На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар?
NewAlex
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 9

В ходе проектирования здания сельского фельдшерского пункта возникла необходимость устройства пожарных резервуаров. Из-за дефицита площади земельного участка был выбран вариант строительства подземного монолитного ж/б резервуара необходимого объема в непосредственной близости от здания (на расстоянии 0.45м от фундамента). Поступило замечание от экспертизы : "Расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения должно приниматься согласно СНиП2.04.02-84" Но я не нашел в этом снипе каких-либо ограничений. Подскажите, пожалуйста, есть ли требования к минимальным расстояниям от здания до резервуара?
Просмотров: 12111
 
Непрочитано 27.01.2014, 13:40
#2
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
Смотрите внимательнее
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 13:46
#3
NewAlex


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 9


В п. 9.30 сказано про максимальные расстояния, а не про минимальные.
Расстояние от точки забора воды до здания у нас соблюдено. Вопрос именно в расстоянии до резервуара.
NewAlex вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 14:32
#4
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


В смысле резервуар рядом, а забор воды отнесен. Тогда звоните эксперту и доказывайте, что Вы правы, в чем проблема?
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами

Последний раз редактировалось zodchij, 27.01.2014 в 14:38.
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 15:01
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,816


Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
в чем проблема?
В том, что эксперт ведет речь не про противопожарный разрыв, а про конструктив
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 15:48
#6
NewAlex


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
В том, что эксперт ведет речь не про противопожарный разрыв, а про конструктив
В том-то и дело, что замечание выдвигает эксперт по конструктиву, а ссылается на СНиП2.04.02-84, где нет таких требований
NewAlex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 109 16.08.2021 19:16
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19