Имеет ли право на жизнь вот эта рама?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379
|
||
Просмотров: 7815
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Sanechek, ты зря не дал сечения (виды) двух других арок (розовые на картинки). Дай их скорее!
![]() Посмотрел файл СКАДа - у тебя же есть две "арки" в виде треугольников - вот их и сделай цельными (непрерывными в коньке), цепляй (или ставь сверху) к ним остальное, а то получается очень нехорошо у тебя прервана "арка" в месте максимального момента. Как вариант просто затяжку пустить для восприятия распора? Последний раз редактировалось Tvorec, 26.08.2013 в 23:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Offtop: Опоздал маленько я
![]() Sanechek, от распора нельзя избавиться отверстиями - его обязательно нужно воспринять. Чтобы представить данное явление можно просто поставить книгу "домиком" и надавить на него сверху - стороны книги разъедутся. Распор возникает от "выпрямления" схемы. Тебе же нужна твоя форма в изначальном виде, а не в виде прямой? ![]() А насчет изготовления - нет ничего сложного в том, чтобы сделать пару тройку балок. P.S. Может пригодится такая схема как в рисунке этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102345 Последний раз редактировалось Tvorec, 26.08.2013 в 23:39. Причина: Убрал тавтологию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ребята, а распор около 20 тонн - это много? ) Все будет монолитным поясом завязано, но я даже не представляю как его рассчитать на такую нагрузку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Ну танк бы удержал.
![]() Разве может помешать одна тонюсенькая затяжечка? ![]() ![]() ![]() Offtop: А вообще главное - это поклеить обои... ![]() Не представляю себе как пояс сможет воспринять нагрузку в 20т. Данный пояс будет представлять видимо из себя замкнутую, обходящую по периметру ж/б фигуру. По чертежу получается что это что-то вроде арки - вот ее "ноги" и будет разводить в стороны этим распором. Получается что вместо распирания металлической арки будет распирать ж/б арку. Можешь так и прикинуть этот пояс - нарисовав фигуру по периметру всего здания и закрепив в двух точках, которые как можно дальше от места опирания арки (передачи распора) на монолитный пояс, и посмотреть, насколько сильно сдеформирует пояс. Последний раз редактировалось Tvorec, 27.08.2013 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
А нафига такие сложности, что нельзя выровнять балки и нормально их опереть на арки в виде треугольников, а форму кровли решить доп конструкцией?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Ребята, хочу вернуться немного назад, почему вы говорите сложится, если жесткие узлы будут в коньке? Ну будут перемещения какие-то от прогиба балок, вот для них и поставим овальные отверстия? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот от того, что Вы установите какие-то там овальные отверстия, Вы только дадите раме сползти. Распор никуда не денется, он только немного увеличится. Зачем оно Вам? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Все сказаное ИМХО))
Да, действительно, затяжка в коньке исключает шарнирное соединение. По сути, вы делаете из двух (и более) балок раму, следовательно, и считать её надо как раму ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь еще, какое крепление рамы будет к колонам?! Жесткие заделки нельзя, отправите "гулять" моменты по колонам, а точнее увеличите в размерах и без того приличную раму. С обоих сторон простые шарниры тоже нельзя, тут же получим мгновенно изменяющуюся схему. Закреплять раму по типу классической балки?! С одной стороны простой шарнир, с другой закрепленный шарнир. Возможно... не знаю... Но мне, почему-то, в голову приходит с одной стороны закрепленный шарнир, с другой скольщящая (тепловая заделка)... Но как её сконструировать?!)) не знаю)) Ещё по конструкции рамы. Удивило то, что в правом колене затяжки нарисованы и снизу, и со стороны крыши, оно, конечно, возможно, но вы должны понимать, что берете на себя геморой с гидроизоляцией. Оно вам надо??? Хотя, можно, просто по всей крыше сделать еще один излом, т.е. покров сделать выше затяжек. Это чуток уменьшит снеговой мешок. Кстати, вы уже прикидывали какой у вас огромный снеговой мешок получается? ![]() Как-то так) Последний раз редактировалось Palomnic, 29.08.2013 в 18:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Сделал немного проще. Думаю меньше времени понадобится в плане монтажа, конструирования и расчета ) Оцените пожалуйста. Последний раз редактировалось Sanechek, 30.08.2013 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ещё немного и придем к классической треугольной крыше
![]() ![]() Ну, конечно, чем меньше изгибов тем легче монтировать, кто бы спорил) Однако, сейчас, больше волнуют места опирания на колоны, чем сама рама. Последний раз редактировалось Palomnic, 31.08.2013 в 18:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Все это, естественно, будешь делать не ты, а СКАД, у него есть раздел для нелинейности. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? | Алекс | Железобетонные конструкции | 31 | 11.07.2014 11:31 |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |