Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?

Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2025, 20:28 #1
Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?
Алексей3
 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179

Цитата:
8.1.46 При действии момента М_loc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки.
Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?
__________________
Блог
Просмотров: 2851
 
Непрочитано 23.04.2025, 20:38
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Вроде нет.
Только обычный расчёт плиты + продавливание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2025, 10:42
#3
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


В безбалочном перекрытии тоже не нужно, потому что расчет плиты в КЭ-программе это учитывает?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2025, 10:51
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
потому что расчет плиты в КЭ-программе это учитывает?
Да. МКЭ вроде бы это учитывает. Но это со слов гуру. Сам не исследовал вопрос.

Это один и тот же расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2025, 11:35
#5
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


По СП 63 расчетный момент на нормальное сечение должен быть воспринят на ограниченной ширине плиты. КЭ-расчет всегда будет критичнее проверки по СП 63?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2025, 14:03
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
КЭ-расчет всегда будет критичнее проверки по СП 63?
Нет.

Вопрос назначения верхней арматуры в узле колонна-плита всегда самый сложный.
Формально требуется моделирование узла нелинейно в тяжёлом МКЭ.
Фактически при плохом учёте нелинейности в скаде момент с кэ плиты у граней колонны (узлов паука) распределяется на 10-15%.
Также крайне важно разбиение на 4 кэ по сечению колонны. Только тогда расчёты показывают более реальную картину с концентрацией в углах колонны.
Но при 2-3 кэ (в пределах колонны) всё равно похожие результаты +-10-20%.

То есть при пауке на 4 кэ (по 2 кэ по длине колонны) получено , допустим , максимум 30 см2/м верхней арматуры и 15 см2/м минимум (подальше от колонны до 3 ширины колонны).
Половина форума усредняет эту арматуру на 3 ширины колонны (с открытием трещины в узле чуть больше нормы). (30+15)/2=23 см2/м
Половина пыталась моделировать с нелинейностью и перераспределяет арматуру из колонны в трети по краям, но не более 15%. 30*0,85=26 см2/м.
Разница небольшая, поэтому дебаты и битвы давно закончились 15 лет назад.
Разница только в размере трещины в плите сверху. Там стяжка и это не видно.
Иногда жильцы жалуются на повышенный прогиб. Или на трещины в пролёте. Из-за повышенной деформативности узла из-за этого решения.


По продавливанию должен быть запас сверх норм не менее 30%.
Шпильки и каркасы поперечки ставить запрещаю. Уменьшайте пролёты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2025, 18:03
#7
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это один и тот же расчёт.
Момент при продаливании равен разности моментов в плите с одной и другой стороны от колонны. При расчете плиты в КЭ-программе учитываетя полный момент по одну стороны от колонны. Разные это расчеты.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3 ширины колонны
В СП 63 к h0 плиты привязка.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2025, 18:28
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Момент при продаливании равен разности моментов в плите с одной и другой стороны от колонны.
Вроде бы нет.
Разности моментов в колонне сверху и снизу. Делить пополам для любителей острых ощущений.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
При расчете плиты в КЭ-программе учитываетя полный момент по одну стороны от колонны. Разные это расчеты.
Ничего не понял.
Вы в скаде его фишкой считаете продавливание ?

Это потому, что вы продавливание считать не умеете. Если бы умели.

Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
3 ширины колонны
В СП 63 к h0 плиты привязка.
Дело тёмное.
А где-то к 3 колоннам. Но могу соврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2025, 09:46
#9
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


Как проверить нормальное сечение при продавливании: надо суммировать момент продавливания с моментом в плите или только на сам момент продавливания?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2025, 10:48
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Есть теория ученых в СП 63. По ней есть
2 колонны со своими моментами. Их проверяем на своим моменты.
плита со своими моментами. Плиту проверяем на плиту.
Узел продавливания. Его проверяем на разницу моментов в колоннах пополам. Вторую половину момента добавляем к моменту в плите на опоре и считаем плиту вместе с этой половиной.

Наверное, такое допущение было для ручного расчёта.
Почему-то считается, что мкэ уже сам перераспределяет эти моменты куда надо и в плите ничего добавлять не надо, просто считаете плиту на результат из МКЭ. Колонны на результат из МКЭ.
А вот узел продавливания считаете по СП 63 на полмомента от колонн.

Но это всё мелочи.
Считать продавливание надо только вручную.
Максимум в калькуляторе АРБАТа.
Иначе здание под снос или усиление.


Узел считается на продавливание отдельно. На момент = разность моментов в колоннах пополам.
Плита отдельно на наклонную трещину.
И на всё остальное.
Все расчёты должны проходить. (кроме наклонной трещины для оболочек по СП 63, так как там учёные лохи).


По сопромату плита тесно связана с колоннами. Момент в узле одинаковый в колоннах и в плите.
Плюс плита ещё сама изгибается добавляет опорный момент. Который самоуравновешивается. А если нет, в любом случае он уходит в колонны. Так как нужно равновесие моментов в узле по сопромату. И больше, чем колоннами ничем момент в плите не уравновесить и не воспринять.
Здесь могут быть нюансы. Например, стены в колонну и т.п. Там сложнее и не знаю как. И никто не знает. Все считают в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.04.2025 в 15:14.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2025, 15:47
#11
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вторую половину момента добавляем к моменту в плите на опоре
Тело продавливания (часть плиты вокруг колонны) действует на плиту с тем же моментом, что и плита на тело продавливания (действие равно противодействию), если прибавлять, условия равновесия не нарушаются?
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 25.04.2025 в 16:23.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2025, 18:19
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Старая теория условна и даёт погрешность +-30%.

