| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания.

Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.01.2018, 16:36 #1
Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания.
Мусабиров
 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36

Добрый день. Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания.
(студент первого курса магистратуры, в этой специальности новичок)

Рассчитываю нагрузки в сечении 6-6.
1) крутящие моменты и эксцентриситеты равняются нулю?

2) У меня i = 8,1 см и h = 0,24 м, следовательно ищу mg.
Раз у меня сечение 6-6 в основании, могу ли я приравнять mg=1.
(Ранее, к примеру, искал в сечении 2-2 внешнего простенка, верхней трети оконного проема и интерполяцией находил значение)

3) Нужно ли находить φ1 – коэффициент продольного изгиба внецентренно-сжатого элемента, назначаемый по расчетному значению φ1 (в сечении 6-6) ?
φ_1=((φ+φ_c))/2

Чтобы было понятнее, присылаю поэтапно

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 85
Размер:	82.5 Кб
ID:	197402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 38
Размер:	117.4 Кб
ID:	197403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 29
Размер:	110.8 Кб
ID:	197404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 25
Размер:	97.6 Кб
ID:	197405  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 73
Размер:	20.0 Кб
ID:	197406  


Просмотров: 2141
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 16:37
#2
Мусабиров


 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36


1) грузовые площади
2) эпюра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грузовые площади.jpg
Просмотров: 103
Размер:	193.3 Кб
ID:	197407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 Эпюра.png
Просмотров: 85
Размер:	16.5 Кб
ID:	197408  
Мусабиров вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 17:15
#3
Мусабиров


 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36


Вот что получил в итоге.

Кому не лень, проверьте пож-та.
Единственное, меня смущает, что нагрузка в сечении 6-6 получается меньше, чем в сечении 5-5...из-за крутящего момента так или я не правильно сделал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 26
Размер:	24.4 Кб
ID:	197409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 16
Размер:	100.2 Кб
ID:	197410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 13
Размер:	80.7 Кб
ID:	197411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 20
Размер:	17.4 Кб
ID:	197412  
Мусабиров вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 17:39
#4
Мусабиров


 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36


Кое-что нашел. согласно СП 63, пункт 7.4
Видимо, значения "фи" и mg нужно принимать равными единице

----- добавлено через ~11 мин. -----
Ещё вопрос:
Чему равен Се - коэффициент, учитывающий влияние эксцентричности нагружения элемента (в сечении 6-6)?

----- добавлено через ~34 мин. -----
Если информации мало - сообщите, распишу подробнее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.png
Просмотров: 28
Размер:	119.3 Кб
ID:	197413  
Мусабиров вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 11:09
#5
Мусабиров


 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36


Хотя бы скажите правильно ли я эпюру для внутреннего простенка построил?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 Эпюра.png
Просмотров: 52
Размер:	16.5 Кб
ID:	197421  
Мусабиров вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 13:17
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от Мусабиров Посмотреть сообщение
Раз у меня сечение 6-6 в основании, могу ли я приравнять mg=1.
Там в СП написано когда мг=1. У поперечных стен или пилястр по бокам вроде бы.

Цитата:
Сообщение от Мусабиров Посмотреть сообщение
3) Нужно ли находить φ1 – коэффициент продольного изгиба внецентренно-сжатого элемента, назначаемый по расчетному значению φ1 (в сечении 6-6) ?
φ_1=((φ+φ_c))/2
Да, нужно.

Крутящий момент это что такое ?
Все моменты, конечно, надо собирать на стену... Но у вас же расчётная схема - шарнир... Ещё могу понять момент от эксцентриситета. Но крутящий там откуда ?
Что за белиберду вы насовали в посты ? Ничего не понятно. Язык инженера - чертёж. Вы пока совсем немой.

По нюансам надо долго разбираться, извините, мне лень. Мог соврать где-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 19:19
#7
Мусабиров


 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36


Tyhig, спасибо за ответ. Первый курс на этой специальности, отсюда и вопросы соответствующие, пытаюсь разобраться.
Мусабиров вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 21:00
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Я тоже разбираюсь.

Стена закреплённая чем-то по торцам будет изгибаться или терять устойчивость в центре и по торцам/участкам у поперечных стен по разному.
В центре будет мг<1, по закреплениям (пилястрам, поперечным стенам) мг=1. Между центром и поп. стенами будет участок с мг плавно переходящим от 1 к мг.
То есть самое неустойчивое место, получается, центр стены. Хотя тут могу наврать, может быть просто очень мало стен считал. И вот для этого места и надо считать мг.
Если боковых креплений нет, то везде мг.

Там ещё с закреплениями хреново в нормах написано.
Образно так.
Если стена сама по себе стоит, то снизу заделка, а сверху ничего или что-то есть. Пример - самостоящий Столп на Дворцовой площади г. СПб.
Если по расчёту понадобились анкеры удерживающие верх стены (работают на срез) или швеллеры или уголки, то стена становится как бы балкой шарнирно опирающейся на опоры с 2 сторон.
Почему так не знаю или представляю очень смутно. Чтобы в чате не ржали умолкаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 03:00
1 | #9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Я не вникал, но совет такой - минимизируйте входную информацию, и задайте конкретный и четкий вопрос, желательно одним сообщением, разберитесь, что действительно для вас не понятно.
6 постов разбирать для вашего курсача - сами понимаете.
Помогать с расчетом здесь вряд ли кто будет. Помочь разобраться с конкретным вопросом - могут помочь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2018, 16:44
#10
Мусабиров


 
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36


В итоге КР переделывать, так что можно начинать с самого начала и с самого простого.

Уважаемые форумчане, помогите пож-та со следующей проблемой: (постараюсь содержательно и по возможности кратко)

Требуется рассчитать "Условное сопротивление теплопередаче наружной стены ".
Вот что я сделал (нахождение условного сопротивления теплопередаче наружной стены) (2 фото с расчетом)

Сказали, что я не верно взял "теплосопротивление слоя кладки" (на фото выделено красным)
Видимо, учитывая то, что у меня полости обетонируются и указана плотность бетона 2300, нужно находить так:
"R= "толщину материала"/"лямбда" ( удельная теплопроводность)

В итоге сделал следующее (3 картинка).

Правильно ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 12
Размер:	127.7 Кб
ID:	197681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 16
Размер:	89.6 Кб
ID:	197682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 26
Размер:	69.8 Кб
ID:	197683  
Мусабиров вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте pgs14 Железобетонные конструкции 4 20.09.2017 13:55
СНиП 31-06-2008 "Общественные здания и сооружения" противоречит сам себе!!! Помогите разобраться!!! Sketcher Архитектура 58 07.06.2010 16:25
Помогите с теплотехническим расчётом MIckl13 Разное 3 28.04.2008 23:00