Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)?
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124
|
||
Просмотров: 3840
|
|
||||
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Газонная решётка на чужом (в частной собственности) земельном участке будет укладываться или это земли общего пользования?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 11
|
Да в СП 4.13130.2013 пункт 8.8 должно быть 5-8 метров, НО вот вам сюрприз)
читаем СНиП 2.02-01-97 раздел 8 пункт 8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 (теперь уже СП 42.13330.2011).....открываем ВУАЛЯ.... Сеть улиц и дорог пункт 6.19 Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки принимать НЕ БОЛЕЕ 25м! 11.6 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. По идее у вас есть еще даже в запасе куча м) НО в таких вопросах пожарники руководствуются именно СП4 хотя как я вам показал есть альтернатива. С одной стороны выходит 1СП с другой 2 СНиПа. Можно попробовать доказать свою правоту. PS: Если что прошу более опытных спецов поправить меня если не прав.
__________________
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%! Последний раз редактировалось AGlex, 26.08.2014 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
AGlex, всё бы хорошо, да ничего хорошего.
СНиП 2.02-01-97 вроде как не существовал никогда. СНиП 21-01-97 (он же МСН 2.02-01-97) утратил силу в РФ после введения ФЗ №123. Если всё же читать СНиП 21-01-97, а потом СНиП 2.07.01 до конца, то в СНиП 2.07.01 обнаруживаем ПРИЛОЖЕНИЕ 1*Обязательное "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ", а там "те же яйца, только в профиль": Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 11
|
Цитата:
ХОТЯ СТОЙТЕ) смотрим СП 42.13330.2011 (он же СНиП 2.07.01-89*последний актуализированный я проверил) нет никакого приложения 1 (в последний версии приложения только БУКВЕННЫЕ А,Б,В...) есть раздел 15 15 Противопожарные требования 15.1 Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). теперь ФЗ 123 (самое свежее по обновлению) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции, актуальной с 1 июля 2014 г.,с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно Федеральным законам: от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; с изменениями и дополнениями, частично внесенными в текст, согласно Федеральному закону от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям Статья 67 утратила силу согласно Федеральному закону от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ. Про проезды есть еще статья 98 но она касается только ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий, больше про расстояния от здания до проездов ничего нету в ФЗ. Вот и выходит что на данный момент расстояния от пожарного проезда до здания регламентируют только 2 документа, это все то же СП 4.13130.2013 и мой любименький СНиП 21-01-97 СП 42.13330.2011 и еще в том же СП 42.13330.2011 11.6 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
__________________
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%! Последний раз редактировалось AGlex, 26.08.2014 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop: AGlex, техника-то совершенна, вот только техническое нормирование в строительстве в РФ запутано донельзя, потому что постоянно находится в стадии "переходного периода".
Как мне объясняли в УГПН МЧС, СНиП 21-01-97 - межгосударственный документ, и поэтому у него по сей день статус действующего. Только вот в РФ главным документом является не этот СНиП, а федеральный закон №123. При актуализации из СП 42.13330.2011 все противопожарные нормы постарались убрать в процессе реформы технического регулирования - с введения в действие ФЗ №184, ФЗ №123, ФЗ №384. Требования к расстояниям от проездов из СНиП 2.07.01 перекочевали в начале в ФЗ№123, а потом и оттуда их перенесли В СП 4.13130.2013. Вы эти переходные периоды благополучно пропустили, к Вашему счастью, а "техника" не сможет Вам объяснить всю глубину человеческой глупости историю реформ.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 11
|
Offtop: Да уж, действительно ужасное время, с этим не поспоришь, начинаешь проектировать здание и к моменту сдачи объекта в экспертизу нормы 5 раз уже поменяли. Ну а по проезду по большому счету что 8 что 10 метров одно и тоже для современной пожарной техники.
__________________
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |