Серия 1.020 со стальными связями
Sergey198
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34

Здравствуйте. В 4-х этажном здании паркинга (открытом со всех сторон) эксперт завалил расстановку ж.б. диафрагм (рис.1) из соображений температурных деформаций. Сказал, что их нужно ставить по периметру или в центре. В центре - совсем плохо. Если их расставлять по периметру, придется заменить на стальные связи. Расчет количества стальных связей по серии для меня неподъемный, задавать сборный каркас в Лире - то еще занятие. Может кто считал уже? Из опыта проектирования) Хватит 4-х или лучше 8?
Здание - 4 этажа. Ригели вдоль цифровых осей.
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.PNG
Просмотров: 165
Размер:	52.6 Кб
ID:	128124  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.PNG
Просмотров: 150
Размер:	53.4 Кб
ID:	128125  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.PNG
Просмотров: 111
Размер:	54.9 Кб
ID:	128126  

Просмотров: 1706
 
Непрочитано 09.05.2014, 15:29
#2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Эксперт прав - в Вашем варианте стесняются температурные деформации, что приведет к очень большим усилиям.
Минимальное количество связей в общем случае - 3. Так как это минимальное количество элементов, которые могут не пересекаться в одной точке.
Из Ваших изображений наиболее рациональный на втором изображении, там где 4 связи. Считать их очень просто хоть в лире, хоть без лиры. По сути связевый блок это обычная ферма.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 23:09
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


да, второй вариант выиграл суперприз.

связи посчитай на нагрузку от ветра, ветер собрать здесь на проблема.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 08:25
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey198 Посмотреть сообщение
Если их расставлять по периметру, придется заменить на стальные связи.
Не вижу причины. Наземный паркинг - здание с весьма утилитарной эстетикой, которую вряд ли испортят несколько диафрагм на фасаде.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:43
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если Вы проектируете здание из элементов по серии 1.020, то Вам следует устанавливать диафрагмы (продольные и поперечные ) на пересечении осей 3;Е и 7;В + одну
(поперечную) по оси 5.

Причём...
Стальные связи - оптимальнее всего располагать - так-же.

PS
... Даю ответ (Отвечаю)...

Последний раз редактировалось VVN59, 10.05.2014 в 21:15.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 18:59
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Как это завалил? Должно быть обоснование требования.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 21:49
#7
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Спасибо.) Решили делать 4 ж.б. диафрагмы как на 2-м варианте.
Sergey198 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Серия 1.020 со стальными связями



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23