| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимые пределы отказа свай
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 33890
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Нашел на просторах форума в одной из тем (не помню какой), взял на всякий случай, посмотри, может интересно будет (во вложении)
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.08.2013 в 15:03. |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Не знаю как считать отказ. Единственное, чем могу помочь,
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты Цитата:
Цитата:
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.08.2013 в 15:07. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
А вообще по-мойму не такой уж и большой отказ - правда у меня был в пределах 1см. Но кажется один раз был 2.5см - так потом еле забили - получилось в итоге 0.5 см (правда была стальная труба, а били до победного - срезать лень было, в море забивали) Последний раз редактировалось Tvorec, 05.08.2013 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Я проверил и забил в Excel - все верно, выходит отказ 2.83см, потом проверил вручную размерности - все сходится, ответ получаем в метрах - значит все нормально.
Значит очень мощный дизель молот для данного случая, и свая хорошо идет. А вообще давай представим себе 2т, падающие с высоты 2-х метров, и ответим - много ли это - 3см? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 9
|
да и свая короткая) была бы хотя бы 9м, уже нормальный отказ был бы, ну или близкий к нормальному)
Тогда получается такой вопрос: значит ли такой отказ то, что сваи были неправильно запроектированы?) (сваи выбирались наобум, лишь бы выдерживали нагрузку) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
А если точно, то какой они длины?
Цитата:
Цитата:
![]() Забивка - это забивка, в посте 2 в таблице вообще для аналогичного дизель-молота (вес ударной части 18кН) для свай длинной 6м - отказ 6см, и ничего, нормально всё. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
В выложенном расчете:
n — коэффициент, принимаемый по табл. 4 (стр.57) СНиП III-974 «Свайные фундаменты» в зависимости от материала сваи, кН/м2; для железобетонной сваи n =1500кН/м2 Данное значение в "ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ (к СНиП 3.02.01-83)" принято как: "п - коэффициент, кН/м2, принимаемый для типа свай: Железобетонная с наголовником 150 Деревянная: без подбабка 100 с подбабком 80 Стальная с наголовником 500;" по этому величина отказа в 10 меньше. а в СНиПе n =1500кН/м2, но там формула другая по ней еще не считал... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: | zaochnik | Основания и фундаменты | 42 | 27.08.2015 20:17 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |