Анализ результатов расчета (большие напряжения Rz)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ результатов расчета (большие напряжения Rz)

Анализ результатов расчета (большие напряжения Rz)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2014, 02:10 #1
Анализ результатов расчета (большие напряжения Rz)
Mari7
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8

Подскажите, пожалуйста. Считаю 17-ти этажное железобетонное здание, фундамент на естественном основании, коэффициенты постели подбирала в кроссе, несколько интерполяций, как учили)) При анализе результатов получила в среднем напряжения в фундаментной плите Rz 50т/м2 (максимальные доходят до 100), хотя если сложить тупо всю нагрузку вручную получается максимум 30. Это нормально? И как scad считает напряжения? Можно ли Rz считать напряжением под подошвой фундамента, определяемое формуле 5.15 СП 50-101-2004?
Просмотров: 7259
 
Непрочитано 10.07.2014, 10:23
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


С нагрузками налажали значит
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 10:41
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


"в среднем" - как определяли? Сумму вертикальных нагрузок скад пишет в окне расчета.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:12
#4
Mari7


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8


У меня получается 2 значения:
1 - когда скад считает суммирую нагрузки по Z, делю на площадь фундаментной плиты, получаю 30 т/м2 и это значение при первой интерации вводила в кросс;
2 - в графическом анализе смотрю поля напряжений в фундаментной плите Rz и там максимальное скад выдает почти 100 т/м2 (среднее 50 т/м2.
Не понимаю почему разница такая(((

Нагрузки все проверила, все ок.
Mari7 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 12:21
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
максимальное скад выдает почти 100 т/м2 (среднее 50 т/м2)
Среднее = (макс+мин)/2? А про то, что распределение не обязательно равномерное или симметричное бывает, не слышали?)

К примеру, возьмем 6 чисел:

1, 2, 2, 2, 5, 18.

Я утверждаю, что среднее значение данной последовательности - 5. Вы, насколько я понимаю, исходя из того, что максимальная цифра - 18, делаете вывод, что средняя - 9. Это неверный подход. Нужно считать среднее арифметическое. В случае с Rz - это сумма реакций под каждым КЭ, деленная на количество КЭ. Долго и сложно. Зато получите 30.
 
 
Непрочитано 10.07.2014, 12:36
1 | #6
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
z - это сумма реакций под каждым КЭ, деленная на количество КЭ. Долго и сложно. Зато получите 30.
у КЭ еще разная площадь может быть.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 12:47
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


realdoc, процентов 80-90 КЭ будут одинаковы, еще 5-10 от них будут несильно отличаться. Погрешность будет небольшой. Но да, для точности - сумма произведений реакции под КЭ на площадь КЭ, деленная на общую площадь плиты.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 20:19
#8
Mari7


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8


Спасибо всем, разобралась))
Mari7 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 11:11
#9
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как получить достоверную информацию о нагрузке на фундамент от стен здания в т/мп? В лучшем случае мне удаётся получить нагрузку в узле расчётом нагр. от фрагмента схемы.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 11:34
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как получить достоверную информацию о нагрузке на фундамент от стен здания в т/мп? В лучшем случае мне удаётся получить нагрузку в узле расчётом нагр. от фрагмента схемы.
Ну и в чём собственно проблема?
Нагрузки в узлах есть (от фрагмента схемы). Длина участка стены есть. Просуммировали нагрузки по длине и разделили на эту самую длину. Если необходима большая точность, то под проемами своя нагрузка, а под литыми стенами своя. Вычисляется аналогично.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ результатов расчета (большие напряжения Rz)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50