Как в Рабочем проекте - подвал показать техподпольем?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как в Рабочем проекте - подвал показать техподпольем?

Как в Рабочем проекте - подвал показать техподпольем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2013, 11:52 #1
Как в Рабочем проекте - подвал показать техподпольем?
Илья74
 
Челябинск
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 3

Магазин автозапчастей, общая S= 570м2, 2 этажа + техподполье 190 м2. На стадии согласования Рабочего проекта указывают на техподполье -говорят "подвал". Мотивируя высотой 2,5 метра и тем, что S = 190 из них только 40 под техническую функцию, а остальное хоть как - подвал! С высотой - согласен (переделал 1,7 м), а как быть с оставшейся площадью 150 м2? Как документально оформить техподполье на все 190 м2??? Пожалуста помогите (горят сроки). Заранее благодарен.
Просмотров: 2314
 
Непрочитано 11.07.2013, 18:41
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Я так понимаю, вопрос в необходимости экспертизы?
Техподполье - философская категория, то ли этаж, то ли нет, да и что подвал, а что техподполье - есть разные философские течения по этому вопросу, к единой трактовке до сих пор не пришли: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%F0%EE%F1%2A
Закон суров - куда затрактуешь, так и вышло.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 18:56
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


высотой 1,7м этаж уже этажом не считается, вроде.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 19:14
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
высотой 1,7м этаж уже этажом не считается, вроде.
Этажом-то не считается вроде, зато не обеспечивается доступ пожподразделений (высота прохода по техподпольям не менее 1,8м по п.7.8 СП 4.13130.2013).
Рекомендую, как человек переболевший, для избежания геморроя принимать высоту техподполья ровно 1,8м - ни больше, ни меньше.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:52
#5
Илья74


 
Регистрация: 11.07.2013
Челябинск
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Этажом-то не считается вроде, зато не обеспечивается доступ пожподразделений (высота прохода по техподпольям не менее 1,8м по п.7.8 СП 4.13130.2013).
Рекомендую, как человек переболевший, для избежания геморроя принимать высоту техподполья ровно 1,8м - ни больше, ни меньше.
1,8м в чистоте или в от пола подвала до пола первого этажа?
В архитектуре знакомые сказали что по новому СП...(сами не помнят) от 2013г. якобы нижняя точка отсчета тех.подполья (подвала) не поверхность пола, а поверхность грунта!
Я думал по факту сделать (построить) подвал, примерно 2,5 м в чистоте. В Проекте оформить тех.подпольем ( спасибо, будет 1,8м.), т.к. экспертиза + налог за каждый м2.
0,7м(если 1,8м в чистоте) чем нибудь засыпать или поддонов поставить, короче: перекрыть низ для сдачи объекта, затем всё вынести и эксплуатировать под склад. Но теперь не знаю, всё таки отсчет от поверхности грунта или "пола"???
Илья74 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 11:02
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Offtop: ойййооооо
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 11:20
2 | #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Илья74 Посмотреть сообщение
1,8м в чистоте или в от пола подвала до пола первого этажа?
1,8 м в чистоте - от отметки пола техподполья по грунту до низа перекрытия над техподпольем.

Offtop: Где-то кто-то сказал: "Если не можешь объяснить своему ребёнку в двух словах, чем ты зарабатываешь на хлеб, говори честно: я - мошенник".
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.07.2013 в 11:34. Причина: добавление офтопа
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 11:37
#8
Илья74


 
Регистрация: 11.07.2013
Челябинск
Сообщений: 3


БОЛЬШОЕ СПА-СИ-БО!
Илья74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как в Рабочем проекте - подвал показать техподпольем?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? AIRAT_YUNUSOV Основания и фундаменты 13 23.03.2016 11:24