Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006

Хочу прояснить для себя следующий вопрос - есть ли требование о выбросе "отработанного" воздуха из систем вентиляции обычных помещений(санузлы, ванные, подвалы и другие помещения не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием только обязательно выше кровли?

Например, допускается ли сделать выпуск принудительной вытяжки какой-нибудь офисной кладовки, электрощитовой на бок здания, а не тащить его через все 10-15 этажей на чердак?
Просмотров: 9751
 
Непрочитано 08.10.2019, 14:48
1 | #2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


вроде ограничения только такие:
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 8 м от соседних зданий;
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха.

7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11.

с электрощитовой нет проблем. А вот офисная кладовка это помещение уборочного инвентаря или что то другое?
Composter вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 15:42
| 1 #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Сильно не рекомендуется делать вытяжную решетку под какими-нибудь консолями (козырьками, эркерами). Иначе зимой на них будет нарастать ледяная шуба.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 17:03
| 1 #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием
Не вздумайте так написать где-нибудь в ПД. Нет таких "процессов". А есть различные вещества, содержащиеся в воздухе и у них есть предельно допустимые концентрации. Разные для территорий НП, промплощадок и внутри помещений.
А так же классы опасности.

Также не следует надеяться, что если "офис", то в нем нет вредных веществ. "Умные" бошки в правительстве долго думали и записали в П87:

Цитата:
обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте , в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Это означает, что теперь в зданиях может применяться отделка и мебель изо всякой дряни, выделяющая черт-те что (обычно фенол).
Что это такое - сталкивался лично, с трудом пришлось переночевать в здании с "фенольной" отделкой. Кто-то хорошо спонсировал этот пункт - мы будем делать что подешевле, но вонючее, а вентиляционники пусть вентиляцией с вонью борются.

Так что говорить о "не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием" теперь нельзя.

Однако тянуть выбросы выше кровли действительно не всегда обязательно. Composter правильно процитировал, вот только под "приемными устройствами" надо понимать и открывающиеся окна. Есть глухой торец без окон - можно и не тянуть до кровли.

Но за это частенько эксперты цепляются и требуют доказать расчетом, что в приемных устройствах не будет превышена ПДК.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 18:27
#5
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это означает, что теперь в зданиях может применяться отделка и мебель изо всякой дряни, выделяющая черт-те что (обычно фенол).
Что это такое - сталкивался лично, с трудом пришлось переночевать в здании с "фенольной" отделкой. Кто-то хорошо спонсировал этот пункт - мы будем делать что подешевле, но вонючее, а вентиляционники пусть вентиляцией с вонью борются.
Я знаю несколько беизнес центров в москве, где вентиляцию арендодатель тупо отключает на зиму потому что дорого греть ее. Уверен что такие арендодатели будут и отделочные материалы использовать самые дешманские.Веселые нас ждут времена....
Composter вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 13:38
#6
Светлана Владимировна


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 2


Насколько я помню, выбросы выше кровли необходимы, когда речь идет об естественной вентиляции, для обеспечения тяги. Если механическое побуждение, здесь важно, что бы не было "задуваний". То есть надо соблюдать нормативные расстояния от приемных устройств и соседних зданий.
Светлана Владимировна вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2019, 04:46
#7
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Светлана Владимировна Посмотреть сообщение
Насколько я помню, выбросы выше кровли необходимы, когда речь идет об естественной вентиляции, для обеспечения тяги. Если механическое побуждение, здесь важно, что бы не было "задуваний". То есть надо соблюдать нормативные расстояния от приемных устройств и соседних зданий.
Шахту естественной вентиляции нужно прокладывать через отапливаемые помещения, для обеспечения тяги. Если по расчету, вертикального участка хватает, то необязательно тянуть выше кровли.
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2019, 09:09
#8
Светлана Владимировна


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Шахту естественной вентиляции нужно прокладывать через отапливаемые помещения, для обеспечения тяги. Если по расчету, вертикального участка хватает, то необязательно тянуть выше кровли.
не могу вспомнить где написано, но есть еще понятие "зона ветрового подпора" для обеспечения тяги. это явление тоже надо учитывать, поэтому и получается, что естественная вентиляция всегда выше крыши.
Светлана Владимировна вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2019, 14:37
#9
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


так автор пишет о принудительной вентиляции, зачем писать про естевенную?
Composter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Solidwork Flow SimulatioN 2015, Пропуск воздуха через Зерно Olmer SolidWorks 13 11.10.2017 09:35
Поиск решения проблем с вентиляцией в храме svveter Инженерные сети 0 02.12.2016 14:40
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха? Route Прочее. Архитектура и строительство 7 04.06.2011 19:52
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями MARY10 Инженерные сети 4 13.07.2010 10:18