Имеет ли право на жизнь вот эта рама?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь вот эта рама?

Имеет ли право на жизнь вот эта рама?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2013, 22:59 #1
Имеет ли право на жизнь вот эта рама?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Здравствуйте, ребята! Посмотрите пожалуйста мою раму, и скажите можно будет изготовить? И правильно ли запроектирована? Есть ли сомнения, что будет работать?
Форма кровли коттеджа не простая, никаких ферм заказчик не хочет, пространство в кровле должно быть, поэтому выкручиваемся балками. Распор возникает хороший, хочется убрать овальными отверстиями на опорах, не знаю получится ли. Ребята , дайте совет хоть какой-нибудь .

Вложения
Тип файла: pdf Для двж.pdf (54.4 Кб, 688 просмотров)
Тип файла: zip для форума.zip (2.2 Кб, 155 просмотров)

Просмотров: 7815
 
Непрочитано 26.08.2013, 23:13
1 | #2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Sanechek, ты зря не дал сечения (виды) двух других арок (розовые на картинки). Дай их скорее!
Посмотрел файл СКАДа - у тебя же есть две "арки" в виде треугольников - вот их и сделай цельными (непрерывными в коньке), цепляй (или ставь сверху) к ним остальное, а то получается очень нехорошо у тебя прервана "арка" в месте максимального момента.
Как вариант просто затяжку пустить для восприятия распора?

Последний раз редактировалось Tvorec, 26.08.2013 в 23:20.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2013, 23:21
1 | #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
овальными отверстиями на опорах
штоб оно разъехалось до конца овала, а потом благополучно упало? Хотя такие формы, мне кажется, предполагают падение без вариантов, если на эту "раму" всё остальное опирается.
 
 
Непрочитано 26.08.2013, 23:27
1 | #4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
штоб оно разъехалось до конца овала, а потом благополучно упало?
Offtop: Опоздал маленько я
Sanechek, от распора нельзя избавиться отверстиями - его обязательно нужно воспринять. Чтобы представить данное явление можно просто поставить книгу "домиком" и надавить на него сверху - стороны книги разъедутся. Распор возникает от "выпрямления" схемы. Тебе же нужна твоя форма в изначальном виде, а не в виде прямой?
А насчет изготовления - нет ничего сложного в том, чтобы сделать пару тройку балок.

P.S. Может пригодится такая схема как в рисунке этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102345

Последний раз редактировалось Tvorec, 26.08.2013 в 23:39. Причина: Убрал тавтологию
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 00:13
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Она имеет полное право на жизнь, но она не сможет это право отстоять
От распора избавится можно в том числе и овальными отверстиями. Другое дело что тогда конструкция будет выглядеть несколько иначе
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 00:25
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
От распора избавится можно в том числе и овальными отверстиями. Другое дело что тогда конструкция будет выглядеть несколько иначе
Offtop: Я просто представил, какой длины должны быть эти отверстия...
Sanechek, будем ждать твоего ответа.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 09:25
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Посмотрел файл СКАДа - у тебя же есть две "арки" в виде треугольников - вот их и сделай цельными (непрерывными в коньке), цепляй (или ставь сверху) к ним остальное
Если селать арку, то распор получится уже в ней.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
От распора избавится можно в том числе и овальными отверстиями. Другое дело что тогда конструкция будет выглядеть несколько иначе
Почему-то думал, что конструкция будет перемещаться до какого-то предела, но понял, что этот номер с моей рамой не пройдет ) Спасибо, Вова
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
штоб оно разъехалось до конца овала, а потом благополучно упало? Хотя такие формы, мне кажется, предполагают падение без вариантов, если на эту "раму" всё остальное опирается.
Ну теперь понятно )

Ребята, а распор около 20 тонн - это много? ) Все будет монолитным поясом завязано, но я даже не представляю как его рассчитать на такую нагрузку
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 09:33
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если селать арку, то распор получится уже в ней.
Вот его и воспринимать чем-нибудь.
 
