Почему реальный прогиб бруса отличается от расчетного?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему реальный прогиб бруса отличается от расчетного?

Почему реальный прогиб бруса отличается от расчетного?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2013, 18:21 #1
Почему реальный прогиб бруса отличается от расчетного?
Kpocc
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 2

Господа инженеры и архитекторы, подскажите студенту.
Имеем балку L=5м, сечение b=150мм, h=40 мм. Нагрузка в 20кг приложена в центре пролета. Материал - свежий бурс со склада пиломатериалов. Набок балку положил для простоты эксперимента на площадке.
Сделал расчет в ДЕКОРе, все коэф. принял за 1. Декор дал прогиб 63.94мм
Сделал расчет вручную, получил те же 64мм
Собрал на площадке "испытательный" стенд - пара кирпичей в качестве опор, 5 кирпичей в центре балки (кирпич взвесил 3.9-4кг), ширина приложения нагрузки 130мм. В итоге прогиб получился ~ 120 мм. Почему так?
Пробовал пересчитывать с учетом влажности 30%, получилось 81мм. Но и этот результат очень далек от реальности. Где я ошибся?
Просмотров: 2694
 
Непрочитано 26.09.2013, 18:29
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Самое простое что приходит в голову, модуль упругости балки в расчете и на практике сильно отличаются.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 18:32
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


А собственный вес бруса?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 18:43
#4
Kpocc


 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А собственный вес бруса?
Справедливо. Я забыл про собств вес. Тема закрыта. Всем спасибо
Расчетный прогиб при 30% влажности - 117.3 мм ~ 120мм
Kpocc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему реальный прогиб бруса отличается от расчетного?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему лира выдает обратный прогиб фундаментной плиты? minipipkin Лира / Лира-САПР 6 25.09.2013 21:49
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16