Надо просто сделать все эти расчёты. И верить.
Без веры в жб никуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2025, 03:13
#13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,064


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
условия равновесия не нарушаются?
Там вроде как этот момент на троих соображают. Вот на картинке все одну ось крутят:



Например, можно считать, что полмомента уходит в кручение M(Mxy), а полмомента - в изгиб с поперечкой M(Q) + M(Mx). И ту половину, что в изгибе, надо поделить по-братски между M(Q) и M(Mx). А если M(Q) больше несущего по поперечке вышел - остаток пусть M(Mx) донашивает. И вот нефакт, что МКЭ это автоматом ловит, тут надо тестить. Может оказаться, что надо жесктости подмухлевывать, как в расчете свай, чтобы M(Q) не зашкаливал. Может, нелинейный шарнир по Q ставить, если программа умеет. А может, только вручную считать, потому что в МКЭ соотношение усилий фиксированное зашито.

А вот что конкретно имели ввиду авторы - секрет, про то писать нельзя, вдруг враги прочитают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MQM.PNG
Просмотров: 332
Размер:	6.7 Кб
ID:	267876  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2025, 09:33
#14
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там вроде как этот момент на троих соображают. Вот на картинке все одну ось крутят:
Q, Мху - те полмомента, который собственно и есть продавливание (разрушение с наклонными трещинами).
Mx - те полмомента, который должно передать нормальное сечение.
Надо ли Mx с моментом в плите суммировать непонятно.
(Если в написаном про это в СП 63 есть смысл).
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2025, 12:01
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Q, Мху - те полмомента, который собственно и есть продавливание (разрушение с наклонными трещинами).
Нет.

Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Mx - те полмомента, который должно передать нормальное сечение.
Да, нет.

Там сложное НДС. Сопромат в сложном НДС не работает.
Русское продавливание условное и устарело. Погрешность +- 30%.
Европейское продавливание вроде точнее. Но его ещё не ввели. И оно ведь тоже будет неточное.
А штука очень опасная.

[quote="Алексей3;2095154"]
Надо ли Mx с моментом в плите суммировать
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2025 в 14:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2025, 05:09
1 | #16
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,064


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Q, Мху - те полмомента, который собственно и есть продавливание
Mxy - сам по себе, как и Mx. Продавливание - это формально Q. Но все трое одну ось шатают. Так что даже в этой примитивной постановке задача разложить момент на троих - дважды статически неопределима. И тут либо сложные расчеты (всякие 3D-4D-5D-...), либо какое-то предположение о соотношении жесткостей, либо пластика и раскидывание пропорционально несущим способностям. Первое, что мне на ум приходит - что авторы поделили момент между Mxy и Q+Mx поровну (это предположение о жесткостях), а половинку между Q и Mx - по несущей. И даже тут уже можно задавать вопросы "а если колонна с краю - на Mxy только четверть придется, а на Q+Mx - 0.75?". Или "пропорционально несущим только нелинейный МКЭ усилия распределяет - надо пластические шарниры ставить?".

А вообще никто не знает, о чем там авторы думали. Может, какой экспериментальный график в две прямых упростили. Может, какие стержневые аналогии считали. Или поворот колонны с двумя условными пружинками. Или еще что. Потому никто не может сказать, как посчитать "по нормам". Только в запас момент вручную прибавлять к МКЭ. Или не прибавлять, если экспертиза не требует.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2025, 11:05
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,143


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Шпильки и каркасы поперечки ставить запрещаю. Уменьшайте пролёты.
это почему так категорично? может наооборт в безбалочном перекрытии лучше поставить в запас, расход минимальный , а надежность рещений колосально повысится , этакая страховка от неучтенных нагрузкок к примеру от чиллеров на кровле прямо около колонны, которых изначально не было. Или мужик решил ремонт сделать и мешки с цементом на пол комнаты по высоте нагрузил около плилона, если кто думает шучу, такое было только в панельном доме, и плита свалилась на следующий этаж, благо на этом и остановилось падение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2025, 11:47
#18
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
что конкретно имели ввиду авторы - секрет
См. вложение, особенно с. 291-294.

----- добавлено через ~22 мин. -----
В книжке учитывается больший момент, чем в СП 63: сравни коментарий к ф. (3.299) в книжке и к ф. (8.95) в СП 63.

----- добавлено через ~33 мин. -----
Проверка нормального сечения по Отчету без учета арматуры как бетонное сечение, см. ф. (2.4).
Вложения
Тип файла: djvu Кодыш_Продавливание.djvu (347.6 Кб, 26 просмотров)
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2025, 09:30
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,809


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
В безбалочном перекрытии тоже не нужно, потому что расчет плиты в КЭ-программе это учитывает?
Сможете доказать, что часть продольной арматуры, которую нужно вычислить и установить в пределах того поперечного сечения плоской плиты из расчета по СП 63 (изгиб+срез(продавливание)) в месте узлового соединения "колонна-плита", вы установили именно по СП, то не нужно.
Вложения
Тип файла: docx Doc13.docx (1.37 Мб, 20 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2025, 11:25
#20
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


SergeyKonstr, почему

Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Проверка нормального сечения по Отчету без учета арматуры как бетонное сечение, см. ф. (2.4).
хотя перекрытие без арматуры не бывает? Или там речь про другую половину момента (не для нормального сечения)?
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 28.04.2025 в 11:36.
Алексей3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания? eilukha Металлические конструкции 40 31.01.2025 04:22
LISP. Множественные сечения трехмерных объектов. hamlet's shadow LISP 0 04.03.2018 10:20
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. Интеллигентный прораб Железобетонные конструкции 5 31.10.2017 17:31
Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость? Cfytrr Железобетонные конструкции 0 11.06.2016 21:57
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57