| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость сжато-растянутого пояса

Гибкость сжато-растянутого пояса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2007, 02:56 #1
Гибкость сжато-растянутого пояса
Шандор
 
инженер
 
Львов
Регистрация: 02.08.2007
Сообщений: 174

да, вот, такая фигня. есть ферма 12м, закрепление в верхнем и нижнем опорных узлах. верхний пояс раскреплён профлистом. нижний - без раскрепления. в нижнем поясе усилия "перепрыгивают" из сжатия в растяжение. сами усилия копеечные, но вот интересует, как принять нормативную гибкость элементов пояса из плоскости фермы - как для сжатого, или растянутого? на 12м сжатый пояс - этож труба 200 - грустно как-то...разве что раскреплять. рассудите, плиз.
Просмотров: 2586
 
Непрочитано 15.10.2007, 11:35
#2
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


я думаю, что если перепрыгивают, то лучше раскрепить, распоркой по середине.
docent вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2007, 11:44
#3
DK


 
Сообщений: n/a


нужно раскреплять, обеспечив устойчивость и необходимую гибкость сжатых элементов нижнего пояса из плоскости фермы. не понятно другое: почему при пролете 12м используется ферма, а не балка.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 12:20
#4
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


>dk
а мне ндравится, как они раскрепляют главную ферму (24м)
вижу, без распорок не обойтись
Шандор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость сжато-растянутого пояса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Усиление растянутого пояса ферм 18м Пронин Михаил Конструкции зданий и сооружений 9 28.10.2005 10:53
Пояса ферм с усилиями переменного знака dermoon Конструкции зданий и сооружений 8 14.10.2005 04:06