Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы?

Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2012, 01:00 #1
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы?
Евгений 86
 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Вот какая проблема: необходимо заменить балки перекрытия (во вложении надеюсь все отражено).
Сложность заключается: 1) Балка является частью стропильной системы (получается двупролетная балка, являющаяся по сути растянутым нижним поясом деревянной фермы)
2) Разбор стропильной системы не приемлен.
3) Заменить нужно часть двупролетной балки в осях Г-В. (но этот пункт можно не учитывать если будет возможно заменить двупролетную балку всю)
Приходят на ум предположения устройства разгружающих подкосов, после -замена балки и потом каким-то образом снова опереть стойки и раскосы "фермы" на балку.
Пожалуйста посоветуйте! До нового года нужно успеть...(((

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (30.6 Кб, 666 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (115.5 Кб, 400 просмотров)

Просмотров: 11288
 
Непрочитано 29.12.2012, 11:24
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


нужно поочередно стропильные ноги раскреплять на соседние балки (справа и слева от строп.ноги) и делать замену балок
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 21:16
#3
Евгений 86


 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4


Спасибо за ответ!
Про этот вариант не подумал.
Пока на данный момент решил оставить и усилить двупролетную балку перекрытия путем расположения выше, опирая на мауэрлат с обоих сторон, дополнительной деревянной балки 50х200мм, закрепив ее болтами со страпилами, стойками и раскосами стропильной системы, которые она пересекает. Старую балку указал подтянуть балочными хомутами вверх к новой.
Насколько на Ваш взгляд это решение целесообразно?
Евгений 86 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 21:23
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А причина замены? Не тянут нагрузку или сгнили? Может, усилить, в том числе металлическими затяжками?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2012, 00:42
#5
Евгений 86


 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4


Аshаs-ка, Причина - прогиб большой (60-120 мм на 6 м).
Плюс при смене покрытия кровли на профлист - внутри, на покрытии, оставили часть шифера.
Если у кого есть еще предложение, поделитесь...)

Последний раз редактировалось Евгений 86, 30.12.2012 в 01:08.
Евгений 86 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 00:53
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Евгений 86 Посмотреть сообщение
Если у Вас есть еще предложение, поделитесь?
1.Сгнила балка? Сначала разберитесь с причиной.
2. Балка служит затяжкой, поэтому ее просто так, без организации альтернативной затяжки, убирать нельзя.
Самый простой вариант- установка ДВУХ балок параллельно имеющейся. Потом переопираете на них стойки, раскосы и стропила.
После этого убираете сгнившее дерево.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 01:00
#7
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.Евгений 86!
Вариант - положите новые балки между старыми по ним подведите под стропило новый мауэрлат и в узле Е продольную балку под стропила.
подкрепить стойками на новые балки и развязать связями или (и) подкосами. Демонтировать стары балки.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 06:49
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ну, шифер, ессно, убрать... . Tеперь по существу. Не вдаваясь в критику узлов хочется сказать, что опирание на среднюю стену - теоретическая ересь. Без этого опирания - ну просто ферма да и только... И получается, что вертикальные стержни (стойка- доска...) служат для подвески нижнего пояса и передачи нагрузок на верхний... Я бы выяснил - одновременно с определением прогиба нижнего пояса - прогиб верхнего. И выяснил бы положение мауэрлатов на стенах - не сдвинулись ли наружу. Мне кажется, что ликвидировать прогиб - при достаточной прочности сечений, естественно - можно установкой стержневых металлических затяжек в уровне мауэрлатов ( вдоль нижнего пояса) и по вертикальным крайним стойкам. Технически затяжка по нижнему поясу могла бы выглядеть так: - Выровнять торцы стропил и установить на них металлические упоры из обрезков швеллера. Под нижним поясом в зоне опирания на него вертикальных стоек установить промежуточные опоры. Сделать шпренгельные затяжки....

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 30.12.2012 в 07:36.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 11:42
#9
Евгений 86


 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4


Всем спасибо!
Разобрался вроде-бы. )))
Евгений 86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Является ли ППРк неотъемлемой частью ППР Alkor527 Технология и организация строительства 21 27.03.2012 09:09