Есть ли возможность замоделировать в ПК "Лира" дефекты бетонирования колонны.
trotil
 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67

Вообщем вопрос есть в нзвании темы. Как обычно у конструктора две проблемы, начальство которое жмотит деньги, и подрядные организации с кривыми прорабами и тупыми рабочими. Неделю назад приняли бетон на колонны, когда пришло время снимать опалубку выяснилось что в 3 из 10 колоннах в зоне опирания на нижнее перекрытие убежало молочко, это привело к тому что как минимум два, а то и все угловые рабочие арматурные стержни оказались на улице почти во всему диаметру. Теперь все бегают по кругу и треабую от меня решения, при чем подрядчик настаивает на простой затирке, заказчик на демонтаже, тех. надзор работает стрелочником. Все колонны угловые и у них будут неплохие моменты в опорной зоне, плюс район сейсмичный 7 баллов, плюс это простой монилитный рамный каркас, плюс мненя реально утомил этот объект. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и знает пути решения ее и подтверждения этих путей расчетом.
Просмотров: 1693
 
Непрочитано 04.07.2013, 13:01
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Сталкивался с таким. Рубили колонны безо всяких пересчетов. При этом объяснив заказчику что пару колонн лучше срубить, чем завалы разгребать.
В Лире такой возможности нет.
P.S. Интересно, а где она вообще есть?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 13:15
#3
trotil


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67


В том то и вопрос. Если просто уменьшить сечение колонны на величину раковин, при расчете все равно выходит хотя бы косвенное армирование. Конечно подрядчика понять можно, качество бетонирование колонн выше по сечению у него нормальное, это жлобство заказчика привело к дефектам, опалубка там мега уставшая. Но решение проблемы затиркой меня не устраивает, тем более что дефекты уже занесли в журнал авторского надзора.
trotil вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 13:34
#4
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и знает пути решения ее
Путь есть...
Цитата:
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
заказчик на демонтаже
Согласиться с заказчиком.
А Вам кто-то заплатил, за "лишние" телодвижения!?
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 15:01
#5
trotil


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67


Заказчик заплатит только за выезд на авторский надзор. Конечно мне лишний г......ой не нужен, да и устал я от объекта, проект не мой, а пришлый и выгребаю я уже почти три года. За это время поменялось 20 субподрядчиков и как минимум три раза уже демонтировали колонны. чувствую что будет четвертый демонтаж.
trotil вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 15:22
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


В журнале написал, написал. Забей теперь!
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 15:25
#7
trotil


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67


Решение хотят с меня. Перфоратор им в руки
trotil вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 15:30
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А блогословение в ...опу.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2013, 23:41
#9
бва


 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 17


выполнить стандартное усиление колонн монолитной ж/б обоймой
бва вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Есть ли возможность замоделировать в ПК "Лира" дефекты бетонирования колонны.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Моделирование сопряжения колонны и диафрагмы в ПК "ЛИРА" Medvedev Лира / Лира-САПР 15 27.08.2012 23:48