Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,808
|
С точки зрения возможной потери устойчивости от обратных сил раскрепление посередине может и не помочь, если ферма пойдет винтом, т.е. крайние нижние узлы выйдут из плоскости в разные стороны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
|
Доброго времени, разрешите мой вопрос:
существует серия 3.503.9-80 "Выпуск 2. Опоры рамные металлические для установки дорожных информационно-указательных знаков над проезжей частью", действующая. Отдельно стоящие рамы пролетом до 28 м, сечение поясов - круглая труба 180х8. Серия есть здесь http://dwg.ru/dnl/2675 По гибкости из плоскости верхний пояс фермы не проходит: λ=l/i= 28000 мм/60,1 мм=465,9, однако, насколько мне известно, конструкции по этой серии широко используются. Либо серия не соответствует СНиП II-23-81*, либо есть какие-то нюансы в расчете сжатого пояса. Прошу высказать свое мнение. Последний раз редактировалось Andor, 01.11.2012 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Цитата:
Вопрос очень интересный. Скорее всего, принимать расчетную длину из плоскости фермы равную геометроической длине не стоит (т.е. коэфф мю не равен 1) из-за некоторой жесткости узлов опирания пояса в горизонтальной плоскости. Но даже если предположить, что это абсолютно жесткие узлы (конечно в действительности это не так) и принять коэфф мю=0,5, то все равно получим гибкость верхн пояса из плоскости порядка 233 ед. Если считать только от собственного веса для рамы РПМ21, то в верхнем поясе получается усилие сжатия порядка 7тс и изгибающий момент порядка 0,05тс*м, т.е. назвать это изгибом ну никак нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,808
|
Цитата:
Цитата:
Посмотрите внимательно, как проверяется изгибаемо-сжатый элемент. В сравнении со сжатым. И насчет 7 тонн - общее крепление фермык к стойкам жесткое (через торцевой элемент из t14), скорее N намного меньше - надо уточнить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
При таких соотношениях жесткостей ригеля и стоек и при длине ригеля 28м - особо без разницы жесткое закрепление ригеля в вертикальной плоскости или шарнирное. Усилие и в первом и во втором случаях порядка 7 тс и изменяется в пределах 0,5 тс Последний раз редактировалось barbos, 05.11.2012 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,808
|
Проверил грубо, ~10 и ~9 тн. При таких усилиях верхний пояс вроде напряжен всего 0.2 т/кв.см. Однако устойчивость уже на пределе. В-общем, спроектировано как-то тонко.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,808
|
Покажите пожалуйста конкретно, со ссылкой. Т.е. из серии 3.503.9-80 в. 2 скопируйте схему (рис, чертеж), где видны распорки, и выложите сюда.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,808
|
Мнение не изменилось. Верхний пояс изгибается от ветра. На сжатие - малонагружено и устойчиво. Поэтому из плоскости не ограничен по гибкости.
Если даже не так, почему Вы приняли мю=1? Концы фермы (поясов) защемлены в колоннах, а колонны имеют весьма широкую базу (против кручения). И сжатая область не по всей длине - ферма в плоскости защемлена. И потом, СНиП в ПЗ без звездочки. И потом, почему бы не смоделировать в МК-программе и не проанализировать?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |
Допустимые прогибы из плоскости фермы | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.12.2007 22:34 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |