Почему в таблице "Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки" наибольшая величина 3 см??
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3573
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
gtdez, я очень советую еще раз перечитать правила форума , особенно раздел, трактующий правила именования тем
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Потому что "прослойка" должна быть тонкой. Для таких "тонких" прослоек экспериментально установлены величины термических сопротивлений и закреплены в нормах. Более "толстые" - это уже воздушные пространства. Там на теплопередачу значительно влияет конвекция (движение воздуха) внутри этого замкнутого пространства. Причем настолько, что сопротивление, в принципе, может даже оказаться отрицательным. Воздух является лучшим утеплителем только в малых объемах, порах материалов и подобных местах, где влияние конвективного теплообмена незначительно.