|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
|
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство топочных в индивидуальных жилых домах
архитектор
Тамбов
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6627
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233
|
В старом СП 41-108-2004 была норма - 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна; объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3; высота - не менее 2,2 м; В новом СП 60.13330.2012 - этот пункт отменен, так как объем помещения топочной при установке отопительного газового оборудования (под это определение попадают котлы и водонагреватели) с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируются. А большинство современных котлов выпускается именно с закрытой камерой. Можно посмотреть тут - http://mingas.ru/2011/09/trebovaniya-k-topochnoj/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Действительно, повторяетесь.
Размер котельного помещения в коттедже и это - далеко не единственная тема, созданная в рамках только данного форума. Но вкратце, чтоб гарантированно не было проблем с согласующими инстанциями, можно выделить следующие основные пункты: 1. Минимальный объем помещения - 15 куб. м; 2. Минимальная высота помещения - 2,5 м; 3. Окно с форточкой или фрамугой. Площадь остекления - из расчета 0,03 кв.м на каждый кубический метр объема помещения, но не менее 0,8 кв.м. Весьма желательно запроектировать это окно как лекгосбрасываемую конструкцию - для обеспечения взрывного клапана, чтоб окно отлетело в случае взрыва, а не рухнула какая-либо перегородка или стена. Для простоты можно заложить данное окно НЕ из стеклопакета, а с обычным остеклением по-старинке - такое стекло вылетит первым, а стеклопакет для данных целей слишком прочен. Тогда не нужно его делать легкосбрасываемым. 4. Отдельный выход - при мощности газопотребляющего оборудования более 60 кВт (столько нужно примерно на дом около 500 кв.м.) 5. Приточное отверстие - для обеспечения бесперебойной поставки воздуха для горения - определяется расчетом, он приведен в теме по ссылке выше, как и многие нормативы, действие которых, однако, на данный момент под вопросом, в связи со введением новых нормативов, которые до конца еще не утверждены. 6. Отдельный вентканал, не совмещенный с вентканалами никаких других помещений, например, с санузлами. Площадь сечения также определяется указанным расчетом (см. ссылку), но не менее 150мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
При условии соблюдения объема и высоты - любого размера.
Вообще, в теории, если камера сгорания закрытая (а это не всегда известно на стадии АР), то можно и не заморачиваться даже по объему, но на практике всё зависит сугубо от того человека, который поставит или не поставит подпись и печать "Согласовано" на проекте. А он может упереться и настаивать на всех, или особенно рьяно, на каком-либо одном из перечисленных пунктов. Тут лучшим решением будет узнать это непосредственно в газораспределительной организации по месту проведения строительства дома. Или сделать 15 кубов и не боятся вообще ни за что. А в помещении этом, если сделать выход наружу, можно хранить огородный инвентарь или еще как-то приспособить его под хозяйственные нужды в разумных пределах, чтоб зря не простаивало. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
И еще один момент: Топочная - хоть и довольно широко употребляемое понятие, даже в газораспределяющих структурах, но на мой взгляд, более правильным будет называть её Теплогенетаторная. А свыше 360 кВт - Котельная. Такие слова хотя бы упоминаются в нормативных документах. Но газовики - народец такой: большинство из мне знакомых говорят "газопрОвод", хотя все учебники предписывают говорить "газопровОд". "ВодопрОвод" же не говорят! И никто им не указ...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Интересненько как ... все дружно взялись только за газовые топочные как будто другого топлива не существует. А как с нормамы если топить частный дом "соляркой" - площади, объемы, окна, двери, месторасположение баков с топливом итд. Про уголь, дрова, пеллеты итд. тоже существуют нормы?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Все системы дома, не подлежащего экспертизе, не подлежат никакому согласованию, кроме систем газоснабжения природным газом. Даже проект автономного газоснабжения сжиженным газом не проходит согласование. Эти нормы есть, но они необязательны к исполнению. И это никто не контролирует. Видимо, потому, что эти виды топлива не столь опасны и последствия от них относительно локальны по сравнению с возможными авариями на газопроводах. Сам хозяин отвечает за свой дом и свою жизнь. А радиус потенциальной опасности при аварии на газопроводе много шире. Я так думаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
А нормы есть. СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. Вот там требования ко всем видам автономных котельных, в т.ч. встроенным в жилые здания. И немало требований по топливу, в том числе по складам твердого и жидкого топлива. То, что проекты "маленьких домиков" не проходят необходимую бы экспертизу не отменяет необходимости соблюдать нормы и здравый смысл. Просто государство сняло с себя ответственность за такие объекты. Но если, например, проектировщик разместит бак с соляркой в подвале, а потом случится пожар, то будут подняты все нормы. А если предусмотрит котел на угле, но не продумает вопросы доставки к котлу топлива и уборки золы и шлака - спросит уже хозяин. Так что тщательнЕе надо, тщательнЕе... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? | Lukash | Архитектура | 2 | 11.06.2012 11:06 |
Кратность модулю в кирпичных жилых домах?? | -=Бало4ка=- | Разное | 1 | 20.04.2009 22:14 |