Как выбрать тип кабеля и тип автомата для преобразователя (инвертора) 5кВА
Couleurs du Sud
 
Рождение электрика
 
FRANCE
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 104

Помогите выбрать тип кабеля для монофазного преобразователя 5кВА тип dequatec, и автомат в существующий шкаф к нему. Всем спасибо.
Просмотров: 2050
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:23
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
dequatec
а почему гугл не знает этого слова?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 12:58
#3
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


не знаю. яндекс тоже не знает. меняет на акватек... не знаю ссылку на сайт забанят наверное

----- добавлено через ~1 мин. -----
если очень интересно, три w точка , dequatec точка com
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:06
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Хоспади где вы нашли такого производителя)))) ну да ладно, сайт то как открывается, молнии молнии))) вобщем в паспорте на серию Элит на 5 киловаттный написано DISJONCTEUR AMONT (Amp/courbe) - 25A BIPOLAIRE / D т.е. автомат на 25 ампер с хар-кой Д, и SECTION DE RACCORDEMENT - 3 x 4 mm, кабель тобиш 3х4 сечением, а уж марку выбирайте кабеля сами в зависимости от условий прокладки и т.д. и т.п.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:12
#5
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Хоспади где вы нашли такого производителя))))
-наши местные....


т.е. все написано у производителя, буду внимательней смотреть в след раз С-П-А-С-И-Б-О

кстати сразу видно - специалист, одним глазом глянул, и все определил.... а я все утро этим вопросом ...





а какой автомат? C60N, DT40, NSX ?

Последний раз редактировалось Couleurs du Sud, 29.01.2014 в 13:38.
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:49
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
а какой автомат? C60N, DT40, NSX
Модульный на 25 А с характеристикой D зачем тут NSX то ?) хотя если по токам КЗ не проходит возможно стоит
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:51
#7
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Модульный на 25 А с характеристикой D зачем тут NSX то ?)
Т.Е. можно выбирать между DT40 и C60N?
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 14:03
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 14:08
#9
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


спасибо.

не подскажете где можно почитать конкретно про выбор типа автоматов. DT, IC, C60 , NSX и прочая компания меня вводят в ступор.
Couleurs du Sud вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выбрать тип кабеля и тип автомата для преобразователя (инвертора) 5кВА



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать сечения кабеля чтобы компенсировать потерю напряжения на больших расстояниях. NS88 Электроснабжение 15 07.05.2013 06:51
Как определить сечение кабеля и выбрать трубу для него? Emil1990 Электроснабжение 26 14.10.2012 10:41
как выбрать трос для подвески кабеля, из расчета нагрузки на него astra_anya Электроснабжение 5 23.11.2009 09:29