Фундамент: Монолитная плита под ИЖС, вопросы по расчету
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент: Монолитная плита под ИЖС, вопросы по расчету

Фундамент: Монолитная плита под ИЖС, вопросы по расчету

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2014, 11:11 #1
Фундамент: Монолитная плита под ИЖС, вопросы по расчету
Evgeny87
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 11

Всем доброго времени суток!
Долгое время гуглив, спрашивая у знакомых конструкторов...и конечно же ГИПа...в общем вопросов появилось гораздо больше чем ответов Поиск на форуме то ж прикуривал, но полноценных ответов на подобные вопросы так и не увидел в общем суть вопроса: как все таки правильно рассчитывать такой фундамент? Самый гениальный ответ был у ГИПа: "бери толщину 400, проверяй на крен и сетки ставь, как в предыдущих проектах"...мдамс...в общем хотелось бы понять именно сам процесс расчета. Как плита считается на крен - знаю, понимаю, но только на каркасные здания Как относительно осей конструкции собирать нагрузки от сплошных стен? Брать плечо от центра тяжести до осей X,Y?
Для большей конкретики, прикрепляю схему расположения несущих стен дома (м/у осями "В" и "Г" только перегородки из кирпича -120 мм, техн. оборудование котельной и санузлов, на 2-ом этаже нес. стена по оси "2" отсутствует, перекрытия - плиты ПК), ГИП говорит брать МП толщиной 400, с армированием 14А3 и шаг сетки 200х200 мм (мотивируя тем, что всегда так делают...здорово...у ГИПа опыта очень много, сейчас она вообще на пенсии уже, но за неимением лучшего варианта директор ее держит при себе). Под МП ГПС - 500 мм., нижняя грань МП от ур. земли - 300 мм., т.е. 100 мм. выступает над поверхностью земли. Размеры плиты в плане: 9,8х10,8 м.
На сколько адекватно такое решение? Грунт: 30 см - почва, 3 м. - супесь, ниже - суглинок, УГВ на глубине 2.5-3 м.
Ответ конструкторов в отделе на такой вопрос: "ГИП сказала так делать, ну и делай не парься"(с)...не совсем устраивает, т.к. хочется именно всю методику расчета понять. С МП сталкивался не так уж много раз, и то в основном были каркасные "легкие" котельные, к сожалению в те времена, что-то не сильно задавался подобным вопросом
Ну и уважаемые, подскажите пожалуйста в какой литературе есть адекватный алгоритм расчета, или может где есть уроки по расчету МП в SCAD? (пользовался поисковиками, но как-то кроме спама и страничек о том что МП это легко и просто (без каких-либо расчетов, и даже намеков на них) ничего внятного не нашел )

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (85.3 Кб, 156 просмотров)

Просмотров: 2459
 
Непрочитано 15.03.2014, 15:08
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от Evgeny87 Посмотреть сообщение
Размеры плиты в плане: 9,8х10,8 м.
Можно приравнять к большеразмерным плитам.

Цитата:
Сообщение от Evgeny87 Посмотреть сообщение
Как плита считается на крен - знаю,
Уверены?

Сначала определяется показатель жесткости МП, а уже потом

Цитата:
Сообщение от Evgeny87 Посмотреть сообщение
Как относительно осей конструкции собирать нагрузки от сплошных стен?
для жесткой плиты

или по другому для плиты конечной жесткости
Вложения
Тип файла: doc 333.doc (205.5 Кб, 168 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 14:05
#3
Evgeny87


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Можно приравнять к большеразмерным плитам.


Уверены?

Сначала определяется показатель жесткости МП, а уже потом


для жесткой плиты

или по другому для плиты конечной жесткости
Спасибо за ответ, про крен уверен, методика расчета неоднократно уже использовалась в нашем отделе, ГИП из учебника её выдернула, правда молчит из какого...кхм...ну это собственно ее дело.
Плиту посчитал, сначала в SCAD, потом в Кросс"е, 450 мм толщина с габаритами 9,8х10,8 м и армированием d12мм с сеткой 200х200 с усилением под нес. стенами сетками d14. по требованиям НТД проходит, в т.ч. по макс. доп. углу крена.
Сергей, еще раз Вам спасибо за ответ!
Evgeny87 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 19:02
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Никакого крена не будет - здание правильной формы - плита нагружена центрально (почти).
От возможного крена здания от воздействия ветра и неравномерного расположения санузлов (с ваннами и унитазами- можно абстрагироваться.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент: Монолитная плита под ИЖС, вопросы по расчету



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Заглубленная монолитная плита Александр09121977 Железобетонные конструкции 16 17.07.2012 07:17
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Г-образная монолитная плита K700 Железобетонные конструкции 12 16.12.2006 10:57