16:09
| 1 #11
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 171


В п 10.3.8 речь идет о рабочей арматуре, в балке например это арматура у нижней грани. В п 10.3.6 она в самом начале описана, в первом абзаце.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 16:34
#12
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
В п 10.3.6 она в самом начале описана, в первом абзаце.
не могу понять о чем вы...
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 16:41
1 | 1 #13
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 171


10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, % от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения или ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения,


именно этой арматуре посвящена эта часть СП, если плита высотой до 150мм, то шаг рабочей арматуры у нижней (или у верхней) грани плиты не более 200мм, если высота сечения плиты более 150мм, то шаг рабочей арматуры не более 400мм и не более 1,5h.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Интересен п. 10.4.14, теперь плиты толщиной 1000мм и более нужно армировать промежуточной сеткой в толще плиты. А то когда то было непонятно при какой толщине следует укладывать промежуточную сетку, было написано для толстых плит.

Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 20.01.2021 в 16:48.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 08:48
#14
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Интересен п. 10.4.14, теперь плиты толщиной 1000мм и более нужно армировать промежуточной сеткой в толще плиты. А то когда то было непонятно при какой толщине следует укладывать промежуточную сетку, было написано для толстых плит.
да.. но это уже совсем другая история, и возможно материал для другой темы. Всем спасибо за исчерпывающие ответы.
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018

Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянных балок, новый СП, коэфф. условий работы в зависимости от срока службы. calypso Деревянные конструкции 0 17.12.2020 23:41
Нужно ли использовать коэфф. m_tr по СП 14.13330.2014 при расчете местной устойчивости стенок балок? ZVV Металлические конструкции 4 25.04.2020 14:32
Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии MGooD Лира / Лира-САПР 19 13.07.2017 09:29
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Парапет высотой более 3 метров. Как сделать? Regby Конструкции зданий и сооружений 28 05.09.2011 14:02