Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 4

Не получается расчёт фермы, помогите пожалуйста

Вложения
Тип файла: rar FERMAAA NOVAIA.rar (8.3 Кб, 49 просмотров)

Просмотров: 3579
 
Непрочитано 18.05.2013, 23:12
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Геометрически изменяемая система скорее всего
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 23:21
#3
almanah911


 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 4


А не могли бы добавить необходимые связи в схему? При добавлению их мною, при расчёта от собственного веса эпюра получается не симметричной, хотя схема симметричная.
almanah911 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 23:50
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


almanah911, если вы решаете плоскую задачу (а у вас все стержни стоят тип 2 - стержни плоской рамы), то зачем вы поставили тип схемы 5 - система общего вида? Посмотрите в даунлоаде http://dwg.ru/dnl/2480 книгу Семенова, Габитова. И не умничайте, делайте как в учебнике написано. Есть там ферма очень похожая на ваши.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 00:16
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


...
Вложения
Тип файла: rar FERMAAA NOVAIA исправлена.rar (10.4 Кб, 49 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 09:47
#6
almanah911


 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 4


Все равно пишет ошибку при разложении матрицы 99 процентов
almanah911 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 11:44
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


almanah911, Вы из Автокада импортировали схему? У Вас узлы схемы не в одной плоскости оказались. (Закладка Узлы и элементы - Узлы - Перенос узлов в заданном направлении - кнопка Y - ставите точку Приведение координат всх выбранных узлов к координате - пишете в окошке 0 - ОК - выбираете все узлы - ОК.) Кроме того у Вас не выравнено направление выдачи усилий в оболочечных элементах. Я в приложенном варианте выровнял. Ну и с самого начала я еще в дереве проекта зашел на вкладку Опции - Идентификационные данные проекта - выставил Тип схемы 2 (Плоская рама) - ОК. Разумеется, надо перед расчетом выполнить ряд подготовительных действий, в том числе - объединение совпадающих узлов. Проверки, обязательные к выполнению см. здесь http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf
У меня расчет идет. А если у Вас опять ошибка 99% - значит глючит Ваш SCAD или Windows.
Вложения
Тип файла: rar вар 1 FERMAAA NOVAIA.rar (8.9 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось Leonid555, 19.05.2013 в 12:18.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 12:54
#8
almanah911


 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 4


Большое спасибо!
almanah911 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 15:57 Ошибка при линейном расчёте-99% разложения матрицы
#9
mesrpko


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 1


Не могу понять в чем дело, почему выдает ошибку на центральный узел нижнего пояса фермы. Кто-нибудь, подскажите
Вложения
Тип файла: spr склад посл.SPR (10.7 Кб, 19 просмотров)
mesrpko вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 04:29
1 | #10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от mesrpko Посмотреть сообщение
Не могу понять в чем дело, почему выдает ошибку на центральный узел нижнего пояса фермы. Кто-нибудь, подскажите
У Вас ошибка в выборе типа схемы (4) и назначении типов конечных элементов. В Вашей схеме колоннам присвоен тип КЭ4, что автоматически устанавливает шарниры по концам стержня. В итоге вся схема является механизмом, что приводит к геометрической изменяемости.
Замените признак схемы на 5 (схема общего вида) и для колонн назначьте тип КЭ5.

Offtop: По самой расчетной схеме промолчу... порнография какая-то

Последний раз редактировалось Evgeny31, 13.01.2016 в 04:41.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 09:08
#11
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Добрый день. Расчетная схема с коэффициентами постели и законтурными объемными элементами. Ошибка разложения матрицы 99% . геомметрически изменяемая система. Я так понимаю мне просто нужно одну связь поставить с запретом всех перемещений и поворотов. А как нибудь ещё можно решить проблему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибка матрицы.JPG
Просмотров: 26
Размер:	124.3 Кб
ID:	216207  
Вложения
Тип файла: spr Навозная яма оболочками.SPR (78.0 Кб, 4 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 09:18
1 | #12
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Я так понимаю мне просто нужно одну связь поставить с запретом всех перемещений и поворотов.
Да
Если знаете как решить вашу проблему, то зачем спрашивать?

Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
А как нибудь ещё можно решить проблему?
Зачем вам типы пластин "11" и "21", почему стандартные "40+" не использовать ?
Тоже пойдет, при хотя бы одном узле закрепеленном по повороту.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 09:24
1 | #13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Добрый день. Расчетная схема с коэффициентами постели и законтурными объемными элементами. Ошибка разложения матрицы 99% . геомметрически изменяемая система. Я так понимаю мне просто нужно одну связь поставить с запретом всех перемещений и поворотов. А как нибудь ещё можно решить проблему?
Учесть работу плиты на сдиг путем ввода КЭ51 в узлах оболочек плиты с жесткостью по X, Y равной 0,7*Cz*а*b, где Cz - коэф. упругого основания; a, b - размеры оболочки.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка при линейном расчёте-99% разложения матрицы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Ошибка в параметрах 3012 при расчёте в SCAD11.1 Mike1 Расчетные программы 1 20.07.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47