Вопрос по расположению связей в разнопролетных каркасах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расположению связей в разнопролетных каркасах

Вопрос по расположению связей в разнопролетных каркасах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2013, 12:43 #1
Вопрос по расположению связей в разнопролетных каркасах
Stefanovsky Denis
 
Был 7215
 
Екатеринбург
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 222

Здравствуйте!
Нужно запроектировать металлический каркас. Проблема в том, что имеется как будто два связанных каркаса.
Можно ли так расположить связи по покрытию или требуется деформационный шов?
Спасибо за ответы.

Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (84.3 Кб, 169 просмотров)

Просмотров: 1381
 
Непрочитано 02.07.2013, 13:35
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
как будто два связанных каркаса
а где второй?
А, ага, понял, о чем Вы. Уклон есть? Верх балок и ферм на один уровень хотите или ступеньку там?
Самый правый нижний крест, ИМХО, ни к чему, а так вроде нормально выглядит ^_^
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 13:41
#3
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Верх балок и ферм на одном уровне.
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 13:52
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Не вижу смысла в шве.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 13:57
#5
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Спасибо
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 14:01
#6
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


вопрос подходит под п.13.6 табл. 42 СНиПа по нему нет не нужен
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 14:04
#7
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Почему не 30 м фермы?
taras вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 14:59
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Почему не 30 м фермы
А зачем?) Можно вообще в другом направлении перекрыть (54-метровые фермы).
 
 
Непрочитано 09.07.2013, 17:43
#9
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


По -моему, центральные связи вообще не нужны, достаточно прогонов покрытияю
ВИЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расположению связей в разнопролетных каркасах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Scad. Плоская рама. Вопрос по наложению связей. Сеченов SCAD 3 03.02.2011 17:58
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16