 
Непрочитано 27.08.2013, 13:48
1 | #9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, а распор около 20 тонн - это много? )
Ну танк бы удержал.
Разве может помешать одна тонюсенькая затяжечка? Будет куда гирлянды подвешивать на Новый Год. Только "открытие" дома не надо освещать ее разрезанием
Offtop: А вообще главное - это поклеить обои...

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Все будет монолитным поясом завязано, но я даже не представляю как его рассчитать на такую нагрузку
Не представляю себе как пояс сможет воспринять нагрузку в 20т. Данный пояс будет представлять видимо из себя замкнутую, обходящую по периметру ж/б фигуру. По чертежу получается что это что-то вроде арки - вот ее "ноги" и будет разводить в стороны этим распором. Получается что вместо распирания металлической арки будет распирать ж/б арку. Можешь так и прикинуть этот пояс - нарисовав фигуру по периметру всего здания и закрепив в двух точках, которые как можно дальше от места опирания арки (передачи распора) на монолитный пояс, и посмотреть, насколько сильно сдеформирует пояс.

Последний раз редактировалось Tvorec, 27.08.2013 в 13:58.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 18:06
#10
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


А нафига такие сложности, что нельзя выровнять балки и нормально их опереть на арки в виде треугольников, а форму кровли решить доп конструкцией?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 21:31
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А нафига такие сложности, что нельзя выровнять балки и нормально их опереть на арки в виде треугольников, а форму кровли решить доп конструкцией?
Можно, но не заказчику не нужно )

Ребята, хочу вернуться немного назад, почему вы говорите сложится, если жесткие узлы будут в коньке? Ну будут перемещения какие-то от прогиба балок, вот для них и поставим овальные отверстия?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 21:40
1 | #12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну будут перемещения какие-то от прогиба балок, вот для них и поставим овальные отверстия?
Я думал, это чувствуется, а не через формулы доказывается. Возьмите линейку, нижним концом уприте в какую-нибудь штуку, а сверху давите виртуальной нагрузкой N. При определенном значении N линейка начнет сдвигать штуку (упор). Мало того, сдвинув её немного, она не остановится, а только сильней будет давить на эту штуку. Потому как при движении нижнего конца угол её наклона к горизонтали будет уменьшаться, а распор от этого будет только увеличиваться. Ведь в данном случае распор = N/tg угла наклона.
Вот от того, что Вы установите какие-то там овальные отверстия, Вы только дадите раме сползти. Распор никуда не денется, он только немного увеличится. Зачем оно Вам?
 
 
Непрочитано 27.08.2013, 21:44
1 | #13
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну будут перемещения какие-то от прогиба балок, вот для них и поставим овальные отверстия?
Sanechek, можешь сделать расчет по деформированной схеме, заодно проверишь. (т.е. нелинейный расчет)
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 16:51
#14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


