Можно ли ФЛ-ками внутр. стен пересекать наружные стены?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли ФЛ-ками внутр. стен пересекать наружные стены?

Можно ли ФЛ-ками внутр. стен пересекать наружные стены?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2014, 13:49 #1
Можно ли ФЛ-ками внутр. стен пересекать наружные стены?
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли фундаментными подушками ФЛ внутр. стен пересекать наружные стены?. Сверху будут 2 ряда блоков ФБС.
1.pdf

Просмотров: 1166
 
Непрочитано 27.03.2014, 15:23
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


пересекать? стены?
 
 
Непрочитано 27.03.2014, 15:33
#3
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


можно. Тем более ФБС должны быть перевязаты, в том числе и ФБС наружных стен со внутренними.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 16:04
#4
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пересекать? стены?
Я подразумевал, что ФЛ-ки внутренних стен пересекают линию ФЛ-ок наружных стен, в общем как на рисунке.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
можно. Тем более ФБС должны быть перевязаты, в том числе и ФБС наружных стен со внутренними.
Спасибо.
yurakolomiets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли ФЛ-ками внутр. стен пересекать наружные стены?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Просели крайние наружные стены Alex_you Конструкции зданий и сооружений 6 01.03.2013 23:25