| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет снегового мешка
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 28276
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 4
|
Кровля: линокром, стяжка. Расчетный вес с плитой без снега 1м2- 211.5кг. Снеговая нагрузка без мешка 240 кг/м2. С одной стороны здание длиной 18м возвышается на 22 м, длина навеса 7. С другой стороны здание длиной 9,6м возвышается на 16м, длина навеса 5,65м. С обеих сторон здания с парапетами с плоской кровлей. Уклон навеса i=0,01 - плоская кровля.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192
|
Marand!
Offtop: Как говорил Микельанджело - "Из мелочей создается совершенство, а совершенство это не мелочь!" Опустим Ваше описание снегового мешка - из него мало, что понятно! Но сделаем предположение, что у Вас действительно по СНиПу получается Цитата:
Тогда 211.5кг/м2+240кг/м2х6=1651.5 кг/м2. У нас в области плиты максимальной несущей способности (без учета своего веса) - 1200кг/м2. По спец. заказу можно и больше! Цитата:
Лисандр, не успокоиться никак? /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.10.2008 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
При определении параметров "мю" по п.8 и 9 (и не только) прил.3 действительно возникает очень много вопросов, сомнений и ошибок, т.к. снегоперенос - процесс, плохо поддающийся научной систематизации, и несколькими схемами невозможно охватить все случаи. Но в Вашем случае без расчетов видно, что любой расчет наверняка приведет к максимуму, т.е 6, по крайней мере на большей части кровли. 6 означает 6-кратную (!) снеговую нагрузку. Наверно не только плиты, а и все остальное надо под это посчитать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
Можно попробовать сделать пирог из двух плит, т.е. положить одну на другую. Тогда вместе они выдержат 1600 кг/м2 ( если каждая несет по 800 ). А если заставить работать их сообща выдержат еще больше. Согласен, решение грубое и не обремененное мыслью, зато наверное эффективное. Влюбом случае можно прикинуть что будет дешевле-это решение, спецзаказ или усиление слабой плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Я приведу вам интересный пример. Однажды носил кирпич, взял перед собой на руки по моему 15 штук. Положили еще один - а нижний взял и треснул. Та же ситуация. Если любите боевики, то каратисты таким же образом ломают нижний кирпич из стопки. Он просто и так нагружен под завязку и нужно только немного добавить нагрузки, чтоб он сломался. И вовсе не надо посылать в него импульс внутренней энергии ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
Пример с рессорами и кирпичами неподходящий. Все дело в том как опирать эти плиты. А также плотное прилегание поверхностей плит. И потом есть старинный способ усиления слабых плит слоем бетона, устраиваемым по ней, но только с условием, если её верхняя грань достаточно шероховата. Есть еще пример с деревянными брусьями, укладываемыми один на другой, связанными шпонками. Всё давно известно. Ничего бредового, если отойти от стереотипов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
beak, вы пожалуйста не валите все в одну кучу - жб плиты поставленные друг на друга и деревянные балки, соединенные шпонками. Это совсем разные вещи. И примеры для вашего 8-го поста я привел нормальные, а для балки со шпонками конечно они не подходят потому, как она является нормальным конструктивным решением в отличие от двух уложенных ода поверх другой ничем не скрепленных жб плит даже с шероховатыми поверхностями. Их тоже можно сцепить между собой стальными шпильками и тогда получим что то типа усиленной плиты. Но по мне так лучше залить монолит какой надао.
Нащет слоя бетона, то наверно его нужно на плиту, а не под ней. Слой бетона может без арматуры работать только на сжатие и таким образом увеличивают момент сопротивления сечения. Вы в вопросе тщательнее разберитесь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
Vavan Metallist, внимательнее читайте сообщение ( сверху бетон или снизу ). Ну а спорить не буду. В спорах рождается озлобление. На своем решении не настаиваю, но над ним можно подумать, ситуации бывают разные. С уважением.
Последний раз редактировалось beak, 25.10.2008 в 23:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Но в спорах говаривали еще и истина рождается ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103
|
Чему равно So на стр.27 СНиП 2.01.07-85*, для Моск.области?
Вопрос к схеме 8 формулы определения коэф. Мю. Мнения коллег расходятся. Вариантов два: 1-нормативное значение снеговой нагрузки 1,26 кПа; 2 - 1кПа. Рассудите пожалуйста.
__________________
Debes, ergo potes Последний раз редактировалось Crane, 01.04.2010 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103
|
Мне так тоже думается, однако есть статья "О снеговых нагрузках у перепада высот" в которой дается ответ касательно схемы 8 от ЦНИИСК им.Кучеренко (А.А. Бать, Л.В. Клепиков и д.р.), в которой в конце приводятся примеры расчета Мю, и S0=1кПа. Также, те кто мне дал эту статью, говорят о том, что формула на страницу 27 перекочевала из старого СНиП, и там якобы 1.
__________________
Debes, ergo potes |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
![]() Однако, в новой редакции СНиП введены не только S, но и изменены границы. Т.е. цепляться за старый СНиП нелогично. В новом СНиПе просто забыли указать словами, что So - нормативное. Но не забыто, что нормативное =0,7 от расч.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |