Заземление металлического каркаса гипсокартона и других облицовок по металлическому каркасу
Feday
 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2

Доброго дня коллеги.
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе заземления металлических каркасов гипсокартона, "армстронга" и других облицовок на металлическом каркасе.
Если быть точнее, собираем чистые помещения из ГМЛ-панелей по металлическому каркасу. На словах все знают, что каркас нужно заземлять, но никто не может сказать как и в соответствии с какой нормативкой.
Что у далось найти мне:
1) ПУЭ-7, 1.7.82. "Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части.... 5) металлические части каркаса здания";
2) Белорусский СН 4.04.01 «16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.»
3)Заметка на официальном сайте KNAUF: "В типовых каркасно-обшивных конструкциях заземление каркасов не производится".
Наш каркас не предусматривает прокладку по нему кабелей, поэтому к нормативке ПЭУ мы не относимся.

Помогите пожалуйста разобраться в вопросе.
Просмотров: 6132
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:16
#21
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


csp, если вас интересует конкретно моя личность - создайте отдельную тему и не оффтопьте в тематических разделах. Однако не могу обещать, что приму в этой теме участие.

Если вы не согласны с техникой вопроса, вы всегда можете привести свою точку зрения. Пока что - вы этого не сделали.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2023, 16:46
#22
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
если вас интересует конкретно моя личность
Не интересуете
Цитата:
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
не оффтопьте в тематических разделах
))) не , не буду. Продолжайте утверждать , что между фазой и заземлением нет напряжения...
csp вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2023, 17:20
#23
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


csp, вам виднее.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 05:20
#24
r4sP


 
Регистрация: 11.07.2023
Сообщений: 12


Кабель ПвВГнг(А) 1х1200 у него ток более 1000 А Я сам монтажил такой в качестве шефа.
А по теме


Цитата:
п. 411.3.1.2. ГОСТ Р 50571.3-2009 пишет вполне конкретно: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой
следующие проводящие части:[...] - металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании)."
Каркас недоступен, т.к. находится под слоем ГКЛ, так что 1х25 по меди можете не тащить

Так вот ГКЛ крепится стальными саморезами поэтому каркас заземлять как и армстронг на высоте до 2,5 м. Это энергонадзор заставляет.
r4sP вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 14:16
#25
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


Цитата:
Сообщение от r4sP Посмотреть сообщение
Так вот ГКЛ крепится стальными саморезами поэтому каркас заземлять как и армстронг на высоте до 2,5 м.
А. Ну так-то у вас в квартире стоит дверь, на двери - замок металлический. В междукомнатных дверях - ручки дверные металлические. Батареи под окнами. Карнизы для штор. Крючки для одежды железные. Это все "сторонняя проводящая часть" по ПУЭ 1.7.10, значит согласно ПУЭ 7.1.88 их нужно присоединить к ДСУП. Это вам не шурупы, которых под слоем шпатлевки, клея и обоев не найдешь, их как раз легко можно потрогать.
Dinoxromniy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление металлического каркаса гипсокартона и других облицовок по металлическому каркасу



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3940 17.06.2025 18:38
Лифтовая шахта из металлического каркаса. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.01.2021 17:11
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса Alexand_r Металлические конструкции 34 02.09.2010 23:53
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
Развертка металлического каркаса. Mercury Металлические конструкции 8 25.07.2006 17:53