Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания

Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2014, 10:14 #1
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,381

Добрый день.
Случилось непоправимое.
Стилобат (верх подземного гаража, видимо. А может там просто какие-то помещения.) нового построенного жилого здания повысил отметку под окном существующего жилого здания. Было от поверхности до низа проёма окна около 2...2,5 м, стало 0,2...0,4 м.
Здания стоят без зазора впритык.
Жильцы хотят судиться с застройщиком.

Подскажите нормы, которые могли быть нарушены (г. Санкт-Петербург) ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 3381
 
Непрочитано 24.07.2014, 11:12
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Можно попробовать:
СНиП 31-01-2003
Цитата:
7.1.15 .. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 18:16
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


ещё надо смотреть на примыкание жилых помещений к парковке, расположению вентиляторов и вытяжек от окон, материал кровли, молниезащита... Короче, застройщик может крупно попасть - как минимум купить новые квартиры жильцам
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41