Сертифицированная фасадная система на стены с уклоном
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сертифицированная фасадная система на стены с уклоном

Сертифицированная фасадная система на стены с уклоном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2014, 10:16 #1
Сертифицированная фасадная система на стены с уклоном
МартКот
 
Екатеринбург
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 24

Добрый день!
Столкнулся с интересным вопросом. Над административным зданием надстраивается этаж: каркас - металлические рамы, балки, связи. Кровельная часть - сэндвич-панели. Стены - блоки с утеплителем. Казалось бы, всё просто и ни на чём не может заклинить. Но кровля этажа выполнена с изломом - и предполагалось, что нижняя часть будет выполнена профлистом по металлическому каркасу (рама из балок двутаврового сечения)... И экспертиза задала вполне разумный вопрос - использовать сертифицированную фасадную систему, так как этот наклон является частью фасада.
Использовать вентилируемый фасад (с тем же профлистом) - не получится. Слишком большой вылет - до 1 м. в нижней части конструкции.
Использовать "сэндвич" и убрать утеплитель у стены из блоков - не лучшее решение. Лишний неиспользуемый объём, который придётся отапливать.
Использовать "сэндвич", но оставить утепление стены - а где логика?
Может, кто сталкивался с подобными конструкциями или знает похожие системы?

Изображения
Тип файла: jpg Вопрос.jpg (85.2 Кб, 147 просмотров)

Просмотров: 3113
 
Непрочитано 23.04.2014, 11:05
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от МартКот Посмотреть сообщение
Использовать вентилируемый фасад (с тем же профлистом) - не получится. Слишком большой вылет - до 1 м. в нижней части конструкции.
А в чём проблема? В данном случае утеплитель будет на вертикальной стене, его можно даже невентилируемым сделать (с пароизоляцией). А профлист - декоративная облицовка на относе.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 11:23
#3
МартКот


 
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А в чём проблема? В данном случае утеплитель будет на вертикальной стене, его можно даже невентилируемым сделать (с пароизоляцией). А профлист - декоративная облицовка на относе.
Ну да, пароизоляция присутствует. И изначально я тоже так и считал - стена с системой К0 и вынос, не несущий ограждающей функции. Но эксперт рассматривает всю систему в целом, а не как отдельно стену и отдельно - декоративный элемент, который идёт по всему периметру здания. Вот в этом и загвоздка.
МартКот вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 12:42
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Ну тут только попытаться объяснить эксперту, что это не одна система, а утеплённая стена+декорация. Впрочем, если все материалы негорючие, то система уже будет К0 и сертифицировать её не требуется (СП 2.13130.2012 п.5.2.2).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 14:20
#5
МартКот


 
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24


Спасибо! Будем пытаться идти таким путём..
МартКот вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сертифицированная фасадная система на стены с уклоном



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Фасадная система из пенопласта ПСБ-С. нормативы по приемке Тихий Технология и организация строительства 9 07.06.2013 23:29
Фасадная система ARtec FAS apxap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.11.2011 17:30
Фасадная система и облицовочный камень Сканрок Фасадчик74 Прочее. Отраслевые разделы 1 03.08.2010 12:46