Чем снять грунт ГФ-021 для нанесения цинкового покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем снять грунт ГФ-021 для нанесения цинкового покрытия

Чем снять грунт ГФ-021 для нанесения цинкового покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2014, 16:13 #1
Чем снять грунт ГФ-021 для нанесения цинкового покрытия
neolitych
 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30

Добрый день! Вопрос спецам:

Есть металлоконструкции подлежащие цинкованию по ошибке покрытые грунтом ГФ-021 в 1 слой.
Нужно его как-то снять. Конструкции сварены, на пескоструй и дробеструй не влезть/не подлезть.
Есть ли способ (проверенный) его (грунт) удалить. (Химически, термически как-угодно но на месте и быстро/дешево)
Просмотров: 5862
 
Непрочитано 05.12.2014, 16:34
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Offtop: Прямо эпидемия какая то, с покраской КМ не теми составами.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 18:17
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


может его цинковой краской покрыть?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 22:58
#4
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,073


Р-р щелочи, например едкий натр, пропановой горелкой. Найдите книгу "окраска маломерных судов" там поподробней.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 02:09
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Нужно его как-то снять. Конструкции сварены, на пескоструй и дробеструй не влезть/не подлезть.
Есть ли способ (проверенный) его (грунт) удалить. (Химически, термически как-угодно но на месте и быстро/дешево)
Если не можете отпескоструить, то и горелкой не подлезите
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 09:06
#6
cater


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 40


Если подлезть невозможно, как же цинковать собираетесь? Может что-то другое делать нужно?
cater вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 11:30
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от cater Посмотреть сообщение
Если подлезть невозможно, как же цинковать собираетесь? Может что-то другое делать нужно?
а чего ее цинковать, в ванну опустил и все
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 11:37
| 1 #8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Конструкции сварены, на пескоструй и дробеструй не влезть/не подлезть.
Отпескоструить то куда можно подлезть, это самый дешевый и простой способ, куда нельзя, смывать растворителем, например Р-4.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 14:54
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Конструкции сварены, на пескоструй и дробеструй не влезть/не подлезть.
Да что вы говорите....

https://www.google.com.ua/search?q=%...sm=93&ie=UTF-8
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 18:23
#10
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Есть еще лазерная очистка поверхности
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 18:36
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Есть еще лазерная очистка поверхности
а ещё кордщётки
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 20:39
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
...Есть ли способ (проверенный) его (грунт) удалить...
Ищите на слово "смывка", я как-то какой-то смывкой травил, аж дым шел. Быстро и бесшумно. Недешево, опасно, но круто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 23:23
#13
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Есть информация что после смывки на ортофосфорной кислоте нужно "пассивировать" поверхность, а то новая краска поднимется.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 07:27
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Есть информация что после смывки на ортофосфорной кислоте нужно "пассивировать" поверхность, а то новая краска поднимется.
Да, что-то там образуется, но вроде перед цинкованием должны (оцинковщики! хреновы) как-то потравить железки.
Так-то каждый дурак может в ванной предметы купать. А надо бы горячим оцинкованием заниматься, качественным и т.д. Со всеми делами. А не типа "моя хата с краю, что привезли, то и окунул".
Не люблю я технологов современных, не шарят вааще. Ну вот что, ни разу никто в мире не снимал грунт с МК? Что за етить технолог на заводе, который пороха не нюхал?
И т.д. и т.п....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 00:25
#15
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Я бы сказал точно. у нас полюбому такие ситуации были, но уже полгода там не работаю, да и народ оттуда подразбежался.
И кстати,
А на металлоконструкциях дырочки то насверлены? А то выйдет как всегда
Еще и разорвет там в ванной
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 13:39
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А на металлоконструкциях дырочки то насверлены? А то выйдет как всегда
Еще и разорвет там в ванной
Offtop: Узнают, когда технологи будут согласовывать.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 21:51
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: А что она не сгорит?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 21:37
#18
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Раз не лезет в пескоструй, тогда отрезные круги и болгарки узбекам в руки и пусть сварные швы режут и пескоструй. Потом варить.
Можно ещё поколхозить: тем же узбекам наждачную бумагу в руки и пусть счищают.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 09:06
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Горелку в зубы и вперед.
Если горелки нет - есть такие нахлобучки на болгарку. Внешне напоминают металлическую губку для мытья посуды, но более износостойкие. Тонкие слои краски/грунта только в путь обдираются. До металлического блеска.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем снять грунт ГФ-021 для нанесения цинкового покрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бланк Тех.Задания. (авт. линия нанесения полим. покрытия) kozaki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.03.2011 12:58
Удаление ржавчины, востановление цинкового покрытия Ильдар66 Разное 12 27.05.2009 17:57
Срок службы цинкового покрытия Максим Семенов Прочее. Отраслевые разделы 5 06.12.2008 20:35
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41