Проектирование комнаты охраны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование комнаты охраны

Проектирование комнаты охраны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 08:19 #1
Проектирование комнаты охраны
lukyanovajulia
 
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 2

Добрый день!подскажите,пожалуйста,какие нормы нужно учитывать при проектировании комнаты охраны в офисном центре?
Просмотров: 27199
 
Непрочитано 03.07.2013, 09:03
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Скорее всего ваша комната охраны будет выполнять функцию пожарного поста. А для поста смотрите СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

13.14.10 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

13.14.11 Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.

13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 м2;
температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.

13.14.13 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 09:20
#3
lukyanovajulia


 
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 2


Спасибо огромное за ответ!
А там обязательно должны быть окна,выходящие в вестибюль?или можно ограничиться камерами наблюдения?и из какого материала должны быть стены,можно ли ограничиться гипсокартонной стенкой?
lukyanovajulia вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 09:46
#4
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Да, для поста охраны настоятельно необходимо окно с передаточным лотком в вестибюль или во входной тамбур-шлюз. Если в офисцентре нет кредитных организаций, то исполнение поста охраны по ТЗ от Заказчика. Если есть банк - то по ВНП 001-01 Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 09:54
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,176


Не забыть РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" (кажется, еще не заменен на СП)
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:05
1 | #6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Обязательно должны быть сауна и джакузи!
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование комнаты охраны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД DSable Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2012 23:20
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10