Встречался кто нибудь что бы факторы участия и модальные массы в StarkES были равны 0
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Встречался кто нибудь что бы факторы участия и модальные массы в StarkES были равны 0

Встречался кто нибудь что бы факторы участия и модальные массы в StarkES были равны 0

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2014, 10:38 #1
Встречался кто нибудь что бы факторы участия и модальные массы в StarkES были равны 0
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 149

Здравствуйте. При расчете на сейсмику, в Старке, факторы участия и модальные массы равны нулю. Может кто встречался с такой проблемой? Массы заданы, на собственные колебания посчитанно. Ветра нет, так как это сооружение делается внутри существующего. Нагрузки заданы следующие:
1* Постоянная нагрузка – Собственный вес несущего каркаса
2 Постоянная нагрузка – Собственный вес пола - на м2
3 взаимоисключающие№1 Длительна нагрузка – Перегородки - на м2
4 взаимоисключающие№1 Длительна нагрузка – Перегородки - на м
5 взаимоисключающие№2 Постоянная нагрузка – от существующего здания (комбинация 1)
6 взаимоисключающие№2 Постоянная нагрузка – от существующего здания (комбинация 2)
7 Постоянная нагрузка – от подъемника
8 Длительная нагрузка – Полезная

Файл расчета прилагаю.

----- добавлено через ~20 ч. -----
Все. Нашел проблему. При расчете собственных колебаний просто нужно поставить большее число форм колебаний. У меня хватило 70

Вложения
Тип файла: rar FEM.rar (152.0 Кб, 29 просмотров)

Просмотров: 2464
 
Непрочитано 31.01.2014, 15:37
#2
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


А сколько Вы собрали модальных масс?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 02:59
#3
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 149


95.4%. Правда пришлось перезадать массы и сечения элементов. Так что схема, которую приложил в первом посте устаревшая
Orson вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:57
#4
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Так что схема, которую приложил в первом посте устаревшая
Я и хотел сообщить, что мало для нее получалось.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Даже для 70ти форм.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Встречался кто нибудь что бы факторы участия и модальные массы в StarkES были равны 0



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему при расчете на сейсмику модальные массы равны 0. Помогите. Антон1369 Лира / Лира-САПР 3 01.05.2013 14:27