как же мой жесткий узел в коньке, ребята? Та же затяжка, только в коньке- я так думаю Скад показывает какое-то перемещение на опоре, неужели доверять не стоит?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 18:04
1 | #15
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Все сказаное ИМХО))
Да, действительно, затяжка в коньке исключает шарнирное соединение. По сути, вы делаете из двух (и более) балок раму, следовательно, и считать её надо как раму Ха, раз нет шарнира и взаимного расползания то можно подумать, что нет и распора. Но эта правда лишь от части Давайте на секундочку вспомним, что есть расчет по второму предельному состоянию. Прально, перемещения (прогибы) и вот от этой напасти, вас не спасут затяжки в коньке. Почему?! Ну, подумайте сами.Чем больше отдельных балок вы соединяете в раму, тем больше становиться длина рамы, а, следовательно, и больше перемещения. (вспоминаем, формулы по второму предельному состоянию ) А вот теперь фокус, покус. Если мы берем тупо прямую балку на двух опорах и по середине прикладываем нагрузку. Что происходит с балкой?! Верно, середина прогибается, а концы балки задираются вверх. Навряд-ли, вы сможете закрепить балку непосредственно за торцевой угол. Точка опоры будет находиться чуть дальше, от кончика балки, ближе к центру балки. Да, перемещения мизерные, но обладают колосальным моментом. "Дайте мне точку опоры и я столкну Землю" ) Можно-ли не учитывать эти мизерные перемещения? Все зависит от расчетной схемы, в случае с балкой можно не учитывать. Но это балка, а что же с рамой?! Куда направлены перемещения концов рамы?! Да, все просто, в раме в виде арки они направлены в туже сторону, что и распор при схеме с шарниром А если ветер?) Как будут "гулять" эти перемещения?!
Теперь еще, какое крепление рамы будет к колонам?! Жесткие заделки нельзя, отправите "гулять" моменты по колонам, а точнее увеличите в размерах и без того приличную раму. С обоих сторон простые шарниры тоже нельзя, тут же получим мгновенно изменяющуюся схему.
Закреплять раму по типу классической балки?! С одной стороны простой шарнир, с другой закрепленный шарнир. Возможно... не знаю...
Но мне, почему-то, в голову приходит с одной стороны закрепленный шарнир, с другой скольщящая (тепловая заделка)... Но как её сконструировать?!)) не знаю))
Ещё по конструкции рамы. Удивило то, что в правом колене затяжки нарисованы и снизу, и со стороны крыши, оно, конечно, возможно, но вы должны понимать, что берете на себя геморой с гидроизоляцией. Оно вам надо??? Хотя, можно, просто по всей крыше сделать еще один излом, т.е. покров сделать выше затяжек. Это чуток уменьшит снеговой мешок. Кстати, вы уже прикидывали какой у вас огромный снеговой мешок получается? Да еще и не симитричный.
Как-то так)

Последний раз редактировалось Palomnic, 29.08.2013 в 18:14.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 15:02
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
как же мой жесткий узел в коньке, ребята? Та же затяжка, только в коньке- я так думаю Скад показывает какое-то перемещение на опоре, неужели доверять не стоит?
Ты наверняка делал расчет по упругой схеме - тогда это перемещение неверно (точнее надо проверить). Сделай следующее - у тебя есть твои треугольные рамы с жестким коньком, возьми и закрепи одну опору как шарнирно неподвижную, а другую как шарнирно подвижную - так ты дашь свободу перемещения концу арки. А далее сделай нелинейной загружение (подели этапы приложения нагрузок хотя бы на 10 шагов) - и скажи нам, будет интересно послушать.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 18:03
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
сделай нелинейной загружение (подели этапы приложения нагрузок хотя бы на 10 шагов) - и скажи нам, будет интересно послушать.
Вот тут к сожалению сложновато понимается ) Можете подробнее написать? Разделить общую расчетную нагрузку на 10 этапов?(1 нагрузка от страпил, далее + обрешетка, далее + полная постоянная и т.д. ?)

Сделал немного проще. Думаю меньше времени понадобится в плане монтажа, конструирования и расчета ) Оцените пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (323.5 Кб, 695 просмотров)

Последний раз редактировалось Sanechek, 30.08.2013 в 18:11.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 18:54
#18
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Ещё немного и придем к классической треугольной крыше ) А как же дизайн, идея и мысля?!)
Ну, конечно, чем меньше изгибов тем легче монтировать, кто бы спорил)
Однако, сейчас, больше волнуют места опирания на колоны, чем сама рама.

Последний раз редактировалось Palomnic, 31.08.2013 в 18:19.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 20:44
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Ещё немного и прийдем к классической треугольной крыше ) А как же дизайн, идея и мысля?!)
вот по совету делаю )
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А нафига такие сложности, что нельзя выровнять балки, а форму кровли решить доп конструкцией?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2013, 15:17
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Можете подробнее написать? Разделить общую расчетную нагрузку на 10 этапов?(1 нагрузка от страпил, далее + обрешетка, далее + полная постоянная и т.д. ?)
Несовсем так. Я говоря о нелинейном расчете, т.е. прикладывается часть нагрузки на схему (например, 10%), вычисляются усилия и деформации схемы. Исходная схема получила искажения и становится новой расчетной схемой. Опять прикладывается часть нагрузки и т.д.
Все это, естественно, будешь делать не ты, а СКАД, у него есть раздел для нелинейности.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь вот эта рама?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32