Нужна помощь коллег по расчётной схеме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь коллег по расчётной схеме

Нужна помощь коллег по расчётной схеме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2014, 12:47 #1
Нужна помощь коллег по расчётной схеме
Выпускник
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252

Всем привет!
Имеется план во вложении.
Конструкция из себя представляет колонны высотой 5м,связанные между собой ригелями(зеленные,желтые линиии).
На ригель(зеленый) приложена нагрузка 1.32 кН с шагом 2м.Ригели между собой связанны горизонтальными связями.

Вопрос в ригеле,что лучше в таком случае применять двутавровую балку или ферму из одиночного уголка,пролёт 16м,но нагрузки всего 1.32кН с шагом 2м,то есть главный вопрос стоит в обеспечении общей устойчивости ригеля.

По моим прикидкам проходит двутавр 26Б1(с учётом раскрепления связями каждые 4м,как во вложении)
Посчитал ферму из уголка 63х6,по весу примерно тоже что и двутавр,но пояс фермы нужно еще раскрепить как-то из плоскости,связей с шагом 4м,не хватает,то есть расчетная длинна 400см,а радиус инерции 1.93см
Вопрос тогда,целесообразно принять балку?(не нужно варить ферму,более трудоёмко)
Либо если принимать ферму,то как её можно раскрепить,многовато связей получиться и можно ли принять её уголком меньшего диаметра,прост учили меньше 63х6 не принимать?

Вообщем хэлп
Зы:могу тупить чердак не варить уже
Не серчайте сильно,прощу по делу

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (63.9 Кб, 801 просмотров)

Просмотров: 1663
 
Непрочитано 06.02.2014, 12:54
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Выпускник, несколько непонятно что Вы ходите за сооружение проектировать. Так как в приложении?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 13:02
#3
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Выпускник, несколько непонятно что Вы ходите за сооружение проектировать. Так как в приложении?
Танцевальная площадка,летом накрыта тентом,зимой просто голые конструкции.
Связи между колоннами нельзя.
Связи которые вы нарисовали,дают расчётную длину 8м...Мне 4 нужно.
И остался вопрос ферма или балка...
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 13:12
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Танцевальная площадка,летом накрыта тентом,зимой просто голые конструкции.
Ясно.
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Связи между колоннами нельзя.
Делаем рядом конструктивных мероприятий защемление колонны в обоих направлениях с проверкой деформаций в обоих направлениях.
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Связи которые вы нарисовали,дают расчётную длину 8м...Мне 4 нужно.
Коэффициент расчетной длины колонн - 2. Вы, наверное, про колонны хотели сказать?
Балка. С учетом назначения сооружения, вероятной судьбы изготовления конструкций, объёма работ и прочего.
А связи-то чего нельзя? В присядку кто-нить пойдёт и лицом кааааааак.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 13:21
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Делаем рядом конструктивных мероприятий защемление колонны в обоих направлениях с проверкой деформаций в обоих направлениях.
Да,базу планировал жесткую,ригель шарнирно
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Коэффициент расчетной длины колонн - 2
угу...посчитал уже,сделаю коробку из швеллеров 22

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы, наверное, про колонны хотели сказать?
Имел ввиду,расчётную длину балки из плоскости
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Балка. С учетом назначения сооружения, вероятной судьбы изготовления конструкций, объёма работ и прочего.
спс.тоже так думал
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А связи-то чего нельзя? В присядку кто-нить пойдёт и лицом кааааааак.....
Ну,так заказчик хочет...
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 13:30
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
угу...посчитал уже,сделаю коробку из швеллеров 22
Тоже заказчик хочет? Или просто попроще-побюджетнее?

Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Имел ввиду,расчётную длину балки из плоскости
Значит-ца тут я думаю так - расчетную длину балки в плоскости - 1, из плоскости 1/ количество раскреплений - то есть погуще связевый блок сделать


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Ну,так заказчик хочет...
Ну так может портальные?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 13:37
#7
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тоже заказчик хочет? Или просто попроще-побюджетнее?
Нет,сам прикинул,прост связей между колоннами нет...Нужно в плоскости и из плоскости обеспечить устойчивость колонн...Поэтому коробка,хз чё еще придумать...
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Значит-ца тут я думаю так - расчетную длину балки в плоскости - 1, из плоскости 1/ количество раскреплений - то есть погуще связевый блок сделать
Угу...
Связи будут вот так,смт.вложение,точнее посрединке пролёта...
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну так может портальные?
Да ну,без связей пущай будет,сказано было колоннада и всё
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (45.4 Кб, 679 просмотров)

Последний раз редактировалось Выпускник, 06.02.2014 в 13:54.
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:16
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Нет,сам прикинул,прост связей между колоннами нет...Нужно в плоскости и из плоскости обеспечить устойчивость колонн...Поэтому коробка,хз чё еще придумать...
Замкнутый гнутик..... всё-же не промка ведь.... тут люди свою удаль показывать будут.... эстетично надо бы. Ну и с точки зрения применения проката - связи и распорки - гнутик, балка - двутавр.
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Связи будут вот так,смт.вложение,точнее посрединке пролёта...
Вполне. И всё-таки...)
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Да ну,без связей пущай будет,сказано было колоннада и всё
Душа праздника просит.... надо лепнины нахреначить.... балсин там.... вензелей, ковки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 14:27
#9
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Замкнутый гнутик..... всё-же не промка ведь.... тут люди свою удаль показывать будут.... эстетично надо бы.
Поразмыслю...
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И всё-таки...)
угу,именно так
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Душа праздника просит.... надо лепнины нахреначить.... балсин там.... вензелей, ковки....

Спс,за внимание
Пока вроде как вопросов нет
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:58
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Всё же лепнины надо.... а колонны надо из круглой трубы.... это не так травматично.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь коллег по расчётной схеме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3940 17.06.2025 18:38
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания vl74 Металлические конструкции 40 18.10.2013 15:27
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47