Здравствуйте.

Возник вопрос при моделировании фундаментной плиты под оборудование. Плита имеет толщину 750 мм, но в ней есть две "бороздки" меньшей толщины - 400 и 350 мм соответственно.
Так вот, эти тонкие участки я сперва думал смоделировать с помощью жестких вставок... Но тогда по идее надо дать дополнительные стержневые КЭ, в этом случае я засомневался относительно жесткостных характеристик этих стержневых КЭ - с высотой еще понятно в принципе, а вот какую ширину задать - не соображу, завис. И есть сомнения, что при таком способе моделирования в этих местах правильно проармирует скад потом.. Или может я чего не знаю тоже - может возможно сделать что-то наподобие жестких вставок для узлов пластинчатых КЭ?

Еще я рассматриваю вариант сделать этот перепад толщины плоскими КЭ. Мне почему-то такое решение кажется более или менее логичным.

Подскажите, кто знает, может быть, из своего опыта какой из вариантов более приемлем при решении такой проблемы?

Во вложении схема. Сейчас я тонкие участки плиты просто перенес ниже.

Вложения
Тип файла: spr РСК 750 мм.SPR (412.6 Кб, 60 просмотров)

Просмотров: 4439
 
Непрочитано 02.09.2014, 10:46
#2
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Для пущей достоверности можете замоделировать хоть объёмниками.
Только ведь у Вас инженерные задачи, а не научно-исследовательские.
ЯТД, надо сделать плиты разной толщины и объединить перемещения узлов.
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 08:11
#3
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45404
Может здесь по #4 чем поможет
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 08:40
#4
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я бы сделал все одной плитой, просто для элементов "бороздок" задал бы соответствующую толщину. Никаких дополнительных элементов применять не вижу смысла.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 10:00
#5
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Я бы сделал все одной плитой, просто для элементов "бороздок" задал бы соответствующую толщину. Никаких дополнительных элементов применять не вижу смысла.
А если это была бы плита под многоэтажный жилой дом?
И, к примеру, её пересекали такие "водосборные лотки" глубиной, превышающие половину толщины плиты? Тогда как нужно моделировать нижнее утолщение плиты?
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 10:57
#6
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Если бы речь шла о многоэтажном доме, я бы послал смежников решать свои проблемы без такого рода глупостей, как разрезание фундаментной плиты.
За 10 лет проектирования многоэтажек, ни разу с такими потребностями не сталкивался )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 14:39
#7
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


А если к примеру это приямок 1.5х1.5 метра и глубиной скажем 2метра (для коммуникаций) или это вообще приямок в лифтовой шахте. Есть ли смысл это моделировать какимнибудь образом?
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 05:06
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
А если к примеру это приямок 1.5х1.5 метра и глубиной скажем 2метра (для коммуникаций) или это вообще приямок в лифтовой шахте. Есть ли смысл это моделировать какимнибудь образом?
Я бы для такого приямка просто отверстие в плите сделал 1,5х1,5м.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 05:22
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


В случае сомнений можно рассчитать оба варианта - с жёсткими вставками и без них. Сравнить эти варианты по внутренним усилиям, сделать выводы. Я моделирую просто конечными элементами различной толщины.
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование плиты переменной толщины



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Опасно ли уменьшение толщины плиты? Legolas22 Железобетонные конструкции 14 12.07.2013 20:25
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
моделирование плиты с квадратными пустотами в scad молодой человек SCAD 3 14.11.2007 19:23
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия gvs Конструкции зданий и сооружений 6 26.03.2007 12:37