Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З.
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 46357
|
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания
Есть в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14354 |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по термической стойкости.
По циркуляру Ц-02-98(Э) выполняется проверка кабеля на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Ссылаться в расчетах лучше на ГОСТ, РД и меньше на справочную литературу. Иначе доооооолго будешь с экспертами спорить.
А по электродинамической стойкости проверять не надо? Да? ГОСТ 30323-95 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания" РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования" ГОСТ Р 52735-2007. Расчет токов КЗ в сетях выше 1 кВ. Устанавливаются правила проведения проверочных расчетов на токи короткого замыкания (КЗ) для трехфазных сетей напряжением от 1 кВ до 750 кВ. Посмотри статью про экраны: хттп://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/15.php И вперед с песней.) Если конкретно твоего случая в нормативке нет, то можно сослаться на литературу или какую-нибудь статью, где это расписано. и ждать у моря погоды |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 1
|
Тут мистер yapOn ошибся немного. таблица не 3-13, а 3-14, т.3-8 не на стр.161, а на 151. И на стр.191 расписано из чего складываетя tотк. tотк=tр.з+tв. , где tв - полное время отключения выключателя(не путать с собственным временем отключения). Там же находится ф-ла 3-90. , а не на 201 стр. Да и Ст=65 надо ещё уточник, эта книга 1987 г., а в это время про кабели СПЭ ещё наверное и не знали ничего.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 1
|
Это равнозначные понятия. На последней странице данного циркуляра (в скобках) так и написано.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |