| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Площадь восстановления лакокрасочного покрытия, после монтажной сварки
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 3933
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388
|
Хрен его знает.
Думаю вы должны взять пару балок, посчитать что швов от площади, допустим, 5% + случайные царапины окраски при транспортировке и монтаже = 6%. А чего сметчики не хотят применять расценку на монтаж стальных конструкций с включёнными балками и вторую расценку с окраской (без указания о месте окраски) ? В расценке с окраской вроде бы включено перекрашивание (если не ошибаюсь, надо посмотреть, мне лень). Их экспертиза заставляет или это их инициатива ? Тут могу наврать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31
|
Гос объект. Подрядчик выполнил требования проекта, а заказчик отказывается оплачивать, требует осметить. Наши сметчики пошли в отказ, говорят дайте площадь, мы осметим. Вот и пытаюсь выяснить откуда ноги растут. P.S. Конструкции с завода пришли окрашенные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321
|
Длину шва нужно умножить на ширину участка на котором произошло разрушение окраски плюс добавить на перекрытие стыка.
В книгах не встречал - проведите эксперимент натурный, оформите техрешение согласованное со всеми, подсчитайте площадь окраски и очистки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Обосновывали Заказчику так: т.т для производителя работ. Чтоб восстановили ЛКП. За качественное ЛКП заказчик уже заплатил по смете. То что появилось при транспортировке и такелаже издержки подрядчика. Просто восстанавливает.
Заказчик за это не платит. Даже "борзые" подрядчики за "такое" не спрашивают. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |