| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости для "сооружений" в производственной зоне

Степень огнестойкости для "сооружений" в производственной зоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2021, 16:28 #1
Степень огнестойкости для "сооружений" в производственной зоне
Дмитрий1989
 
Регистрация: 15.08.2014
Сообщений: 4

Приветствую
Предлагаю обсудить изменение №1 СП 4.13130.2013 (Приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89)
Ранее для проектирования ОГЗ на такие конструкции как технологические эстакады и этажерки с ЛВЖ/ГЖ, руководствовались пунктами 6.10.4.1 и 6.10.5.18 СП 4.13130, в соответствии с которыми пределы огнестойкости для колонн технологических эстакад - R60 (на высоту первого яруса), для этажерок с ЛВЖ/ГЖ колонны - R 120, балки, ригели, связи - R 60 (на высоту первого яруса).
Однако после вступления в силу изменения №1 СП 4.13130.2013 (14.08.2020г) в пункт 6.10.5.1, добавили слово «сооружения». В соответствии с которым степень огнестойкости для сооружений, размещаемых в производственной зоне должны быть или I или II. По таблице 21 123-ФЗ предел огнестойкости всех несущих элементов (на всех ярусах) для I степени-R120, для II-R90.
Прошу откликнуться кто уже столкнулся с данным вопросом или уже проектировал сооружения с ОГЗ на всю высоту. По своему опыту ОГЗ для сооружений проектировали на высоту первого яруса, для зданий в соответствии со степенью по 123-ФЗ.
Просмотров: 2068
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости для "сооружений" в производственной зоне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую степень огнестойкости назначить зданию холодильника из МК? инж_нер Металлические конструкции 0 21.01.2020 01:21
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? Проектировщик_ск Пожарная безопасность 3 27.03.2018 17:00
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45