Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)?

Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2014, 18:24 #1
Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)?
Karol
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124

Объект - продуктовый магазинчик в 2 этажа габаритами 7х9 м, с подвалом (1 этаж - магазин, подвал - хранение и подготовка товара, 2 этаж - офис на пару человек), ближайший проезд в 10 метрах. Знаю что по хорошему надо не более 8-ми, посоветуйте пожалуйста на что бы такое сослаться, чтобы не менять ничего? ст. 98 123-го фз отклонил настаивая на том, что она исключительно для производственных объектов.
Горю
Просмотров: 3840
 
Непрочитано 20.08.2014, 19:39
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Сделайте тротуар 2 метра, включив его в общую ширину пожарного проезда.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 19:58
1 | #3
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Сделайте тротуар 2 метра, включив его в общую ширину пожарного проезда.
Землеотвод, к сожалению,там чужой, вот и выдумываем альтернативу.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Коллеги, рапортую : сошлись на укладке газонной решетки!
Karol вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 15:56
#4
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Коллеги, рапортую : сошлись на укладке газонной решетки!
А есть чем обосновать, что газонная решетка выдержит 16т. на ось?
randum вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 16:52
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Коллеги, рапортую : сошлись на укладке газонной решетки!
Газонная решётка на чужом (в частной собственности) земельном участке будет укладываться или это земли общего пользования?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 17:45
#6
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Газонная решётка на чужом (в частной собственности) земельном участке будет укладываться или это земли общего пользования?
На чужом согласовали.
Есть нюансы при укладке ее на землях общего пользования?
Karol вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 11:06
1 | #7
AGlex

Архитектор
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 11


Да в СП 4.13130.2013 пункт 8.8 должно быть 5-8 метров, НО вот вам сюрприз)

читаем СНиП 2.02-01-97
раздел 8
пункт 8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 (теперь уже СП 42.13330.2011).....открываем ВУАЛЯ....

Сеть улиц и дорог пункт
6.19 Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки принимать НЕ БОЛЕЕ 25м!


11.6 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

По идее у вас есть еще даже в запасе куча м) НО в таких вопросах пожарники руководствуются именно СП4 хотя как я вам показал есть альтернатива. С одной стороны выходит 1СП с другой 2 СНиПа. Можно попробовать доказать свою правоту.

PS: Если что прошу более опытных спецов поправить меня если не прав.
__________________
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%!

Последний раз редактировалось AGlex, 26.08.2014 в 12:30.
AGlex вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 11:40
1 | #8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


AGlex, всё бы хорошо, да ничего хорошего.
СНиП 2.02-01-97 вроде как не существовал никогда. СНиП 21-01-97 (он же МСН 2.02-01-97) утратил силу в РФ после введения ФЗ №123. Если всё же читать СНиП 21-01-97, а потом СНиП 2.07.01 до конца, то в СНиП 2.07.01 обнаруживаем ПРИЛОЖЕНИЕ 1*Обязательное "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ", а там "те же яйца, только в профиль":
Цитата:
2*. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей.
Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Есть нюансы при укладке ее на землях общего пользования?
Karol, Нюансы и так, и так есть. Обычно на землях общего пользования (общегородских) не надо получать разрешение о использовании такого участка для подъезда к проектируемому объекту по этой территории. У владельца чужого участка разрешение на использование для проезда и укладку Вашей газонной решётки получали?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 12:10
#9
AGlex

Архитектор
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
AGlex, всё бы хорошо, да ничего хорошего.
СНиП 2.02-01-97 вроде как не существовал никогда. СНиП 21-01-97 (он же МСН 2.02-01-97) утратил силу в РФ после введения ФЗ №123.
Mea culpa понадеялся на совершенство техники) просто в NormaCS 3.0.25.174 (c постоянным обновлением) данный документ (СНиП 21-01-97) отмечен действующим и не утратившим силу. Извините за оффтоп но как тогда узнать актуальность документа?....гугл вроде молчит.

ХОТЯ СТОЙТЕ) смотрим СП 42.13330.2011 (он же СНиП 2.07.01-89*последний актуализированный я проверил)

нет никакого приложения 1 (в последний версии приложения только БУКВЕННЫЕ А,Б,В...) есть раздел 15

15 Противопожарные требования
15.1 Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).


теперь ФЗ 123 (самое свежее по обновлению)
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(в редакции, актуальной с 1 июля 2014 г.,с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно Федеральным законам:
от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ;
с изменениями и дополнениями, частично внесенными в текст, согласно Федеральному закону
от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ)


Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям
Статья 67 утратила силу согласно Федеральному закону от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ.
Про проезды есть еще статья 98 но она касается только ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий, больше про расстояния от здания до проездов ничего нету в ФЗ.

Вот и выходит что на данный момент расстояния от пожарного проезда до здания регламентируют только 2 документа, это все то же СП 4.13130.2013 и мой любименький СНиП 21-01-97 СП 42.13330.2011

и еще в том же СП 42.13330.2011

11.6 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
__________________
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%!

Последний раз редактировалось AGlex, 26.08.2014 в 12:33.
AGlex вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 12:27
1 | #10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Offtop: AGlex, техника-то совершенна, вот только техническое нормирование в строительстве в РФ запутано донельзя, потому что постоянно находится в стадии "переходного периода".
Как мне объясняли в УГПН МЧС, СНиП 21-01-97 - межгосударственный документ, и поэтому у него по сей день статус действующего. Только вот в РФ главным документом является не этот СНиП, а федеральный закон №123.
При актуализации из СП 42.13330.2011 все противопожарные нормы постарались убрать в процессе реформы технического регулирования - с введения в действие ФЗ №184, ФЗ №123, ФЗ №384.
Требования к расстояниям от проездов из СНиП 2.07.01 перекочевали в начале в ФЗ№123, а потом и оттуда их перенесли В СП 4.13130.2013. Вы эти переходные периоды благополучно пропустили, к Вашему счастью, а "техника" не сможет Вам объяснить всю глубину человеческой глупости историю реформ.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 12:40
1 | #11
AGlex

Архитектор
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Offtop: а "техника" не сможет Вам объяснить всю глубину человеческой глупости историю реформ.
Offtop: Да уж, действительно ужасное время, с этим не поспоришь, начинаешь проектировать здание и к моменту сдачи объекта в экспертизу нормы 5 раз уже поменяли. Ну а по проезду по большому счету что 8 что 10 метров одно и тоже для современной пожарной техники.
__________________
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%!
AGlex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 14:42
1 | #12
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Karol, Нюансы и так, и так есть. Обычно на землях общего пользования (общегородских) не надо получать разрешение о использовании такого участка для подъезда к проектируемому объекту по этой территории. У владельца чужого участка разрешение на использование для проезда и укладку Вашей газонной решётки получали?
Да, получали именно у владельца
Karol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Ширина арки для проезда пожарного автомобиля. Украина begemotv Пожарная безопасность 3 29.04.2013 16:06
Размер пожарного (или иного) проезда к участку IG Прочее. Архитектура и строительство 3 23.11.2010 12:54
Требуеться определение пожарного проезда со ссылкой на нормативный документ Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 4 30.06.2009 17:39